29.08.2016 в 14:21:20
что-то тут
29.08.2016 в 14:52:43
tadgik, А трубы рядом, справа от мойки за стеной? Рискованно, с точки зрения залива. И стояк рядом, и мойка. Хотя, меня заливали и на противоположной от мебели стене.
29.08.2016 в 15:05:56
bnmuyt написал: tadgik, А трубы рядом, справа от мойки за стеной? Рискованно, с точки зрения залива. И стояк рядом, и мойка. Хотя, меня заливали и на противоположной от мебели стене.
bnmuyt, да трубы за стеной... но ведь это по сути просто большая распределительная коробка... ну с автоматами. ну это я к тому, что есть же розетки на кухне и рядом с мойкой делают...
29.08.2016 в 15:23:34
Да не, сделать-то можно. Просто имейте в виду, риск залива более высокий.
29.08.2016 в 15:43:46
Гефест написал: Допустимо ли использовать луженую гильзу ГМЛ для соединения меди с алюминием?
Нет. Возьмите алюминиевую трубку. Либо сделать скрутки и обварить или поставить сжим кабельный.
Гефест написал: в пределах 2-3 КВт
для лимония тяжёлая.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.08.2016 в 17:59:37
Гефест написал: Допустимо ли использовать луженую гильзу ГМЛ для соединения меди с алюминием? В интернетах встречаются противоположные мнения. Алюмомедную гильзу использовать не хотелось бы, так как они выпускаются только здоровенного размера, а у меня провода 2,5 кв. мм., нагрузка на линии небольшая, в пределах 2-3 КВт
Гефест, Допустимо, но смысла мало. Либо наращивайте алюминием же, либо меняйте.
30.08.2016 в 05:38:36
megrad, Это как? В алюминиевую гильзу обжать медный и алюминиевый провод? ratrabidi, Смысл как раз сделать временное соединение. В дальнейшем везде будет медь
30.08.2016 в 05:45:14
Ставлю розетку для подключения стиральной машины. Обратил внимание, что на шине заземления один из проводов черного цвета. В чем может быть причина?
30.08.2016 в 09:33:09
SB3 написал:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
SB3, Хм, признаю, ПУЭ-7 курил невнимательно, был неправ.
Вечный студент
30.08.2016 в 09:58:12
Ntigra, недавно щиток в деревню считал. разница между ценниками за автоматы и узо от АББ и шнайдер-домовой была мизерная. изя9 был дешевле, но по части узо он меня не устроил (электронное) 2p 40А 1 1p 10A 3 узо 25A30ma 1 1p 16A 5 узо 40A30ma 1
АББ 5056руб, Домовой 5135 руб.
30.08.2016 в 10:30:38
Гефест написал: В алюминиевую гильзу обжать медный и алюминиевый провод?
Возьмите медную гильзу.
Гефест написал: В дальнейшем везде будет медь
Времянка на сколько? Потом медь будете сращивать с медью? Как вариант болт с шайбами (при времянке самое простое).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.08.2016 в 11:34:28
Alexandr Oskolkov написал: Ntigra, недавно щиток в деревню считал. разница между ценниками за автоматы и узо от АББ и шнайдер-домовой была мизерная. изя9 был дешевле, но по части узо он меня не устроил (электронное) 2p 40А 1 1p 10A 3 узо 25A30ma 1 1p 16A 5 узо 40A30ma 1
АББ 5056руб, Домовой 5135 руб.
Alexandr Oskolkov, цены еще и от региона могут зависеть, я свой щит обсчитывал: УЗО 63/2/003 тип A - 1 УЗО 40/2/003 тип A - 2 Автомат 10/1/B - 3 Автомат 16/1/B - 4 Автомат 25/1/В - 1 Автомат 40/2/C - 1 По ABB, Legrand DX3, Schneider Acti - выходило прибл. одинаково - около 14-15тыс, Hager чуть дороже - около 18тыс. Если экономить и брать узо тип АС и автоматы С и серию попроще, типа Legrand TX3 или Eazy9, то сумма была бы где то в районе 5-6тыс. Но у нас Хагер возят из Польши, цены получаются почти в 2 раза ниже Москвы, поэтому и решил щит стоить на Хагере.
31.08.2016 в 22:32:26
Ntigra написал:
Но у нас Хагер возят из Польши, цены получаются почти в 2 раза ниже Москвы, поэтому и решил щит стоить на Хагере.
Ntigra, практично)
31.08.2016 в 23:19:36
megrad написал: Гефест написал: Допустимо ли использовать луженую гильзу ГМЛ для соединения меди с алюминием?
Нет. Возьмите алюминиевую трубку. Либо сделать скрутки и обварить или поставить сжим кабельный.
Про алюминиевую трубку крайне вредный совет. :nо:
ГМЛ вполне
31.08.2016 в 23:59:53
Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу