Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 22:08:56

BV, уточните, пожалуйста, как делается бандаж?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2017 в 22:18:50

MaSeVi написал: Но у меня обжимка ПК-16

А наконечник НШВИ (НШВ) не судьба?

MaSeVi написал: как делается бандаж

Проводом без изоляции подматывается, виток к витку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 22:23:11

megrad, НШВИ в этом случае какую роль исполняет: обжать в наконечнике и в гильзу?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2017 в 22:32:58

MaSeVi, либо гильза, либо, наконечник, либо НШВИ, либо бандаж.
Гильза, штыревой наконечник, бандаж или НШВИ для кабельных сжимов или распред блоков. Наконечник для шин.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 22:35:08

BV написал: Но по букварю - 100% одноразовый или как?

На фото один болт. Нам известно, что он срывной. Если срывной болт которым уже однажды зажали ответвитель уже сорван, как можно воспользоваться им ещё раз? Если всё равно не понятно, то одноразовый, но демонтируемый. Неужто сайт Ниледа не смотрели? ;)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 22:35:16

megrad, а как в НВШИ алюминий и медь?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109408

12.05.2017 в 22:42:03

VIVA написал: Если не помогло - одноразовый, но демонтируемый.

ОК, по букварю :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109408

12.05.2017 в 22:45:30

VIVA написал: Неужто сайт Ниледа не смотрели?

Честно - смотрел, но тупанул и не прочитал инфо в подвале страницы. Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 22:58:44

BV, Эх, а мне не поверили))) Шутка, конечно же!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 22:59:22

MaSeVi написал: а как в НВШИ алюминий и медь?

У вас уже каша в голове. НШВ это не соединитель. Это втулка, в которую вставляется медный многопроволочный проводник, чтобы при последующем зажиме винтом он не разъезжался. В случае использования ореха у которого и так фасонная пластина с жерлобом для проводника, мне не очень понятно, зачем там дополнительные средства защиты от выдавливания.

MaSeVi написал: но то-то и оно, что неизвестно до какого предела её можно будет крутить.

Вообще усилия затяжки нормированы и если есть динамометрический ключ, то не должно быть проблемы в переустановке зажима. Но мне переустанавливать не приходилось, поэтому точно не скажу. возможно в конструкции есть другие одноразовые элементы. Срывная гайка это скорее элемент для упрощения монтажа.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 23:04:21

MaSeVi написал: но то-то и оно, что неизвестно до какого предела её можно будет крутить.

Вообще усилия затяжки нормированы, и если есть динамометрический ключ, то не должно быть проблемы в переустановке зажима. Но мне переустанавливать не приходилось, поэтому точно не скажу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.05.2017 в 23:09:44

VIVA написал: У вас уже каша в голове.

:applause:

VIVA написал: мне не очень понятно, зачем там дополнительные средства защиты от выдавливания.

Для сжима, соглашусь, может и лишние, для распред блока идеально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 23:12:15

VIVA написал: У вас уже каша в голов

Ну, не отвечайте за меня))). Что такое НШВ и НВШи я прекрасно знаю))). Спросил в контексте)) Не серчайте, если я по Вашему мнению задаю глупые вопросы - я 7 лет не имел дела с подключением ВЛ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.05.2017 в 23:13:50

megrad написал: :applause:

Что Вы ерничаете?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 23:20:49

MaSeVi написал: Что такое НШВ и НВШи я прекрасно знаю))). Спросил в контексте))

Если вы знаете что такое НШВ(И) то вопрос "а как в НВШИ алюминий и медь?" загадочен.

MaSeVi написал: Не серчайте,

Ни в коем случае. Вопросы вы вольны задавать какие считаете нужным. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу