11.08.2017 в 11:35:26

#6084898

XABK написал: АВ на концах СИП сразу после ввода в помещения, через негорючую гильзу.

Ну я о чём. СИП нельзя в помещение заводить. Вообще. Хотя мне нравится такое решение: сам спросил, сам ответил, сам сделал.

Guha написал: провод-пакетник-провод-розетка.

провод-автомат-провод-розетка. Это уменьшение риска, чтоб стояк не вылетел. Ведь состояние провода, розетки и машины неопределенное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 11:49:06

#6084912

megrad, да, автомат, спасибо. В остальном всё норм?

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 12:40:46

#6084947

megrad, да, и ещё вопрос, провод какого сечения лучше взять потребление будет не более 3квт.

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 12:58:30

#6084963

И ещё один вопрос, если не париться с тремя фазами в щитке, есть вариант подключить через асинхронный двигатель большей мощности (около 5 кВт), использовав оный в качестве частотного преобразователя. Вопрос: сам двигатель будет в районе 5 кВт, машина запитанная через него 2,2 кВт, какая нагрузка на сеть будет в этом случае?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 13:16:57

#6084971

Guha написал: megrad, да, и ещё вопрос, провод какого сечения лучше взять потребление будет не более 3квт.

Guha, 1.5 квадрата

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 13:18:09

#6084972

Guha написал: И ещё один вопрос, если не париться с тремя фазами в щитке, есть вариант подключить через асинхронный двигатель большей мощности (около 5 кВт), использовав оный в качестве частотного преобразователя. Вопрос: сам двигатель будет в районе 5 кВт, машина запитанная через него 2,2 кВт, какая нагрузка на сеть будет в этом случае?

Guha, это как? Какой частотник из другого движка? просвятите))))

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 13:31:57

#6084976

haramamburu, http://esxema.ru/?p=2982 - примерно так, просвЕщаю :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 14:02:09

#6084990

Guha написал: примерно так,

для начала, это не "частотник", именно данную схему не реализовывал, но не думаю что она лучше конденсаторного пуска...

Guha написал: просвЕщаю

так у меня проверочное не свЕт, а свЯт)))

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 14:16:47

#6084999

haramamburu, у меня звезда, кондерный пуск съест примерно 50% мощности двигателя машины, для паркетных работ - не вариант. Данная схема позволяет получить классические 3 фазы 380В.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 14:23:24

#6085003

Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа? ;)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2017 в 14:27:44

#6085007

Guha написал: И ещё один вопрос, если не париться с тремя фазами в щитке, есть вариант подключить через асинхронный двигатель большей мощности (около 5 кВт), использовав оный в качестве частотного преобразователя. Вопрос: сам двигатель будет в районе 5 кВт, машина запитанная через него 2,2 кВт, какая нагрузка на сеть будет в этом случае?

Guha, Вот ведь что жадность с людьми делает. Подошёл к жековскому электрику, объяснил проблему, дал на бутылочку коньяка и нет проблем. Он и стояк для безопасности отключит, и автомат свой в пользование даст. Нет, мы выдумывать частоники из движков будем.

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 14:36:17

#6085015

Костян челяб, Слушай!, Перельман,нет у нас ЖЭК, я же написал, у нас ЖСК, есть аварийка, но они даже серьезную заявку без санкции ЖСК НЕ ПРИМУТ, не говоря уж о том, что соседи моментально стукнут, если увидят левого человека у щитка.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2017 в 14:49:29

#6085026

Ну ведь кто-то же делает ПЛАНОВОЕ обслуживание? Или пока не горит, ни кто не подходит? Тогда там в щитах всё из говна и палок и даже профи побоялся туда лишний раз лезть. А уж самсусамам вообще подходить опасно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 14:54:18

#6085028

Костян челяб написал: Или пока не горит, ни кто не подходит?

А Вы не знали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 14:58:18

#6085030

Костян челяб, в щитке всё впорядке, недавно меняли проводку, вся разводка сделана отлично, подключиться сасмому не проблема. Была бы возможность сунуть электрику на пузырь, я бы даже не запаривался бы с покупкой двигателя или самоподключкой.

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 15:00:11

#6085033

haramamburu написал: Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа? ;)

haramamburu, т.е. КАК? Линейное 220, фазовое 380.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2017 в 15:10:01

#6085042

Guha написал:

haramamburu написал: Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа? ;)

haramamburu, т.е. КАК? Линейное 220, фазовое 380.

Guha, мдаужжж. И этот человек хотел сам в щите что то подключать. Под напряжением

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 15:17:12

#6085047

Guha написал: Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 15:19:29

#6085051

Guha, а машину на 220 не проще найти. Одно дело подключить 3 провода, которые ни где не пресекаются, другое собирать схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.08.2017 в 15:34:25

#6085065

Guha написал: Линейное 220, фазовое 380.

????? А как же , простите за любопытство , это возможно ? Это ж нобелевка корячится :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 16:40:02

#6085123

haramamburu,

haramamburu написал:

Guha написал: Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

Простите, это как? http://electricalschool.info/main/osnovy/1865-linejjnoe-i-faznoe-naprjazhenie.html

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 16:41:58

#6085124

serj12 написал:

Guha написал: Линейное 220, фазовое 380.

????? А как же , простите за любопытство , это возможно ? Это ж нобелевка корячится :o

serj12, За рулём писал, естественно фазное и линейное

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 16:47:26

#6085128

megrad, не проще. Машина уже есть и досталась по сути за муку, брать 220 дорого.

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 16:49:30

#6085130

haramamburu написал:

Guha написал: Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

haramamburu, да перепутал в попыхах.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 16:58:07

#6085136

Guha, ну и как там на контактах 1 и 3 будет 380 если это идет в параллель со входом 220?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 17:00:43

#6085137

Guha, даже если и предположить, что на выходе той схемы будет три фазы, то никак не 3х380, а 3х220 а в этом случае, как и с кондерным пуском, движек вашей машинки н.б. переключить со звезды на треугольник

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 17:19:15

#6085144

haramamburu, не понимаю. Сколько же будет тогда фазное?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 17:27:35

#6085152

Guha написал: Сколько же будет тогда фазное?

127В

0
Аватар пользователя
Guha

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

11.08.2017 в 18:00:12

#6085169

**т.е. забивать себе голову такими хитростями не стоит и лучше по-тихому временно подключиться через автомат к щитку?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 18:16:56

#6085177

Guha написал: **т.е. забивать себе голову такими хитростями не стоит и лучше по-тихому временно подключиться через автомат к щитку?

Guha, именно

0