Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

11.03.2017 в 02:47:20

rimmа, По табличке нового блока: для 25-36 светодидодов по 1вт, стабилизируется ток на уровне 280-300ма, при этом выходное напряжение будет в зависимости от количества LED - светодиодов будет 85-136 вольт.

Справочно - на белом диоде обычно падение напряжения около 3,4-3,5 вольт. Больше 1Вт диоды редко бывают. При токе 0.3А и напряжении на диоде 3.4В как раз и получается 1 Вт.

У вас на ленте 18диодов - нужно на 1 ленту 61 вольт.

А старый блок рассчитан на вых напряжения 15-35 вольт. Что-то тут не так

rimmа написал: у этой лампы 4 ленты по 18 светодиодов соед. вместе

Тогда вопрос - как соединены ленты? И как были подключены старые блоки? И есть ли на линейке какая-то маркировка? Мощность или тип диодов?

Очень возможно, что продавец поставил не подходящие для этих линеек драйверы, которые как-то чудом отработали 1 неделю. Попробуйте всеж к нему обратиться и спросить про линейки и спросить потом правильные-ли стояли блоки - может признается в халтуре?

0
Аватар пользователя
rimmа

Местный

Регистрация: 09.03.2017

Пермь

Сообщений: 8

11.03.2017 в 12:21:11

BV,Ленты соединены последовательно ,на фото видно 1 соединение ,их всего 3 ,от последней ,четвёртой ленты идут провода на драйвер ,драйвер был установлен один с маркировкой на фото выше ,халтура ,видимо, от производителя г.Рязань ооо эдвин 2011г. производства,маркировка на лентах ,их по 2 на каждой ленте ,но что это обозначает ,не имею понятия

:

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.03.2017 в 22:32:24

ДСУП делается от кабеля заземления. Путём зануления его делать нельзя.

Правильно?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.03.2017 в 23:27:18

Правильно.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

11.03.2017 в 23:55:45

Т.е. ДСУП делается от РЕ в щитке. Путём подсоединения к единому PEN в щитке его делать нельзя. Щиток не квартирный, а общий площадочный, дом до 2000 года и под ПЭУ-7 его не переделывали.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 00:12:33

AndyMirror написал: Т.е. ДСУП делается от РЕ в щитке. Путём подсоединения к единому PEN в щитке его делать нельзя. Щиток не квартирный, а общий площадочный, дом до 2000 года и под ПЭУ-7 его не переделывали.

Если хотите разобраться в ДСУП, здесь есть ссылки на полезные статьи.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

12.03.2017 в 00:31:01

rimmа написал: Ленты соединены последовательно ,

Не уверен.... Сфотайте поближе все соединения

rimmа написал: г.Рязань ооо эдвин 2011г.

http://www.leder.ru/pages/info/

Этот производитель? Может позвонить им и узнать инфо о схеме ламп и типе диодов? Может они и драйвер продадут? Кстати у них гарантия 3 года. Уже прошло?

http://www.leder.ru/catalog/for-shops/cc-110-262/ этот светильник?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

12.03.2017 в 00:32:18

AndyMirror написал: Т.е. ДСУП делается от РЕ в щитке. Путём подсоединения к единому PEN в щитке его делать нельзя.

Верно.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.03.2017 в 00:41:31

alx220 написал: Если хотите разобраться в ДСУП

Спасибо, почитал, и попытался грамотно сформулировать первоначальный вопрос для тех условий, что есть на объекте.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.03.2017 в 01:09:29

AndyMirror написал: Спасибо, почитал, и попытался грамотно сформулировать первоначальный вопрос для тех условий, что есть на объекте.

В общем, там есть статья, как делать ДСУП в квартире без РЕ. Там, если память не изменяет, предлагается соединять между собой корпус ванны и трубы водоснабжения. Плюс подсоединяться к арматуре здания, по возможности. Но без РЕ я обычно делаю КУП, завожу туда все необходимые провода и оставляю их до замены стояков, когда в доме РЕ появится. Заказчика обо всем предупреждаю.

Вариант в статье тоже нормальный, главное, не присоединяйте к ДСУП РЕ от стиралки и другой техники :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

12.03.2017 в 02:46:28

alx220 написал: Там, если память не изменяет, предлагается соединять между собой корпус ванны и трубы водоснабжения.

Потом сосед выше кинет заземление на трубу от неисправной стиралки, А сосед ниже поменяет прогнивший стояк на полипропилен.

0
Аватар пользователя
rimmа

Местный

Регистрация: 09.03.2017

Пермь

Сообщений: 8

12.03.2017 в 04:06:34

BV, Нет не такой ,у меня он длинный 1,3м на 0,15, но я с них не слезу сейчас ,у них даже штамп отк стоит на лампе ,я думала их и не существует ,спасибо ,потом Вам напишу результат ,если интересно будет Вам :)Как можно было такую фуфляндию продавать ,не задумываясь о последствиях ? Понимаете ,я их приобрела у знакомого человека на оптовой базе и возвращать было как-то не удобно ,а купила я их по 3700 за светильник ,для меня не маленькие деньги ,вот так и стояли они в гараже ,а сейчас подумала почему-бы их не отремонтировать ,а оказалась ,что эта фирма ещё и жива ,как им удалось столько лет фуфляндию пихать и держаться на плаву ,не понятно

0
Аватар пользователя
rimmа

Местный

Регистрация: 09.03.2017

Пермь

Сообщений: 8

12.03.2017 в 04:09:40

BV, CC 110 242 вот этот

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.03.2017 в 12:12:49

alx220 написал: главное, не присоединяйте к ДСУП РЕ от стиралки и другой техники

Это я понял, но рулю там не я, поэтому и стало интересно чем это мне грозит.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

13.03.2017 в 22:17:14

Александр32 написал: автоматы CHINT

Сегодня забрал

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу