haramamburu написал: Павел32, ставьте на 16 (при 3х2,5 меди) и не парьтесь

haramamburu, На УЗО 40А хочу поставить 2 автомата, один из них 10А на стиралку и 25А на розетку(подключение проточного нагревателя) Сечение 2,5 потянет 25А??? Цифры везде пограничные,поэтому спрашиваю... Если поставить автоматы 16 и 25,то тогда больше 40 получается,а тут тогда вырисовывается 63А,а тут уже другая цена...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.09.2016 в 16:23:59

Павел32 написал: Сечение 2,5 потянет 25А???

формально да, но лучше заложить 4ку

Павел32 написал: 25А на розетку

розетка обычная?

Павел32 написал: Если поставить автоматы 16 и 25,то тогда больше 40 получается,

Ага, аж на целый ОДИН ампер))))

0
faraddin
faraddin
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Владимир

Сообщений: 67

12.09.2016 в 16:37:48

Добрый день. Есть проточный водонагреватель (3 КВт) , который используется во время внезапных отключения горячего водоснабжения, но из-за слабого напора воды температура бывает очень горячая. Вот думаю, поставить диод, что-бы уменьшить мощность вдвое. Подскажите, какой диод выбрать и можно ли на такие нагрузки вообще ставить диод или диодную сборку?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 16:42:30

Павел32 написал:

megrad написал:

Павел32 написал: Или всё же на 16 нужно ставить?

поставьте на 13 А.

megrad, С характеристикой "В" есть такие?

Павел32, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

12.09.2016 в 16:55:04

haramamburu написал:

Павел32 написал: Сечение 2,5 потянет 25А???

формально да, но лучше заложить 4ку

Павел32 написал: 25А на розетку

розетка обычная?

Павел32 написал: Если поставить автоматы 16 и 25,то тогда больше 40 получается,

Ага, аж на целый ОДИН ампер))))

haramamburu, Про розетку не успел изучить,но догадываюсь,что обычную нельзя.Если не трудно,дайте совет. Да,на целый один ампер...Привычка всё по правилам,ну почти всё... :-))). Значит сойдёт? Спасибо.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

12.09.2016 в 16:57:25

megrad написал:

Павел32 написал:

megrad написал:

Павел32 написал: Или всё же на 16 нужно ставить?

поставьте на 13 А.

megrad, С характеристикой "В" есть такие?

Павел32, ссылка

megrad, Спасибо,но проживаю в Москве,будем искать...Цена конечно интересная,если его поставить.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2016 в 17:08:57

Павел32, в белокаменной всё вроде есть, я ж ссылку только как пример привёл, типа есть такой номинал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

12.09.2016 в 17:17:43

megrad написал: Павел32, в белокаменной всё вроде есть, я ж ссылку только как пример привёл, типа есть такой номинал.

megrad, Спасибо.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.09.2016 в 19:53:45

Павел32 написал: Да,на целый один ампер...Привычка всё по правилам,ну почти всё... :-))). Значит сойдёт?

да, с учетом единовременной работы - выше крыши

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.09.2016 в 19:59:14

Павел32 написал: ро розетку не успел изучить,но догадываюсь,что обычную нельзя.Если не трудно,дайте совет.

обычная, на 16 Ампер, на 25 это либо сразу через распаечную коробку заводить (без вилки) либо типа как для электроплиты.. мощность какая на проточник?

0
Мыссык
Мыссык
Новичок

Регистрация: 28.08.2016

Москва

Сообщений: 2

12.09.2016 в 20:22:29

megrad написал:

Мыссык написал: Доброго времени суток, товарищи. Подскажите, на каком расстоянии от котла АОГВ, газовой трубы, газовых кранов можно устанавливать электрические розетки на кухне?

Мыссык,
ПУЭ-7 7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

megrad, Спасибо. Будем переделывать.