Здравствуйте!
У меня прям беда.
Делаю ремонт в квартире.
Купил на почти все помещения светодиодной ленты на 220 вольт (чтобы с БП не мучаться), для того чтобы ее за потолочный карниз спрятать.
Дошло до них дело, провел по потолку, подключил, все здорово!
А потом заметил, светятся в темноте диоды!
Чего я только не делал, дошел до того, что от автомата в щитке, до вывода в потолке подключил все на прямую (минуя проходную схему). Поставил обычный выключатель (без подсветки). Отрубил все автоматы в щитке, менял фазы (трех фазное подключение квартиры), менял автомат. Все в пустую. Подключаю 0 - светиться, подключаю фазу (через выключенный выключатель) - светиться еще ярче (в темноте так вообще ярко!).
Посоветуйте, пожалуйста, как лечить проблему?
Ёмкостной ток в линии до выключателя вот причина. Это не неисправность, это нормально. Линию питания на ленту резистором бы зашунтировать , 1мегаОм примерно или конденсатор 1-2мкФ 400 и выше вольт неполярный поставить в параллель. На форуме обсуждались вопросы мигания энергосберегаек в выключенном состоянии ссылка, рецепт оттуда.
Здравствуйте! Горе рабочий сделал разводку на кухне в районе плита/вытяжка следущим образом: ну расстоянии 5 см от пола выходит 2 кабеля, проведенных от щитка (для духовки и варочной панели), также для подключения вытяжки он провел не отдельный кабель от своего автомата, а просто от пола до уровня верха кухни. Т.е. кусок, диной 2 метра (3х2,5 мм), замурованный в стену и имеющий два конца, один 5 см от пола, другой вверху кухни. Теперь стоит вопрос, запихнуть ли каким-то образом кабель от вытяжки в одну розетку с духовкой (будет простая карболитовая розетка 40А) или сделать коробку, в которой соединить приходящий кабель с кабелем для вытяжки и кабелем для розетки духовки; в этом случаи для вытяжки сделать вверху кухни розетку.
Надеюсь описал более менее понятно, жду ваши советы. Заранее спасибо за ответы!
megrad, легранд уж больно не по карману:) вторая приемлема, но найти трудно. А чем плохи карболитовые? Разве что криворукостью производителей в отличить от советских. Также интересует вопрос, чем соединять провода разного сечения в коробке? Ваги боюсь....все же ток приличный, ни раз видел оплавленные.
Здрасте. Можно ли на кабель который раньше шол на плиту, алюминий 3х4, подключить стиральную машину, микроволновку, оставив при этом в этажном щитке АВ 25А и поставить перед розеткой на кухне АВ 16А 2П, а провод зануления не разрывать?
megrad написал:Иван1966, Вообще то на стиралку УЗО желательно. А так почему бы и нет.
megrad, УЗО поставить перед розеткой? еще и АВ нужен я так понимаю. А можно ДИФ 16А 10мА? Как же быть с проводом зануления, заземления нет? Да и УЗО с рождения в доме не видел.
Иван1966 написал:
Как же быть с проводом зануления, заземления нет?
Поставите диф или УЗО + АВ и достаточно. Вариант исполнения ссылка
megrad, Провод зануления тогда вообще не подключать, ведь он тот же ноль. Просто не понятно, что будет если фаза упадет на зануление (корпус), а АВ на площадке не сработает, ДИФ сработает в этом случае или нет? Как работает с заземлением понимаю, а с занулением нет.