Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

22.05.2017 в 00:30:53

Сергей1987 написал: какой диф. автомат нужен для этого нагревателя

а кабель какой планировали ? А в принципе для однофазных проточников я ставлю кабель либо 3х6 и защиту на 32 А,либо 3х10 и защиту на 50 А,опять же расстояние какое до потребителя ...

Сергей1987 написал: конкретную модель,

типа этого ссылка

Сергей1987 написал: будет ли 30ma безопасным ?

при наличии заземления всё безопасно :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 00:37:25

sdelay написал: либо как вы сказали обмотать изолентой?

Так там вроде уже обмотано изолентой в некоторых местах.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.05.2017 в 01:31:04

sdelay, шуруповертом крутили пока не обломится?)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.05.2017 в 22:46:08

юра Т написал: шуруповертом крутили пока не обломится?

:D А я то думаю, что это мне напоминает. ;)

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

22.05.2017 в 23:33:42

юра Т, подкручивал), так как подсатижами конкретный недокрут был, а что сильно перетянул? Отразится ли это на надежности?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

22.05.2017 в 23:42:57

sdelay написал: так как подсатижами конкретный недокрут был

Это зря Вы так. Пассатижи тут самый плохой помощник. ))) Под сварку ведь, да?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

23.05.2017 в 00:11:25

sdelay написал: юра Т, подкручивал)

Я думал, это шутка была про шуруповерт. Посмотрел в Яндексе. Оказывается, люди действительно скрутки с помощью шуруповерта крутят...

MaSeVi написал: Это зря Вы так. Пассатижи тут самый плохой помощник. ))) Под сварку ведь, да?

А как вы предлагаете?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

23.05.2017 в 00:14:43

alx220 написал: А как вы предлагаете?

Никак не предлагаю. Но пассатижами крутить, под любой вид соединений, лично по моему мнению - плохо.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.05.2017 в 01:35:23

sdelay написал: а что сильно перетянул? Отразится ли это на надежности?

немного послабее в следующий раз делайте, но если жилы не лопнут то жить будет

0
Аватар пользователя
sdelay

Местный

Регистрация: 25.01.2015

Москва

Сообщений: 33

23.05.2017 в 08:35:22

MaSeVi, ага, а чем тогда ?

0
Аватар пользователя
АндрейМитино

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 41

23.05.2017 в 12:55:39

Как правильно подать питание с двухполюсного автомата на группу дифавтоматов? Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:

0
Аватар пользователя
АндрейМитино

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 41

23.05.2017 в 13:34:01

Или лучше вместо шины использовать перемычку одним шлейфом, а в каждый диф два провода оконцевать одной гильзой?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.05.2017 в 13:43:07

АндрейМитино,
Ссылка

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.05.2017 в 13:45:41

АндрейМитино написал: Или лучше вместо шины использовать перемычку одним шлейфом, а в каждый диф два провода оконцевать одной гильзой?

Если диффов мало и работа разовая, то так бы и сделал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2017 в 16:42:59

АндрейМитино написал: Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:

Надо выбирать правильную серию дифов ... с двойными клеммами. А так переходник штырьковый как предложил bnmuyt, ну или типа экзотики поставить двухполюсный АВ (или ВН) в линию с дифами, а питание подать снизу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу