12.05.2017 в 17:07:09
VIVA написал: Трос на ЖБ опоре ведь за крюк будет зацеплен? :)
Крюк на ленте вокруг столба, в общем случае (если нет опуска земли по столбу снаружи) заземления нет.
VIVA написал: Без снятия напряжения, по ТБ вариантов нет ;)
Я в СИП мало знаю.... Но там вроде есть варианты обслуживания без снятия непряжения, и выдается как преимущество СИП. У P616R так и не понял, вроде гайка изолированная? И вопрос - их можно использовать второй раз? Про часть срывной гайки - знаю
12.05.2017 в 17:12:31
BV написал: Крюк на ленте вокруг столба,
Поскольку он на жб столбе, то это металлический элемент, который должен быть соединён с PEN. А последний д.б. заземлён.
BV написал: И вопрос - их можно использовать второй раз? Про часть срывной гайки - знаю
Смотрим на картинку, думаем ;)
BV написал: есть варианты обслуживания без снятия непряжения,
Есть.
12.05.2017 в 17:14:58
VIVA написал: А последний д.б. заземлён.
А если этого нет, то как быть?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 17:16:20
MaSeVi написал: А если этого нет, то как быть?
А это проблема не ваша, а владельцев ВЛ. Главное у себя не заземлите этот трос. А то чудесный молниеприёмник получится.
12.05.2017 в 17:20:26
VIVA написал: А это проблема не ваша, а владельцев ВЛ
Да тех владельцев ВЛ, даже не знаю, как описать, что с ними надо делать с самими. Скрутить СИП и медь на столбе - это ж вообще.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 17:57:19
VIVA написал: Смотрим на картинку, думаем ;)
То что можно - понятно. Но по букварю - 100% одноразовый или как? Не работал вот этим ну ни разу... может нюансы есть? Может парни ответят, кто имеет практику....
12.05.2017 в 18:10:31
BV написал: Но по букварю - 100% одноразовый или как?
Я лично уверен, что одноразовый, вторая нижняя гайка, скорее всего, чтобы открутить и вынуть жилы. Но могу и ошибаться.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 18:32:03
MaSeVi написал: вторая нижняя гайка, скорее всего, чтобы открутить и вынуть жилы
ее и закрутить можно
12.05.2017 в 18:46:13
BV написал: ее и закрутить можно
Конечно, можно, но то-то и оно, что неизвестно до какого предела её можно будет крутить. В случае "с нуля" за это отвечает первая гайка - срывается в нужный момент.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 20:29:39
MaSeVi написал: А многопроволочную жилу можно в сжим?
Как уже ответили - можно, либо как вариант обжать гильзой.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.05.2017 в 21:13:22
megrad, Спасибо, я это принял во внимание. Но у меня обжимка ПК-16, мне кажется не хватит его возможностей для нормального обжатия гильзы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.05.2017 в 22:04:34
megrad написал: Как уже ответили - можно, либо как вариант обжать гильзой.
Чтобы не плющилась - на многопроволочной делается бандаж
12.05.2017 в 22:08:56
BV, уточните, пожалуйста, как делается бандаж?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.