Спасибо за информацию
Но заказчика вообще не должно волновать что арендодателю надо менять -коли он с ними обговорил и прописал в документах что они дали добро на выделение 50кв - а вот то что они ограничили его по мощности - вводным кабелем и вводными автоматами на меньшее потребление другой вопрос
С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.
Radio написал:
Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.
Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Dangerr написал:
Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить.
Это цех упаковки? Или литьё/формовка?
Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль отшпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тдв теориизакоротитьпопав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???
Dangerr написал:
Помогите советом
У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А
Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)
Dangerr написал:
Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали
Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?
Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.
.
А то развели тут на две страницы...
Dangerr написал:
Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
Пожалуйста.
Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили.
Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.
Шуюп написал:StroitelPiramid, оставьте эти размышлизмы теоретикам. Для практики достаточно знать: электричество проводят металлы, а так же вода с добавками. Ограничте доступ к проводам под напряжением к воде и живите спокойно.
Шуюп, хотелосьбы разобраться в чем мало опыта, вот и пишу
на практике знаю одно что пыль от строй материалов очень мелкая и липкая, эту пыль просто так не смахнуть даже кисточкой, покрывает все сплошным тонким слоем (в радиусе своего образования).
счас меняю розетки в подразетнике где много этой пыли образовывается после ремонта строителями
отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыть проводником в переспективе