26.03.2017 в 15:11:43
Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?
26.03.2017 в 15:42:50
Ксения Устюгова написал: Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?
Судя по щитку, стоит выгнать их без оплаты. Они мало того что сделали щиток на перемычках, так еще и смонтировали модульку до окончания отделочных работ. В результате коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.
26.03.2017 в 16:09:46
Ксения Устюгова написал: щиток собрали не очень
Сочувствую, но все под переделку :scare . Все ̶н̶а̶ф̶и̶г̶ разобрать, модульку тщательно пропылесосить, но и в этом случае не гарантируется, что она будет работать правильно. И, кстати, на фото не видны номиналы АВ и УЗО.
alx220 написал: выгнать их без оплаты
Если сейчас сразу выгнать, то кто возместит материальный ущерб, поскольку:
alx220 написал: коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.
? зы. в зиндан их, в зиндан... :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.03.2017 в 17:18:40
Всем доброго, мелкий вопрос, как и предполагает тема. Комната, двойной выключатель, на одном канале 6х5W 220V LED-точечников MR16, на втором - БП с лентой ( кушает ампер до 12-ти на 12 вольтах). Выключатель - двойной Livolo сенсорный, с радио (клацает релешкой, кушает прям с разрыва фазы, как и выключатель с подсветкой, но постоянно, даже при закоммутированной нагрузке). Суть траблы вот в чём: когда включен только канал с точечниками - лампы гудят, 50гц, гипсовый полоток резонирует, аж на голову давит. Гудят все 6шт. Но когда включаешь и вторую нагрузку - лампы светят и уже не гудят. Также молчали, когда дёрнул лампу пихнул в 220 без ничего лишнего. У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать? Или с чего с 30-ти ваттной нагрузкой гудят трансформаторы/дросселя ламп, при ливоле-выключателе?
26.03.2017 в 17:25:49
У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке
26.03.2017 в 17:59:06
BV, если всё таки будете делать АББ с шиной ИЭК отпишитесь об ощущениях.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.03.2017 в 20:33:57
lehanikolayev, пробовали менять местами группы ламп?
26.03.2017 в 21:09:47
Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?
26.03.2017 в 21:58:29
BV написал: пробовали менять местами группы ламп?
Поменял, ситуация не поменялась
27.03.2017 в 01:37:04
lehanikolayev написал: Гудят все 6шт.
Если вынуть 1 лампу, включить через Ливолу не на потолке, а на паре проводов - что будет? Название лампы, патрон и тд инфо?
lehanikolayev написал: У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать?
Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
27.03.2017 в 02:10:15
Максим Максимыч написал: Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2017 в 10:02:56
BV написал: Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?
Не мигают. LED-SMD-05534(D). Лучшее из доступного у нас гуана, которым затоплены полки (Ra вроде чесное, пульсация минимальна, тяжёлые, не самые дешевые, остальное перепробованное - шлак)
"балласт" оригинальный такой
27.03.2017 в 10:36:22
lehanikolayev написал: А вообще - лампы еле заметно "погуживают" и тупо от 220, некритично (только ухом в упор),
Косячок производителя. Такие приколы в бытность радиолюбительства лечил компаундом. Еще вопросик - лампы гудят и без самого светильника? Светильник - металл? Магнитный?
Еще есть мысли как попробовать побороть глюк - есть сетевые фильтры для быт техники. Попробовать вставить перед группой ламп, в разрыв и нуля и фазы.
Типа такого
27.03.2017 в 10:37:36
Есть выключатель АВВ Зенит с индикатором