Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

04.07.2017 в 22:34:26

От распаячной коробки до розетки идёт 4 метра (2 метра в стене и 2 метра по воздуху) провода ВВГнг "Кольчугино" 3х1,5. Можно ли к ней подключить стиральную машинку, в которой стоит нагревательный элемент мощностью 1,7 кВт/ч?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.07.2017 в 23:55:53

Можно, если номинал автомата защищающий данную линию адекватен.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.07.2017 в 07:59:59

s619 написал: , в которой стоит нагревательный элемент мощностью 1,7 кВт/ч?

s619, Мощность измеряется в кВт, кВт*ч - это потребление, кВт/ч - вообще непонятная размерность.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

05.07.2017 в 15:43:26

Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза. У меня дома всё по уму кинут поверх обоев кабель, в щитке после счётчика подсоединена фаза и ноль, земля загнута на кабель и замотана изолентой. Машина AEG работает в таком колинкоре уже 6 год. Надо у соседки перебрать старые пробки-автомат в однушке, всё уже собрал, вот просто уточнить хотел у Вас БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись проложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер? Спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2017 в 15:50:16

Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись

Можно.

Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер

лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".

Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе

В этажном щите это не допускается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Olezich

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 164

05.07.2017 в 16:26:03

megrad написал: В этажном щите это не допускается.

Это было сделано в квартирном щитке. Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно? И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить? Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2017 в 18:52:15

Olezich написал: Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно?

Нет, это конечно правильно, но дорого...

Olezich написал: И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить?

На 100500, как всегда 10 мА на всю квартиру.

Olezich написал: Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2

Возможно это особо редкий, коллекционный, сорт проводов! На Лондонском аукционе они чуток уступают в цене многочисленным "квадратам малевича"...

Olezich написал: Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза.

Зависит от сопротивления соседки и перекоса соседа...

0
Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

05.07.2017 в 20:45:09

Vadim 161 написал: Можно, если номинал автомата защищающий данную линию адекватен.

Vadim 161, Какой номинал будет адекватен, 10А или 16А?

MrGalaxy написал:

s619 написал: , в которой стоит нагревательный элемент мощностью 1,7 кВт/ч?

s619, Мощность измеряется в кВт, кВт*ч - это потребление, кВт/ч - вообще непонятная размерность.

MrGalaxy, Виноват, мощность нагревательного элемента 1,7кВт.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2017 в 20:47:56

Olezich написал: Это было сделано в квартирном щитке.

Тем более.

Olezich написал: к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить

16 А 10 мА, только есть сомнения,что УЗО такое выдержит

Olezich написал: Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска

Olezich написал: вроде 1,5 мм2

Лимоний всегда был 2,5. По крайней мере я не встречал меньше сечением. Хотя легко проверить: 2,5 мм 2 это D 1.78

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2017 в 21:21:50

megrad написал: Лимоний всегда был 2,5.

Хе,хе.. :nо: 2,0 омедненный.

megrad написал: Хотя легко проверить: 2,5 мм 2 это D 1.78

Нтюрлихь - нихть! Дизе аре - кайн рихтиген рад. :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2017 в 21:42:32

ПPOPAБ написал: Хе,хе.. :nо: 2,0 омедненный.

АППВ 2,5 а в резиноизоляции провод только демонтировал.

ПPOPAБ написал: Нтюрлихь - нихть! Дизе аре - кайн рихтиген рад.

Эк, Вас ....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.07.2017 в 11:14:26

А подскажите пожалуйста, при прокладке ВВГн (плоский) сквозь бетонную стену 180мм, через пробитое буром 16 отверстие, ПВХ труба (или гофра) обязательна?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 13:15:49

TAB написал: ПВХ труба (или гофра) обязательна?

нет.

0
Аватар пользователя
Электромонтер

Местный

Регистрация: 04.01.2017

Москва

Сообщений: 7

06.07.2017 в 20:44:25

megrad,

megrad написал:

Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись

Можно.

Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер

лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".

Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе

В этажном щите это не допускается.

megrad,

Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

0
Аватар пользователя
Электромонтер

Местный

Регистрация: 04.01.2017

Москва

Сообщений: 7

06.07.2017 в 20:44:25

megrad,

megrad написал:

Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись

Можно.

Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер

лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".

Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе

В этажном щите это не допускается.

megrad,

Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?

0