Аватар пользователя
Kirchi

Местный

Регистрация: 12.06.2018

Москва

Сообщений: 20

15.05.2019 в 12:18:06

Какой номинал автомата нужно ставить на пожарный кабель КПСЭнг сечением 0,5мм, если на нем будет световые светодиодные (и сбер.лампы) светильники на расстоянии 10-20 метров от щитка? Все 220 вольт, нагрузка до 100 вт, макс 300 (как исключение). Категория С автоматов. Деревянный дом, открытая проводка. У автоматов есть кривая характеристика секунд отключения в зависимости от превышения номинала. Как согласовать провод с автоматом, чтобы автомат гарантированно отключал линию, не превышал предел провода. Важна температура нагрева в кратковременный период высокой нагрузки КЗ, может ли провод быть источником возгорания для дерева, на котором он закреплен? Формул расчета не знаю.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3239

15.05.2019 в 12:28:37

Kirchi написал: Какой номинал автомата нужно ставить на пожарный кабель КПСЭнг сечением 0,5мм, если на нем будет световые светодиодные (и сбер.лампы) светильники на расстоянии 10-20 метров от щитка?

Никакой. Минимальное разрешённое сечение для стационарной электропроводки - 1,5 мм2. И это жжжж неспроста.

Kirchi написал: для дерева, на котором он закреплен?

Особенно в деревянном доме.

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

15.05.2019 в 13:01:00

ПPOPAБ написал: Нафига вообще циркнасос в СО ЕЦ ???

СО принудительная с двумя насосами, но открытого типа, с положенными ей уклонами и РБ в верхней точке, схема прошла этап обсуждения и принята на вооружение в целом, остались нюансы с которыми разберусь позже, пока же собираю запчасти.

ПPOPAБ написал: Я ни разу не сталкивался с их отказом. Практически - любой.

Раз все они одинаковы и можно ставить любой, распрос по ним завершаю.

Прораб, напоследок, не могли бы подсказать как такое устройство подсоединить к насосу, в инете много всякой всячины, не хотелось бы лажануться при подключении)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2019 в 17:56:28

Fokys написал: Прораб, напоследок, не могли бы подсказать как такое устройство подсоединить к насосу, в инете много всякой всячины, не хотелось бы лажануться при подключении)

Так-же как обычный выключатель. Но если вы собираетесь использовать его не традиционно - для отключения, то через нормально закрытый контакт.

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

15.05.2019 в 19:35:29

У меня дома в СО с ЕЦ на случай холодов смонтирован Грундфос UPS 25-40, который иногда запускается для более комфортного жития, из насоса выходит провод подведённый к обычному выключателю, из него выходит провод с вилкой для соединения с розеткой висящей на отдельном автомате, розетка предназначена для стиралки, но изредка от неё запитываю насос. Как, для примера, в таких условиях провести подсоединения термостата, что бы и насос можно было пользовать как обычно включением выключателя и что бы во время его работы он мог отключаться по команде от термостата ?

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

15.05.2019 в 21:55:33

Здравствуйте. Имеем дачный домик, схема кабелей такая: СИП 216 - АВВГ 26 + (отдельно заземление). Стоят 2 автомата, меняю их на 16А (розетки) и 10А (свет).

  1. Хочу поставить вводной автомат, актуален ли и какой ставить 32 или 40? Или просто заменить автоматы?
  2. УЗО какое? После него и далее несколько автоматов на линии (свет, розетки, варочная на 1 комфортку, насос, мультиварка, мини-холодильник)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2019 в 22:00:05

igor.ignatev, Назревает только один глупый вопрос - где нулевая шина?

0
Аватар пользователя
Dima1060

Местный

Регистрация: 29.06.2018

Иваново

Сообщений: 180

15.05.2019 в 22:01:30

Подскажите пожалуйста, можно ли расположить выключатель (внутренний) на торце стены? Толщина стены около 13 см (вместе со штукатуркой), кирпич.

0
Аватар пользователя
Luisit

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Саратов

Сообщений: 60

15.05.2019 в 22:05:32

Здравствуйте. Собираюсь поменять щиток в кваритре, счетчик электроэнергии тоже в нем будет. Примерно прикинул сколько надо будет автоматов, но посмотрел схемы расключения - просто ужаснулся - там по несколько УЗО в щите стоит, от них идут группы автоматов - духовой шкаф

  • свое УЗО, водогрейка - свое, стиральная машина - свое, розетки кухни - свое. Дело в том, что УЗО одно у нас более-менее нормальное стоит от 2000 - я просто не потяну поставить 5-6 УЗО или Диффавтоматов. Возможно ли обойтись одним общим?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.05.2019 в 22:07:07

Dima1060 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли расположить выключатель (внутренний) на торце стены? Толщина стены около 13 см (вместе со штукатуркой), кирпич.

Dima1060, Да, сверлить коронкой, без долбления.

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

15.05.2019 в 22:09:12

igor.ignatev, а что за автомат с надписью "Щит"? Ни разу не видывал.

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

15.05.2019 в 22:09:47

Rumato написал: igor.ignatev, Назревает только один глупый вопрос - где нулевая шина?

Rumato, есть, снизу, на фото не видно.

0
Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

15.05.2019 в 22:10:24

Шуюп, не знаю, купили дачу с такими автоматами)

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

15.05.2019 в 22:11:16

Dima1060, насколько я знаю Законами это не запрещено. Но это решение Вам нужно?

0
Аватар пользователя
Luisit

Местный

Регистрация: 30.03.2014

Саратов

Сообщений: 60

15.05.2019 в 22:13:33

Здравствуйте. Помогите советом - поменял проводку, собираюсь переделать щиток в квартире, так как стоит еще древняя советская система из счетчика и двух "пробок". Однофазная сеть без заземления у меня, так как дом старый, 60-х годов. Вывел довльно много отводов - розетки, выключатели, отдельно на духовой шкаф, стиралку и так далее - в сумме 15-17 проводов. Автоматы купил уже заранее, но вот поглядел схему и ужаснулся - в большинстве случаев в щите по 5-7 УЗО указано - на каждый бллее-менее мощный прибор по своему УЗО. Проблема в том, что у нас одно более-менее приличное стоит от 2000 - я просто не потяну на каждый прибор ставить по УЗО, да и щиток уже купил - там места может не хватить. Возможно ли поставить одно общее? Или так работать не будет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу