04.08.2017 в 09:12:04

Vadim 161 написал:

Aleksserb написал: Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными.

Это от застройщика такое часто встречается, 3 ПУГВ 10мм2 в 32 гофре. Ведите ВВГ 3*10, а чтобы с поворотами было легче берите кабель канал побольше, 60x60 или 80x60.

Vadim 161, да я уже купил кабель. И да я читал, что ПУГВ (ПВ) нельзя тянуть, поэтому взял ВВГнгls 1x10. Честно, я не стал брать трёхжильный, потому что кабель такого большого сечения я не прокладывал, и были опасения, что не смогу проложить и просто выкину деньги на ветер.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.08.2017 в 09:24:17

Aleksserb написал: не смогу проложить

4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.08.2017 в 09:36:00

Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.08.2017 в 09:44:03

Aleksserb написал: да я уже купил кабель.

Ну раз уже купили, то прокладывайте. А на концах промаркируйте жилы, например белой(красной, серой), синей и желто-зеленой темоусадкой.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Aleksserb

Местный

Регистрация: 03.08.2017

Казань

Сообщений: 17

04.08.2017 в 09:57:50

serj12 написал:

Aleksserb написал: не смогу проложить

4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)

serj12, понятно, что когда есть опыт, то знаешь чего ожидать. А когда для тебя в новинку - приходится осторожничать.

0
Аватар пользователя
Aleksserb

Местный

Регистрация: 03.08.2017

Казань

Сообщений: 17

04.08.2017 в 09:58:49

Vadim 161 написал:

Aleksserb написал: да я уже купил кабель.

Ну раз уже купили, то прокладывайте. А на концах промаркируйте жилы, например белой(красной, серой), синей и желто-зеленой темоусадкой.

Vadim 161, спасибо. Я так и планировал маркировать

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

04.08.2017 в 11:03:07

Здравствуйте! Подскажите, будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае? Две комнаты в сухом подвале, ввод выполнен 3х6 (L/N/Pe) от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ до УЗО 40А/30мА. От УЗО разделение на две линии 3х2,5 каждая под своим двухполюсным С16. Если КЗ или утечка будет на какой-то из линий будет ли выбивать УЗО? Вводной автомат С32 выбьет?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.08.2017 в 11:13:19

5050123 написал: будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае?

да.

5050123 написал: от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ

С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.

5050123 написал: Если КЗ

автоматы

5050123 написал: утечка

УЗО

5050123 написал: Вводной автомат С32 выбьет?

Зависит от тока к.з. , как правило - да.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Aleksserb

Местный

Регистрация: 03.08.2017

Казань

Сообщений: 17

04.08.2017 в 11:20:38

Ещё вопрос, теперь по сборке щитка. Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой? Или обязательно по бокам от неё? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

04.08.2017 в 11:23:15

serj12 написал:**

С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.

serj12, это не совсем понял, можно чуть подробнее?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.08.2017 в 11:27:01

5050123 написал: чуть подробнее?

если ожидаемый ток к.з. в точке замыкания - 600 - 700 А ( это , как правило , среднее значение для стандартных условий ) , то сработают оба автомата и вводной , и групповой ( в вашем случае и С32 , и С16 ), если совсем всё плохо - то ток к.з. может быть и 80 А , тогда ... не сработает ни один , ну может по теплу С16

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.08.2017 в 11:28:38

5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?

а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

04.08.2017 в 11:38:02

serj12 написал:

5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?

а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.

serj12, Не, видимо я не совсем понятно написал: С 32 это вводной автомат, стоит на площадке, к нему приходит 3х6 ( в первом посте тоже исправил). От него уходит в подвал 3х4 и приходит сразу в УЗО. А дальше разделение на две линии с автоматом С16 на каждой.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

04.08.2017 в 11:39:48

Подскажите! Планирую сделать фальшстенку из ЛДСП. На ней будет висеть квартирный щиток. Провода к щитку надо спустить с потолка и пропустить через ЛДСП. Как безопаснее и правильнее расположить провода и пройти через деревяшку? Металлическими трубами, или можно обойтись электротехническими пластиковыми?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.08.2017 в 11:41:31

грохотайло написал: Планирую сделать фальшстенку из ЛДСП. На ней будет висеть квартирный щиток.

А утопить не судьба?

грохотайло написал: можно обойтись электротехническими пластиковыми

Мона.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.