13.05.2017 в 01:15:16
MaSeVi написал: хватит ли возможности ПК-16 от КВТ для обжима ГАМ 16/10
Номинально да, но попотеете знатно. Посмотрите
MaSeVi написал: Вот и думаю, что отличий - ноль.
Смотрите видео. Они явно передаточное число увеличили.
13.05.2017 в 01:18:19
MaSeVi написал: Вот и думаю, что отличий - ноль.
Смотрите видео. Они явно передаточное число увеличили.
13.05.2017 в 01:19:47
VIVA написал: Лично я ими ГАМ ни разу не жал, потому как для этих целей использовался пресс типа ПКГ-50. Даже им, это не слишком легко.
Доверяю Вашим утверждениям категорически! Сейчас у меня три экз. ПК-16, но уже понимаю, что "умрут", даже не начавшись. Значит сжимы. Спасибо, что упредили!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:20:27
VIVA написал: Номинально да, но попотеете знатно.
Думаю всеже номинально НЕТ.
Ал гильза 11мм а медь 8.5мм
Хотя бы этой инфо
ПК-35
Диапазон сечений:
медные наконечники 2.5–35 мм²
алюминиевые наконечники 10–25 мм²
13.05.2017 в 01:23:30
BV написал: Думаю всеже номинально НЕТ.
Скажу так. На ПКГ матрица на 16 жмёт алюминиевую сторону. Но передавливает. Поскольку жмём точкой, недожима быть не должно. Но трубы скорее всего понадобятся :)
13.05.2017 в 01:27:11
BV написал: ПК-35
Такими-то да, наверное неплохо выйдет. У меня ситуация хуже, кроме ПК-16 ничего нет. Так что только сжимы.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:27:55
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:33:45
BV, Понял, Спасибо!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:34:43
VIVA, что про трубу и кабель ? Пожадничать и купить под кабель 13,6мм трубу 15,3мм или же трубу 20,93мм?
13.05.2017 в 01:35:49
BV написал: Пока еще маршрут в разработке но поворотов всяко не менее 3х будет. В принципе можно собирать трубу на кабеле... ДУ - какую надо - ту и буду брать...
Жадничать не получится.
Трубы у вас Ду25 или Ду32 минимум. По условию заполнения глухого короба и по толщине стенки (при 10 мм.кв. это от 3,2 мм). Но сейчас не вспомню, которая: нужно, чтобы штатные повороты (резьбовые отводы 90 гр) имели радиус не менее 140...150 мм по оси трубы.
В общем случае, я не вижу никакой проблемы протяжки в трубе 3х10. Но если у вас будет сильно витиеватая трасса, то нужно смотреть и думать.
13.05.2017 в 01:38:08
BV написал: но поворотов всяко не менее 3х будет.
Мне как раз предстоит подобрать кабель на расстояние около 25 метров с пятью поворотами на 90 градусов. Подскажите, пожалуйста, какую марку лучше всего в данном случае взять из числа многопроволочных жил. Думаю, классика ВВГ-нг-ls не "проканает"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2017 в 01:46:43
BV написал: VIVA, что про трубу и кабель ? Пожадничать и купить под кабель 13,6мм трубу 15,3мм или же трубу 20,93мм?
BV, трубу надо брать 20.93 без вариантов, тк не знаю, какой кабель куплю. Или решать после кабеля
13.05.2017 в 01:48:14
MaSeVi, трубу можно собирать на кабеле либо с протяжными коробками, тк 5 поворотов не пролезет никакой кабель
13.05.2017 в 01:48:34
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу