Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

24.10.2016 в 09:18:15

megrad, а скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя (МКД, магазин, производство и т.п.) Можно просто проследить, куда она идёт. Если никуда - это вероятно резерв для какого-то будущего подключения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 09:29:49

Radio написал: скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя

Тоже вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

24.10.2016 в 10:00:33

Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.10.2016 в 10:23:30

Undead.Joe написал: Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А.

Посмотрите внимательно на бытовую розетку снаружи. Надпись "16А" видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата для любых цепей с обычными розетками. Если автомат больше - то нужен либо дополнительный щиток на кухне с автоматами 16А и менее, либо силовые розетки и колодки вместо бытовых. Предлагаю щиток; это решение, помимо прочего, позволит вывести холодильник из-под общего УЗО с мокрой техникой.

Undead.Joe написал: Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

Посмотрите внимательно на бытовую розетку внутри. Очень немногие производители предусматривают возможность зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения розетки.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 10:30:48

Undead.Joe написал: Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

А если 2,5?

Undead.Joe написал: можно ли не** прокладывать новую линию на духовку

Вместо можно ли не стоять должно слово нужно.

Undead.Joe написал: возможно поставить автомат по-мощнее

Чтобы наверняка дожечь кабель.

Undead.Joe написал: Просто я так понимаю надо избавиться

от земноводного.

Undead.Joe написал: Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла.

0,5 + 3,5 + 2 + 0,1 = 6,1 при мах. Ну ещё в плюсе качество скрутки.

Undead.Joe написал: хочу спросить по конкретно моему случаю

Попробуйте, повезёт кап. ремонт обойдёт Вас стороной. Не повезёт будет собственный опыт с граблями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2016 в 13:45:49

Undead.Joe написал: Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

С вероятностью в 99% в вашей квартире нет жил электропроводки даже полноценных 2,5 квадрата, в лучшем случае 2,4, но скорее всего 1,9-2,1. Для духового шкафа оптимально протянуть отдельную линию.

0
Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

24.10.2016 в 13:47:37

web-rr написал:

Undead.Joe написал: Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

С вероятностью в 99% в вашей квартире нет жил электропроводки даже полноценных 2,5 квадрата, в лучшем случае 2,4, но скорее всего 1,9-2,1. Для духового шкафа оптимально протянуть отдельную линию.

web-rr, но из щитка в подъезде это вроде нереально.. Там уже и стены все оштукатурены. Максимум могу наверное протянуть новый кабель в квартире от входной двери, но это не то?

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

24.10.2016 в 23:00:03

Alexey_Spb написал:

max_g написал: Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

Я вас разачарую, но никаким ножом невозможно аккуратно разделать уже заведенный в подрозетник кабель.

Кстати, данный нож по глубине разделки проиграет канелярскому и стрипперу-трубке.

Ради интереса сами попробуйте :)

P.S. Кабель аккуратно можно разделать только когда он заводится до замуровывания подрозетника. Просто понятие "аккуратно" у всех разное.

Alexey_Spb, я себе в квартире им и работаю. точнее не совсем им а китайской копией за 1000, но тем не менее очень удобно. и дорезает почти до дна подрозетника. а там кусачки.

но вот лезть канцелярским ножем в подрозетник я бы не стал. одно неверное движение и что? перетягивать кабель с разбитием стены? или "и так сойдет"?

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

24.10.2016 в 23:07:23

Undead.Joe написал: Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

Undead.Joe, может сфоткаете? плита газовая у вас?

скорее всего автомат 25А предназачен исключительно под печку.

напомню,если Вы запамятовали. Автомат защищает ТОЛЬКО проводку и розетки с выключателями. Если ставите автомат на больший ток, чем расчитаны провода, розетки, выключатели, то это равносильно отсутствию автомата.

0
Аватар пользователя
baikal

Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

25.10.2016 в 08:32:40

Получил квартиру в новостройке, Подольск, по линиии Министерства обороны. Все бы ничего, но через месяц обнаружил, что вся проводка выполнена проводом, не кабелем, в трубках из пенопласта и коробки тоже пенопластом заполнены, изоляция повреждена, сизы вываливюся. Какие нарушения есть? фото прилагается. Хочу подать в суд на устранение недостатков. Какие действие предпринять. Прошу ответить тут- http://www.mastercity.ru/forums/t260120-narushenie-pravil-peu-elektroprovodka-v-novostroyke/

0
Аватар пользователя
do it don't

Местный

Регистрация: 25.10.2016

Амстердам

Сообщений: 0

25.10.2016 в 08:33:38

0
Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

25.10.2016 в 10:12:59

max_g написал:

Undead.Joe написал: Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

Undead.Joe, может сфоткаете? плита газовая у вас?

скорее всего автомат 25А предназачен исключительно под печку.

напомню,если Вы запамятовали. Автомат защищает ТОЛЬКО проводку и розетки с выключателями. Если ставите автомат на больший ток, чем расчитаны провода, розетки, выключатели, то это равносильно отсутствию автомата.

max_g, плита будет газовая. Точнее газовая поверхность + отдельная духовка электро. Котел отопления и на воду тоже газовый.

Про автоматы понял. Диаметр кабеля уточню, сфоткаю на днях.

0
Аватар пользователя
ramzai

Местный

Регистрация: 13.01.2014

Москва

Сообщений: 310

26.10.2016 в 18:48:55

Можно ли в рычажной ВАГО (серые штуковины с рыжими носами) соединять провода аллюминиевый и медный? Провода одножильные, соединение в коробке. Спасибо. Ткните в тему, если есть.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

26.10.2016 в 18:50:05

ramzai, нельзя.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 297

27.10.2016 в 21:58:47

Undead.Joe написал: Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее.

Undead.Joe написал: Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт.

Так подключайте и наслаждайтесь! Никаких переделок не требуется, провода не перегреются. Не забивайте голову.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу