07.06.2017 в 11:38:20
crazygeorgio написал: В голове просто какая-то каша... кому верить, что делать...
Например, можно верить нормативной документации. Документ, прямо разрешающий и рекомендующий ставить УЗО в двух- и трёхпроводных отводах от четырёхпроводной сети см. ниже. Распечатать и отдать электрику для исполнения.
07.06.2017 в 12:07:45
crazygeorgio написал: Смотрел всякие мастер-классы по сборке щитков, много где при коммутации узо, автоматов и прочего используют многопроволочные провода с обжатыми НВШИ, кое-где встречаются и обычные одножильные, что лучше, в чем разница и преимущества одного над другим, если оно есть?
crazygeorgio, Делать многопроволочными удобнее. Однопроволочными - может быть только в очень просторных шкафах где пустого места много больше, чем автоматики.
07.06.2017 в 12:10:07
BV написал: Однопроволочными - может быть только в очень просторных шкафах где пустого места много больше, чем автоматики.
Или разово - для себя
07.06.2017 в 12:27:51
BV, а в чем именно удобство? и т.е. это вопрос чисто удобства исполнителя? по сути нет разницы, можно и так, и так, главное сечение правильно подбирать?
07.06.2017 в 12:36:31
crazygeorgio, удобство в гибкости, а так разницы нет
07.06.2017 в 12:39:22
haramamburu написал: удобство в гибкости, а так разницы нет
В общей гибкости. Привнести в щит что-то новенькое намного быстрее и удобнее при монтаже многожилкой.
07.06.2017 в 12:49:10
BV написал: Однопроволочными - может быть только в очень просторных шкафах где пустого места много больше, чем автоматики.
Честно говоря, не вижу связи. Если многопроволочные обжимать, так они даже больше места потребуют.
07.06.2017 в 12:52:14
crazygeorgio написал: а в чем именно удобство?
Сделайте пару щитов так и эдак - поймете :) Сначала многопроволочный, потом одно...
07.06.2017 в 13:00:45
TAB написал: Честно говоря, не вижу связи. Если многопроволочные обжимать, так они даже больше места потребуют.
Загибать запаритесь
07.06.2017 в 13:04:09
BV написал: Загибать запаритесь
Это конечно присутствует, но в плане рационального использования пространства моножила скорее выигрывает.
07.06.2017 в 13:18:10
BV написал: Загибать запаритесь
Да в чем запара если разово и для себя? Не на конвеере же вопрошающему стоять...
07.06.2017 в 14:14:12
У моножилы контакт хуже, чем у многопроволочной, из-за того, что моножила выгибается, подобно пружине. Такой эффект заметен уже при 6 мм2. При сечении от 10 мм2 проявляется во всей красе.
Многопроволочная жила такого недостатка лишена.
07.06.2017 в 15:05:50
На каком расстоянии установить розетку от полотенцесушилки?
07.06.2017 в 15:25:21
alx220 написал: У моножилы контакт хуже, чем у многопроволочной, из-за того, что моножила выгибается, подобно пружине. Такой эффект заметен уже при 6 мм2. При сечении от 10 мм2 проявляется во всей красе.
Редкостный бред. :a Пардон, вырвалось.
07.06.2017 в 15:42:07
Rail написал: На каком расстоянии установить розетку от полотенцесушилки?
Не принципиально. Главное помнить про зоны для ванны.
Хотя есть такое решение.
alx220 написал: У моножилы контакт хуже, чем у многопроволочной,
Эк, Вас торкнуло.
Radio написал: моножила выгибается, подобно пружине.
Надо более качественный кабель покупать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.