Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

26.02.2017 в 19:18:14

#5948557

Добрый вечер. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены стремно. Что делать (малой кровью)? Проводка в них гибкая 2,5, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть. Спасибо. Максим.

0
Аватар пользователя
Luna

Местный

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

26.02.2017 в 19:21:21

#5948560

Мелкий бытовой вопросик: если в светильник, рассчитанный на 2 лампы по 60 W, поставить 1 лампу 60 W, а другую - 40 W - это ...не нанесёт вреда светильнику, лампам или проводке? :o Лампы галогенные.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.02.2017 в 19:22:28

#5948561

Sidhar написал: Что делать (малой кровью)?

Аккуратно отвинтить розетки, обрезать и заизолировать провода. Ну или так оставить - еще меньше крови.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2017 в 19:46:19

#5948587

Luna, нет, светильник меньше нагреваться будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2017 в 19:48:36

#5948591

Sidhar написал: Что делать

Вопрос в чём? Эстетика или ПУЭ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.02.2017 в 20:34:10

#5948645

Sidhar написал: Добрый вечер. Прошу совета. Купил квартиру, там две розетки в ванной (на фото) установлены стремно. Что делать (малой кровью)? Проводка в них гибкая 2,5, с землей, розетки легран со шторками, засиликонил, узо есть. Спасибо. Максим.

Из всего, что увидел, хуже всего вот это:

Проводка в них гибкая

Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

26.02.2017 в 20:35:31

#5948648

alx220 написал: Из всего, что увидел, хуже всего вот это:

Проводка в них гибкая Т.е. кабель на 99% - хрень какая-то.

+1

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

26.02.2017 в 21:49:01

#5948748

Важна безопасность, но и розетки нужны все таки. Не ломать же кафель и переделывать все. Я понимаю, что вы все перфекционисты, но может можно как-то выкрутиться из этой ситуации?) А если поставить Ipx6-7?

0
Аватар пользователя
Boban78

Местный

Регистрация: 26.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 177

26.02.2017 в 23:57:40

#5948887

alx220 написал:

TOPMO3 написал: как вы определили, по фото, что у вопрошающего не ТТ, и что вааще это не частный дом, а квартира?

Модульку ТДМ себе по доброй воле вряд ли кто-то поставит. Обычно такое идет от застройщика. Значит, многоквартирный жилой дом :)

alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.02.2017 в 01:03:17

#5948913

Boban78 написал: alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?

У модульки ТДМ низкое качество. Ее ставят застройщики, чтобы сэкономить. Меняйте однозначно на одного из производителей: АББ Хагер Легранд Шнайдер

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 08:08:46

#5948967

Sidhar написал: Важна безопасность

С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TOPMO3

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Ижевск

Сообщений: 145

27.02.2017 в 08:12:36

#5948968

MrGalaxy написал:

TOPMO3 написал: Физику того, что при TN-C-S, при такой проверке - УЗО не срабатывает ... понятна по упрощенной схеме (нарисованной мной).

Вы ошибаетесь. В системе TN-C-S УЗО прекрасно срабатывает при замыкании нуля на PE. Падения на нулевом проводе, вызванного суммарным током потребителей, вполне достаточно для срабатывания. Вот если все потребители в доме будут отключены, включая насосы, кондиционеры, аварийное освещение и т.п., то срабатывания теоретически не произойдёт. Изучите схему, нарисованную Радио.

MrGalaxy, Это Вы ошибаетесь, насчет того, что я ошибаюсь! ;)
Я же писал, что всё мной написано для случая с частным домом.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 08:18:06

#5948969

Boban78 написал: Насколько критично оставить ТДМ?

Как повезёт: что ТДМ, что ИЭК. Где работал стоял ИЭК, потом ТДМ до сих пор работает. Вот ЕКФ и КАЭЗ сразу после включения сдохли, а не которые и не включились. Бренды конечно хорошо, но скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 10:51:15

#5949047

megrad написал:

Sidhar написал: Важна безопасность

С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.

megrad, полотенчик 70 Вт. Про шлейф-похоже что так. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 11:10:14

#5949064

А если просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф) и провести туда отрезанный от вилки шнур полотенчика, выключатель поставить на фазу (70W)? А то душ достаточно щедро орошает розетку.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.02.2017 в 12:04:26

#5949119

Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.

Жесть.Как вариант - сделать прямого включения или как вы и написали :

Sidhar написал: просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф)

Но меня больше волновало бы - а что там с СУП ? Полотенчик-то вот он,прям над ванной,а ванна какая ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 13:01:05

#5949150

чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны. А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

27.02.2017 в 13:17:04

#5949161

Sidhar написал: А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?

Не решает, поскольку опасное напряжение может приехать на саму чугунную ванну из другого источника. Иллюстрация 1934 года: обратите внимание, что в ванной комнате на картинке вообще нет электроприборов, но добрую фрау это не спасло.

Sidhar написал: чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны.

На чугунных ваннах обычно есть крепление для СУП в виде клинового паза, типа "ласточкин хвост". Клин может быть уже потерян, но его несложно сделать из железа.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 16:00:28

#5949278

Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.

Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.

Sidhar написал: Про шлейф-похоже что так.

Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.02.2017 в 16:07:31

#5949281

megrad написал: Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально.

Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.

megrad написал: скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.

Лайт-версия брендов, купленная у официалов, лучше ширпотреба. Тем более можно взять хард-версию :)

Sidhar написал: выключатель поставить на фазу

Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

27.02.2017 в 16:28:21

#5949296

Собрал я в ванной вот такое вот хозяйство.

Бойлер включается раз в год, летом, на 2 недели. Под защитой диф.автомата от Легранд. Розетку сделал выше кранов вводных с защитой IP54. Встает вопрос какую вилку делать на водогрей - с защитой IP20 (то есть обычную угловую, типа http://www.etm.ru/cat/nn/9808999/) или же взять с http://www.etm.ru/cat/nn/6247828/ c IP44? Или уж сразу вот такую от Легранда: http://www.etm.ru/cat/nn/6397757/

Хотя визуально, очень похожи. Спасибо.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.02.2017 в 17:21:05

#5949357

AntiLL написал: Бойлер

Напрямую нельзя подключить? Или гарантия слетает?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 17:25:28

#5949362

AntiLL, вилку угловую, а к ней такие розетки 1 ссылка 2 ссылка 4 ссылка 3 ссылка Якобы IP 66 при включённой вилки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 855

27.02.2017 в 19:50:58

#5949503

Нахалявву предлагают рыжую термоусадочную ленту неизвестного производства и самоспекаемую ленту 3М. Кто работал с такими, будет толк в бытовой электрике?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.02.2017 в 20:00:58

#5949515

sebikov, вот нахаляву возьмите, сделайте обзор и выложите на форум. Вам спасибо скажут те, кто за деньги будет покупать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.02.2017 в 20:14:33

#5949535

Raнdio, Или не станут брать . Спасибо разрастется до - мерси боку. :)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

27.02.2017 в 21:04:02

#5949610

alx220 написал: Напрямую нельзя подключить? Или гарантия слетает?

Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.

megrad написал: Якобы IP 66 при включённой вилки.

Спасибо! Я искал такие, но нашел только очень дорогие. В вашем листе, есть бюджетные варианты! Спасибо.

0
Аватар пользователя
Sidhar

Местный

Регистрация: 24.02.2017

Омск

Сообщений: 6

27.02.2017 в 21:31:43

#5949657

megrad написал: Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?

забыл проверить, когда ковырялся

alx220 написал: Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.

ПВС вроде

megrad написал: Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.

alx220 написал: Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.

alx220, megrad, а если полотенчик оставить, розетку удалить, тройными вагами все соединить, просверлиться насквозь, провода провести, вилку отрезать, шнур тоже провести на ту сторону и соорудить там распаечную типа с выключателем. А со стороны ванны заизолировать начисто и накладку декоративную поставить. Колхоз и ужас?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.02.2017 в 21:58:31

#5949694

Sidhar, в этом месте розетки вообще не должно быть. С любой защитой. И полотенчика тоже. Хотите повторить опыт Мела Гибсона?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.02.2017 в 23:14:57

#5949777

AntiLL написал: Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.

Так выключили автомат (можно 2Р поставить) и обслуживайте.

Какая мощность бойлера, кстати?

0