Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

12.10.2016 в 14:58:27

Alulim написал: два автомата по 25А на фазу и ноль

на N автомата не должно быть.

Alulim написал: Как бы Вы выполнили схему ввода?

поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.10.2016 в 15:06:48

Alulim написал: два автомата по 25А на фазу и ноль - квартирный щит

ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Alulim

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Воронеж

Сообщений: 22

12.10.2016 в 15:24:42

serj12 написал: поставил бы 2р на 32 А и шестёрку завёл в квартиру.

Ввод 10 мм2 будет

MrGalaxy написал: ПУЭ-7 однозначно запрещает разрывать ноль без одновременного отключения фазы. Либо автомат двухполюсный, либо двухполюсный выключатель нагрузки.

Спасибо, я так и думал. А что про УЗО думаете?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.10.2016 в 15:40:07

Alulim написал: А что про УЗО думаете?

Alulim, лишним не будет, тем более что ПУЭ это также предписывает. 100 мА селективное. Можно не ставить, если все(!) линии в квартирном щитке защитите своими УЗО.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

12.10.2016 в 21:01:06

Подскажите, какой выключатель можно поставить вместо этого:

Он стоит на старом стабе. Два раздельных флажка. Взвести оба одновременно нельзя, только по отдельности. Это потому что у него устройство такое или напряжение/ток (хз) не дает? Т.е. искать специальный какой или вот такой, например, подойдет - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/ ? Разъединить только флажки, чтоб отдельно щелкались...

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.10.2016 в 21:44:22

Автомат сдвоенный, т.е. расцепитель общий, так что искать аналогичный двойной автомат и разделять флажки.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

12.10.2016 в 22:07:06

state написал: Это потому что у него устройство такое

Да, именно поэтому. Так и должно быть, по-другому нельзя.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9104

12.10.2016 в 22:10:18

state написал: Т.е. искать специальный какой

да,это байпас,в сервисе наверняка есть

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

13.10.2016 в 15:19:45

Подскажите. Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит. Соответственно и у меня в квартире тоже звенит если не отключить вводное узо

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.10.2016 в 16:45:43

max_g написал: Разве правильно что в этажном щитке новостройки есть контакт между землёй и нулем? Те тестер в режиме прозвона звенит.

Абсолютно правильно. Современные сети 220/380 вольт имеют так называемую "глухозаземлённую нейтраль". Это означает, что земля и ноль соединены накоротко по крайней мере в одном месте: на трансформаторе, на другом конце кабеля, питающего дом. На самом деле обычно не в одном.

max_g написал: звенит если не отключить вводное узо

И это тоже абсолютно правильно. Ниже УЗО (а по более строгим нормам - ниже главного распределительного щита дома) земля и нейтраль не должны иметь точек соединения. "Ниже", естественно, не по этажам, а по ходу распределения энергии.

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

13.10.2016 в 20:00:36

квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.10.2016 в 20:51:58

max_g написал: квартира это считается ниже или выше? относительно этажного щитка

Квартира ниже щитка. По течению же :-)

0
Аватар пользователя
doberman_199

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Можайск

Сообщений: 120

15.10.2016 в 12:30:11

Появилось несколько вопросов. 1) нигде в деревне не нашел НШВИ, можно ли обжать многожильный кабель гильзой или лучше в клеммы подключать без всего? 2) Необходимо провести по улице кабель, в какую гофру лучше: ПНД или ПВС?

0
Аватар пользователя
tjv500

Местный

Регистрация: 06.05.2010

Уфа

Сообщений: 57

15.10.2016 в 17:48:24

Приветствую Всех!

Подскажите пожалуйста, какой тип УЗО Legrand предпочтительней: (УЗО) TX3 2P 63A 30mA-AC или (УЗО) DX3 2P 63А 30mA-AC. УЗО планирую для бытовых целей, освещение/розетки. DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3? Это электромехаческое УЗО или электронное?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2016 в 18:21:36

tjv500 написал: DX3 по цене разница почти в 2 раза дороже, чем он так лучше TX3?

Типа пром серия. ссылка

tjv500 написал: Это электромехаческое УЗО или электронное?

если маркировка нуля на корпусе есть значит электронное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу