04.08.2017 в 07:55:41
#6080221
ZooZoo написал:
Aleksserb написал: посмотрел я на этот кабель, боюсь, что углы не обойду им. Уж очень он несгибаем!
Смотрите не круглый 3х10, а плоский. В таких случаях с ним попроще. А 3шт одножильных - это либо извращение от недостатка ума, либо вы вообще не думали ни о чем (== слишком мало думали).
ZooZoo, и в чём извращение? Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными. А думал я о том, чтобы мне легче его прокладывать было.
04.08.2017 в 08:44:45
#6080252
Aleksserb написал: Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными.
Это от застройщика такое часто встречается, 3 ПУГВ 10мм2 в 32 гофре. Ведите ВВГ 3*10, а чтобы с поворотами было легче берите кабель канал побольше, 60x60 или 80x60.
Грубый, но справедливый
04.08.2017 в 09:12:04
#6080264
Vadim 161 написал:
Aleksserb написал: Здесь же на форуме встречал, что у людей ввод сделан одножильными.
Это от застройщика такое часто встречается, 3 ПУГВ 10мм2 в 32 гофре. Ведите ВВГ 3*10, а чтобы с поворотами было легче берите кабель канал побольше, 60x60 или 80x60.
Vadim 161, да я уже купил кабель. И да я читал, что ПУГВ (ПВ) нельзя тянуть, поэтому взял ВВГнгls 1x10. Честно, я не стал брать трёхжильный, потому что кабель такого большого сечения я не прокладывал, и были опасения, что не смогу проложить и просто выкину деньги на ветер.
04.08.2017 в 09:24:17
#6080271
Aleksserb написал: не смогу проложить
4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 09:36:00
#6080280
Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 09:44:03
#6080286
Aleksserb написал: да я уже купил кабель.
Ну раз уже купили, то прокладывайте. А на концах промаркируйте жилы, например белой(красной, серой), синей и желто-зеленой темоусадкой.
Грубый, но справедливый
04.08.2017 в 09:57:50
#6080298
serj12 написал:
Aleksserb написал: не смогу проложить
4х16 - вполне проложился по коридору по потолку в кабель канале , гнуть конечно , не очень :( но вполне решаемо :)
serj12, понятно, что когда есть опыт, то знаешь чего ожидать. А когда для тебя в новинку - приходится осторожничать.
04.08.2017 в 11:03:07
#6080328
Здравствуйте! Подскажите, будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае? Две комнаты в сухом подвале, ввод выполнен 3х6 (L/N/Pe) от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ до УЗО 40А/30мА. От УЗО разделение на две линии 3х2,5 каждая под своим двухполюсным С16. Если КЗ или утечка будет на какой-то из линий будет ли выбивать УЗО? Вводной автомат С32 выбьет?
04.08.2017 в 11:13:19
#6080333
5050123 написал: будут ли обе линии под защитой УЗО в данном случае?
да.
5050123 написал: от вводного автомата С32 идёт 3х4 ВВГнГ
С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.
5050123 написал: Если КЗ
автоматы
5050123 написал: утечка
УЗО
5050123 написал: Вводной автомат С32 выбьет?
Зависит от тока к.з. , как правило - да.
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:20:38
#6080337
Ещё вопрос, теперь по сборке щитка. Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой? Или обязательно по бокам от неё? Заранее спасибо.
04.08.2017 в 11:23:15
#6080340
serj12 написал:**
С25А более разумно.Либо кабель 3х6 мм2.
serj12, это не совсем понял, можно чуть подробнее?
04.08.2017 в 11:27:01
#6080343
5050123 написал: чуть подробнее?
если ожидаемый ток к.з. в точке замыкания - 600 - 700 А ( это , как правило , среднее значение для стандартных условий ) , то сработают оба автомата и вводной , и групповой ( в вашем случае и С32 , и С16 ), если совсем всё плохо - то ток к.з. может быть и 80 А , тогда ... не сработает ни один , ну может по теплу С16
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:28:38
#6080344
5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?
а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 11:38:02
#6080349
serj12 написал:
5050123 написал: это не совсем понял, можно чуть подробнее?
а,про кабель - 3х4 мм2 принято защищать автоматом на 25А , а если будет С32 = то разумнее использовать кабель 3х6 мм2.
serj12, Не, видимо я не совсем понятно написал: С 32 это вводной автомат, стоит на площадке, к нему приходит 3х6 ( в первом посте тоже исправил). От него уходит в подвал 3х4 и приходит сразу в УЗО. А дальше разделение на две линии с автоматом С16 на каждой.
04.08.2017 в 11:39:48
#6080351
Подскажите! Планирую сделать фальшстенку из ЛДСП. На ней будет висеть квартирный щиток. Провода к щитку надо спустить с потолка и пропустить через ЛДСП. Как безопаснее и правильнее расположить провода и пройти через деревяшку? Металлическими трубами, или можно обойтись электротехническими пластиковыми?
04.08.2017 в 11:59:22
#6080367
Подскажите, пожалуйста. Если для ввода провода под гребёнку АВ/УЗО не использовать специальные клеммы, то правильна ли следующая технология подключения? В клемму АВ/УЗО помещаем язычок гребёнки и оголённый конец провода так, чтобы провод ложился на язычок, и этот бутерброд зажимается. Так?
04.08.2017 в 12:01:27
#6080368
MaSeVi написал: Костян челяб, Авторство подтверждено?? )))...
MaSeVi, Конечно. Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
04.08.2017 в 12:07:15
#6080373
Костян челяб написал: Все сертификаты, подтверждающие авторство лежат у Лёхи.
Молодец Лёха!)
Aleksserb написал: Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой?
Если речь о монтаже щита, то да. Если о расключении - жутко неудобно, да и смысла никакого...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 13:15:04
#6080417
MaSeVi, а что имеется ввиду под расключением? Разве DIN-рейка монтируется ещё где-то, кроме щита?
04.08.2017 в 13:18:43
#6080420
Aleksserb, кабеля, идущие непосредственно к нагрузкам, просовывать между реек и совать в клеммы автоматов зело неудобно.
Вечный студент
04.08.2017 в 13:25:24
#6080427
alex23945 написал: Интуитивно делаю все фазы слева, нули - справа. Правильно или монопиписично?
С фазой слева мастековский тестер розеток пищит и ругается. Но все равно по барабану -- можно его просто перевернуть. Главное, чтоб одинаково (и то не обязательно).
04.08.2017 в 13:29:39
#6080428
Aleksserb написал: а что имеется ввиду под расключением?
Провода проложенных линий, ибо никакого смысла прокладки за рейками, кроме получения неудобства - нет...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
04.08.2017 в 13:58:38
#6080436
5050123 написал: От него уходит в подвал 3х4
а лучше - 3х6 мм2 или автомат С25А на 4-ку - так понятнее ?
И это пройдёт ...
04.08.2017 в 16:42:26
#6080496
serj12 написал:
5050123 написал: От него уходит в подвал 3х4
а лучше - 3х6 мм2 или автомат С25А на 4-ку - так понятнее ?
serj12, С32 заменить на С25? Или добавить С25 перед УЗО 40А/30мА? Тогда линейно схема такая: С32 → 3х4 → С25 → 3х4 → УЗО → 3х2,5 → С16 → 3х2,5 в розетку?
04.08.2017 в 18:03:21
#6080531
5050123, 1 вариант: заменить С32 на С25, оставить 3х4; 2 вариант: оставить С32, 3х4 заменить на 3х6.
Вечный студент
04.08.2017 в 20:31:22
#6080583
Aleksserb написал: Можно ли провода прокладывать за DIN-рейкой?
Можно.
грохотайло написал: Металлическими трубами, или можно обойтись электротехническими пластиковыми?
Проложите кабели по бетонной стене и закройте кожухом из металла.
MrGalaxy написал: кабеля, идущие непосредственно к нагрузкам, просовывать между реек и совать в клеммы автоматов зело неудобно.
Вполне удобно, если сначала провода развести с учетом того, между какими дин-рейками они должны выходить, а потом шасси крепить.
04.08.2017 в 20:33:44
#6080586
MaSeVi написал: Провода проложенных линий, ибо никакого смысла прокладки за рейками, кроме получения неудобства - нет...
Смотря какой щит и сколько линий. Иногда другого выхода нет, если линий много, да еще и ошибся с выбором оболочки. Да и напиханные по бокам модульки провода - тоже не сильно удобно в обслуживании.