Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.

11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:

11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 11:50:12

#6093879

Vadim 161 написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.

Vadim 161,

Vadim 161 написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По потолку или по полу под стяжку. У вашего электромонтажника хоть штроборез то есть? И не забудьте проконтролировать чтобы он потолок нафиг не проштрабил.

Vadim 161,

Перф есть. )

По потолку в каналах, с этим все ОК.

А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото)

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 11:55:08

#6093882

TAB написал:

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом?

По нашему есть запрет на штробление в панельках. Вы же об этом спрашивали.

11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:

11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

TAB,

Да, спрашивал про это, спасибо.

То есть либо вертикально, либо под плинтус?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 11:55:32

#6093883

Gregserov написал: А что Вы скажете про проводку под плинтусом и рядом с батареей (на фото

Вообще, при такой прокладке страшного ничего произойти не должно, но вот что говорится в ПУЭ: п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.08.2017 в 12:17:54

#6093895

Gregserov написал: То есть либо вертикально, либо под плинтус?

Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.

В проводке под плинтусом (и т.п.) ничего плохого нет, это вполне фэншуйный способ. Лично я штробил лишь в крайнем случае, там где без этого просто было не обойтись. И по самому минимуму.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 12:55:01

#6093921

TAB написал: Строго говоря, запрет касается и вертикальных штраб тоже.

Это уже бредом попахивает.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.08.2017 в 13:29:37

#6093952

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Почему? Силовой каркас сетчатый, просто при вертикальном штроблении не столь сильные разрушения, хотя это смотря где его делать, например в ригеле или балке оно критичнее горизонтального. Опять же учитывайте размеры штроб.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 13:46:06

#6093965

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.

В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.

В плинтусе все кабели проложить не получится.

megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.

Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.

Gregserov написал: Вот фото.

Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?

0
Аватар пользователя
squi

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Киев

Сообщений: 2

24.08.2017 в 13:52:05

#6093969

Подскажите, пожалуйста, блондинке. Собираю освещение на стеллаже для растений. Лампы светодиодные T8 18 Вт G13 220 В, уже куплены. Я собираюсь подключить последовательно по 4 лампы, затем 3 таких участка собрать параллельно в клемме для быстрого монтажа многоразовой с рычажками. Можно ли так сделать, не сгорят ли все мои прекрасные лампы, и не уменьшу ли я световой поток от отдельной лампы, собрав их по 4 последовательно? Извините, если что не так написала.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.08.2017 в 13:55:53

#6093975

squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.

0
Аватар пользователя
squi

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Киев

Сообщений: 2

24.08.2017 в 14:00:13

#6093980

Radio написал: squi, последовательно вы их вряд ли подключите, там с одной стороны L с другой N и нет никакой необходимости делать как-то иначе.

Radio, спасибо ) Пойду гуглить )))

0
Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 14:29:56

#6094008

alx220 написал:

Vadim 161 написал: Это уже бредом попахивает.

Бредом, возможно, и попахивает, но из приведенного пункта именно это и следует.

В идеале - основные трассы под фальш-потолком или в стяжке, а опуски (или подъемы) кабелем по стенам без штрабы, а потом стены штукатурить таким слоем, чтобы скрыть кабель.

В плинтусе все кабели проложить не получится.

megrad написал: У наёмного рабочего может быть только один критерий: Молчи и рой.

Вот этим наемный рабочий отличается от мастера. Мастеру вы платите не для того, чтобы говорить ему потом, что делать, а чтобы он вам говорил, как нужно делать и делал так. Можно, конечно, и обычного рабочего нанять, но над ним нужно будет постоянно стоять с палкой. Чуть отвернулся - он что-то не то сделал. И чтобы нанимать рабочего, заказчик сам должен знать нормы, а также технологию электромонтажа. Поэтому нужно нанимать мастера. Но он, конечно, дороже стоит, нежели рабочий.

Gregserov написал: Вот фото.

Это треш, в т.ч. использование NYM. Но сразу вопрос - какой потолок планируете? И будет ли заливаться стяжка?

alx220,

Чем ним не угодил? )

Ремонт косметика + замена старой алюминиевой проводки на новую.

Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:11:03

#6094051

Gregserov написал: Чем ним не угодил? )

Масло может течь. Плюс по нормам нужен кабель нг-LS.

Gregserov написал: Поэтому пол останется таким как есть (паркетная доска), а потолок зачистили, выровняют и покрасят.

Можно попробовать через пустоты в потолке, если они есть. Или по стенам под штукатурку. Но слой нужен приличный, чтобы все скрылось.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:14:14

#6094053

Gregserov написал: говорит сложно штробить

Зачем тогда брался?

Gregserov написал: А что, по Вашему в панельках все только в коробах прокладывают или под плинтусом

Можете штукатурку нанести в 30 мм. Не рекомендуют панельки штробить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:21:22

#6094058

Gregserov написал: Вот этим наемный рабочий отличается от мастера.

А нанятый электрик мастер или наёмник? Меня убеждать не надо. И всё знать не возможно. Зак предоставляет хотелки, исполнитель решает как это всё правильно сделать. Но когда зак уговаривает исполнитель сделать а тот отвечает:

Gregserov написал: говорит сложно штробить

это уже хамство. С заком нужно спорить только в том случае, когда зак пытается сэкономить на своей безопасности нарушая нормы. Всё остальное за отдельные деньги.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:25:45

#6094065

megrad написал: А нанятый электрик мастер или наёмник?

Смотря какой электрик. Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека. Об этом я и писал.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:27:16

#6094068

alx220 написал: Вопрос не в терминологии, а в мастерстве человека.

Gregserov написал: говорит сложно штробить

Разве это не ответ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:33:22

#6094073

megrad написал: Разве это не ответ?

Так я и не утверждаю, что нанятый ТС электрик - хороший мастер. Скорее, наоборот.

Но даже если бы ему штрабить было не лень, то горизонтальные штрабы делать нельзя. А ТС, судя по всему, хочет именно этого.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:35:44

#6094076

alx220, вечный вопросы: Кто виноват? и Что делать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.08.2017 в 15:41:46

#6094083

megrad написал: Кто виноват? и Что делать?

Всем хорошим электрикам надо собраться и убить всех плохих электриков.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:45:22

#6094085

megrad написал: Кто виноват?

Этого я не знаю. Тут нужно знать много подробностей, в т.ч. как происходило общение между заказчиком и электриком, о чем они договаривались и пр.

На вопрос

megrad написал: Что делать?

уже ответили и вы, и я. Пусть ТС решает.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:45:39

#6094086

Radio, есть ещё электромонтажники и электромонтёры.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:46:23

#6094087

Radio написал: Всем хорошим электрикам надо собраться и убить всех плохих электриков.

Вы себя к какой категории относите?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.08.2017 в 15:46:27

#6094088

megrad, и их тоже, чоуш.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 15:46:56

#6094089

megrad написал: Radio, есть ещё электромонтажники и электромонтёры.

Да куда ему до таких тонкостей.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.08.2017 в 15:47:58

#6094090

alx220 написал: Вы себя к какой категории относите?

Кто предложил, то возглавит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 17:08:17

#6094142

alx220 написал:

megrad написал: Разве это не ответ?

Так я и не утверждаю, что нанятый ТС электрик - хороший мастер. Скорее, наоборот.

Но даже если бы ему штрабить было не лень, то горизонтальные штрабы делать нельзя. А ТС, судя по всему, хочет именно этого.

alx220,

Ранее не задумывался про опасности все эти, после прочтения ряда тем отношусь иначе к штроблению стен.

Но в стене 40 см штробы будут, в том числе горизонтальные.

А так , постарался минимизировать. К розетке на фото решили через стенку пройти кабелем.

Спасибо за мнения!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

24.08.2017 в 17:12:22

#6094145

Gregserov написал: Но в стене 40 см штробы будут, в том числе горизонтальные

Это наружная (фасадная) стена?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Gregserov

Местный

Регистрация: 20.08.2017

Москва

Сообщений: 120

24.08.2017 в 17:58:16

#6094180

MaSeVi написал:

Gregserov написал: Но в стене 40 см штробы будут, в том числе горизонтальные

Это наружная (фасадная) стена?

MaSeVi, Нет, внутренняя.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16833

24.08.2017 в 18:08:36

#6094191

Gregserov написал: Нет, внутренняя.

Хммм... 40 см, однако!