24.02.2017 в 22:02:09
Radio написал:
root1916 написал: сказать нечего, но очень хочется
Коллега все правильно сказал, что вас не устроило? Именно такая аналогия прослеживается в ваших действиях. Единственной осмысленной причиной замены кабеля, а не автомата, может быть нагрузка свыше 3,5кВт, для которой потребуются ваши 25А и кабель 4 квадрата.
Radio, Во-первых, почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п. Во-вторых, если Вы не видите причины замены кабеля кроме озвученной Вами, это не значит, что ее не может быть. Все вышеозвученное работает через два 2,5мм ПВС-а, соединенных 222-ми Вагами. Естественно, не одновременно, за чем приходится следить. Классно, правда? Новый eaton'овский диф b25 мне попал практически нахаляву и выкидывать его и покупать другой за $25 у меня нет никакого желания. Как-то так.
24.02.2017 в 22:13:07
root1916 написал: он про 4мм позже добавил, изначально этого в сообщении не было.
Нифига себе заявки. :)
Если уж быть до конца честным, это вы ответы читаете по диагонали и не слышите в упор, о чем вам говорят специалисты в один голос. Трое вам ответили про 4 кв. мм, после чего вы разразились коронной фразой
root1916 написал: Неужели так сложно на него ответить?
Что как бы намекает на вашу внимательность и нужность вам этих ответов.
24.02.2017 в 22:16:11
root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.
С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена двух проводов на один кабель не принесет вам счастья в данном конкретном случае.
Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)
Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.
24.02.2017 в 22:30:27
Radio написал:
root1916 написал: почему Вы решили, что у меня этой нагрузки нет? ПМ, СМ, духовка, микроволновка, утюг 2,5 кВт плюс мелочевка вроде вытяжки, варочной панели, миксера и т.п.
С этого и надо было начинать. После чего вам дали бы действительно правильный совет, потому что замена кабеля в данном случае не обеспечит вам счастья.
Впрочем, после вашего гнусного вранья вы в игноре. :)
Думаю, коллегам оно тоже не сильно надо, хотя это их личное дело.
обиделась ;)
24.02.2017 в 23:21:36
Уважемые, здравствуйте. Подскажите. Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Дом девятиэтажный, постройки 1994 г. Электроплиты. С крыши по стене в землю уходит стальная полоса. Вот, наклеено на дверце:
А вот щиток:
24.02.2017 в 23:39:16
Детравиль написал:
Шуюп написал:
Детравиль написал: Смысл подбора сечения под автомат хорошо выражен в процедуре подбора стены под обои:)
Детравиль, и стены штукатурил, и обои приляпывал :) , но тенденцию сечения провода и прочих диф +- узо, впервые слышу. Надеюсь шутка?
Шуюп,Снимая вопрос тенденцию описал чуть выше. Стену штукатурил, Казань брал, с обоями - попросю- здесь замечен не был, по причине тривиальности процедуры.:)
Детравиль, я тоже Казань брал, но не так как Иван-грозный :)
24.02.2017 в 23:55:57
mr30R1N написал: здравствуйте.
Доброй ночи.
mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.
mr30R1N написал: наклеено на дверце:
РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
И это пройдёт ...
25.02.2017 в 00:02:07
serj12 написал: РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
По схеме шит заземлён. Только вот чем и куда?..
25.02.2017 в 00:07:02
serj12 написал: mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
Молниезащита, по идее должна быть соединена с СУП здания, следовательно с РЕN в ВРУ, но к ней, конечно цепляться не надо.
25.02.2017 в 00:10:48
serj12 написал:
mr30R1N написал: здравствуйте.
Доброй ночи.
mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.
mr30R1N написал: наклеено на дверце:
РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
serj12, Спасибо. Т.е. 2х6 ввгнг или есть смысл трёхжильный? На плиту в трубе лежат три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.
25.02.2017 в 01:25:32
mr30R1N, Если не будет вводного РЕ, то, пока не объединяйте РЕ потребителей. В смысле, пока не прицепитесь в подъезде, в розетках и в щитке не присоединяйте.
25.02.2017 в 08:16:24
mr30R1N написал: три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.
mr30R1N, подключена куда?
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу