Аватар пользователя
Dangerr

Местный

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

09.07.2017 в 00:20:12

Спасибо за информацию Но заказчика вообще не должно волновать что арендодателю надо менять -коли он с ними обговорил и прописал в документах что они дали добро на выделение 50кв - а вот то что они ограничили его по мощности - вводным кабелем и вводными автоматами на меньшее потребление другой вопрос С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20713

09.07.2017 в 00:21:55

MaSeVi написал: Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...

Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.07.2017 в 00:26:14

Dangerr написал: С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.

И все-таки, что будет включаться в эти розетки?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

09.07.2017 в 00:31:18

Radio написал: Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dangerr

Местный

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

09.07.2017 в 00:34:34

Radio написал: Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16877

09.07.2017 в 00:36:37

Dangerr написал: Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно

Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

09.07.2017 в 02:31:12

Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить. Это цех упаковки? Или литьё/формовка?

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

09.07.2017 в 03:10:49

Доброго всем времени суток!

Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль от шпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тд в теории закоротить попав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.07.2017 в 07:02:28

StroitelPiramid, КЗ на указанную пыль только в случае повышенной влажности. Пыль на контактах ведёт к его ухудшению, в результате выгорание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2017 в 09:04:44

Dangerr написал: Помогите советом У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)

Dangerr написал: Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

50 кВт = 75,5 А 380/220 Ближайший стандартный номинал АВ 80А

Dangerr написал: 13 одноплюсных автоматов на 16А

13 на 3 фазы не делится... 5 шт. х16 А = 80А

Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия. . А то развели тут на две страницы...

0
Аватар пользователя
Dangerr

Местный

Регистрация: 19.08.2014

Москва

Сообщений: 23

09.07.2017 в 09:09:30

Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

09.07.2017 в 10:17:01

ПPOPAБ написал: автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.

16 кв. под 100А? Добрый совет!..

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2017 в 10:23:06

Dangerr написал: Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала

Пожалуйста. Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили. Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

10.07.2017 в 15:33:03

megrad написал:

StroitelPiramid написал: что кз вызовет влажность(вода) а не сама пыль и строительный мусор

В принципе жидкость. Пыль тоже есть разная, типа просто тот же цемент и пыль с металлической составляющей например от пиленея болгаркой.

StroitelPiramid написал: хотелось бы знать какая то электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ссылка

megrad, спасибо прояснили , сссылку вашу обязателно гляну

Шуюп написал: StroitelPiramid, оставьте эти размышлизмы теоретикам. Для практики достаточно знать: электричество проводят металлы, а так же вода с добавками. Ограничте доступ к проводам под напряжением к воде и живите спокойно.

Шуюп, хотелосьбы разобраться в чем мало опыта, вот и пишу

ПPOPAБ написал:

StroitelPiramid написал: и вообще хотелось бы знать какаято электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает?

Весьма различная. Но, если вы не используете металлы и специальные токопроводящие материалы, вся строительная пыль -изолятор.

ПPOPAБ, спецом не использую но кто знает чего добавляют в смеси отсюда и вопросы

BARABAZ написал: МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

-- 4.1. Замедлители схватывания--- Фосфаты, сахара, декстрин, соли лимонной и винной кислот, дигидросульфат калия
4.2. Ускорители - схватывания - твердения------ Алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия Хлорид кальция, аморфная окись алюминия, карбонат лития, формиат кальция, тонкодисперсный аморфный кремнезем 6.6. Изменяющие электропроводность---- Графитовая мука, коксовая пыль

Это про электропроводность строительной пыли.

BARABAZ, спасибо за подробный список примесей

на практике знаю одно что пыль от строй материалов очень мелкая и липкая, эту пыль просто так не смахнуть даже кисточкой, покрывает все сплошным тонким слоем (в радиусе своего образования).

счас меняю розетки в подразетнике где много этой пыли образовывается после ремонта строителями отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыть проводником в переспективе

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.07.2017 в 15:43:56

StroitelPiramid написал: отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыль проводником в переспективе

Это уже параноя.

StroitelPiramid написал: где много этой пыли образовывается после ремонта строителями

Перед установкой ЭУИ продуть. Не пропылесосить, а именно продуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу