Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 20:31:00

#5946594

megrad написал: root1916, а потребляемая мощность какая? 2,5 по меди держит 27 А, правда это приводит к уменьшению срока эксплуатации.

megrad, а какая разница, какая мощность? Мне надо, чтобы автомат линию защищал

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.02.2017 в 20:33:45

#5946596

root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.

root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал

Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)

Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.02.2017 в 20:34:19

#5946597

root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 20:56:03

#5946614

Radio написал:

root1916 написал: в щитке стоит диф B25, от него проведена линия 3х2.5. Понятно, что надо менять, только что-то не могу разобраться, какое сечение ставить: 6 или достаточно 4.

root1916 написал: Мне надо, чтобы автомат линию защищал

Менять можно не только кабель, но и автомат. Поставьте 16А и всё волшебно защитится с хорошим запасом. :)

Правда, вам не зря задали вопрос про нагрузку, т.к. сечения и автомата может элементарно не хватить, если потребители этой линии достаточно мощные.

Radio, не надо уводить вопрос в сторону. На текущий момент мне надо подобрать сечение под автомат. Если интересует почему, могу рассказать, но сначала хотелось бы все-таки решить свой вопрос.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 20:59:49

#5946618

root1916 написал: но сначала хотелось бы все-таки решить свой вопрос.

4mm

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:09:24

#5946625

Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:11:14

#5946628

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.02.2017 в 21:18:26

#5946634

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

24.02.2017 в 21:22:07

#5946637

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:30:09

#5946650

root1916 написал:

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, сказать нечего, но очень хочется :D

root1916, Не, я не в том сегменте.. Ежели вас интересует вопрос выбора, то всё довольно просто и логично. 2,5-16А; 4-25А; 6-32А;10-50А. Этот ряд гораздо больше отражает реальность с учётом нанокабелей чем все встречающиея таблицы об которые бьются начинающие в своей тяге к познанию.:) По поводу курицы и яйца тоже всё несложно. Тем более в условиях квартиры. Смотрим что за мощный потребител планируется на линии,таковых в быту немного. Опять же включая разум. Можно на линию из пяти бытовых розеток впендюрить шестёрку, напланировав в каждую по электроутюгу, суперфену и электрочайнику одновременно. Вот исходя из потребителей (-ля)-как правило и выбирается сечение закладываемого кабеля. Эту величину условно принимаем впоследствии за неизменную, конечно если не балуетесь ежегодной заменой. На защиту этого кабеля (и только его) ставится автомат. Не понравившийся по какой-либо причине автомат довольно лёгким движением руки заменяется на другой, скажем более брендястый, но по правилу соответствия сечения и номинала, приведённому в начале.Вот собственно и вся сказочка. Я б не сказал что мне так уж хочется её рассказывать в десятый раз при очередных перлах на эту тему.:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:30:41

#5946651

Radio написал:

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

Radio, я задал вполне конкретный вопрос, для профессионалов, как мне кажется, элементарный. Неужели так сложно на него ответить?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 21:33:14

#5946655

root1916 написал: Неужели так сложно на него ответить?

Вам уже и я и Radio ответили 4ММ

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

24.02.2017 в 21:34:59

#5946656

Шуюп написал:

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?

Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 21:49:04

#5946672

ebf, Вы ответили, спасибо. А где ответил Radio?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2017 в 21:51:19

#5946675

root1916 написал: А где ответил Radio?

Radio написал: для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 22:02:09

#5946688

Radio написал:

root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется

Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

Radio, Во-первых, почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п. Во-вторых, если Вы не видите причины замены кабеля кроме озвученной Вами, это не значит, что ее не может быть. Все вышеозвученное работает через два 2,5мм ПВС-а, соединенных 222-ми Вагами. Естественно, не одновременно, за чем приходится следить. Классно, правда? Новый eaton'овский диф b25 мне попал практически нахаляву и выкидывать его и покупать другой за $25 у меня нет никакого желания. Как-то так.

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 22:04:28

#5946690

ebf написал:

root1916 написал: А где ответил Radio?

Radio написал: для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.

ebf, он про 4мм позже добавил, изначально этого в сообщении не было.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.02.2017 в 22:13:07

#5946696

root1916 написал: он про 4мм позже добавил, изначально этого в сообщении не было.

Нифига себе заявки. :)

Если уж быть до конца честным, это вы ответы читаете по диагонали и не слышите в упор, о чем вам говорят специалисты в один голос. Трое вам ответили про 4 кв. мм, после чего вы разразились коронной фразой

root1916 написал: Неужели так сложно на него ответить?

Что как бы намекает на вашу внимательность и нужность вам этих ответов.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.02.2017 в 22:16:11

#5946701

root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.

С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена двух проводов на один кабель не принесет вам счастья в данном конкретном случае.

Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)

Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.

0
Аватар пользователя
root1916

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Минск

Сообщений: 3

24.02.2017 в 22:30:27

#5946711

Radio написал:

root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.

С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена кабеля в данном случае не обеспечит вам счастья.

Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)

Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.

обиделась ;)

0
Аватар пользователя
mr30R1N

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Видное

Сообщений: 4

24.02.2017 в 23:21:36

#5946770

Уважемые, здравствуйте. Подскажите. Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита

Дом девятиэтажный, постройки 1994 г. Электроплиты. С крыши по стене в землю уходит стальная полоса. Вот, наклеено на дверце:

А вот щиток:

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

24.02.2017 в 23:39:16

#5946790

Детравиль написал:

Шуюп написал:

Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)

Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?

Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)

Детравиль, я тоже Казань брал, но не так как Иван-грозный :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.02.2017 в 23:55:57

#5946801

mr30R1N написал: здравствуйте.

Доброй ночи.

mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита

Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.

mr30R1N написал: наклеено на дверце:

РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.

mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.

это молниеотвод,лучше не трогать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.02.2017 в 00:02:07

#5946808

serj12 написал: РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.

По схеме шит заземлён. Только вот чем и куда?..

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.02.2017 в 00:07:02

#5946811

serj12 написал: mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.

это молниеотвод,лучше не трогать.

Молниезащита, по идее должна быть соединена с СУП здания, следовательно с РЕN в ВРУ, но к ней, конечно цепляться не надо.

0
Аватар пользователя
mr30R1N

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Видное

Сообщений: 4

25.02.2017 в 00:10:48

#5946814

serj12 написал:

mr30R1N написал: здравствуйте.

Доброй ночи.

mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита

Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.

mr30R1N написал: наклеено на дверце:

РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.

mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.

это молниеотвод,лучше не трогать.

serj12, Спасибо. Т.е. 2х6 ввгнг или есть смысл трёхжильный? На плиту в трубе лежат три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.02.2017 в 00:22:59

#5946826

mr30R1N написал: или есть смысл трёхжильный?

Есть смысл трёхжильный.

0
Аватар пользователя
mr30R1N

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Видное

Сообщений: 4

25.02.2017 в 00:34:37

#5946835

Radio написал:

mr30R1N написал: или есть смысл трёхжильный?

Есть смысл трёхжильный.

Radio, Благодарю. Значит и расключать можно не дожидаясь реконструкции щитка. Правильно?

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.02.2017 в 01:25:32

#5946862

mr30R1N, Если не будет вводного РЕ, то, пока не объединяйте РЕ потребителей. В смысле, пока не прицепитесь в подъезде, в розетках и в щитке не присоединяйте.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

25.02.2017 в 08:16:24

#5946939

mr30R1N написал: три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.

mr30R1N, подключена куда?

0

Вечный студент