27.08.2017 в 22:43:45

AndyMirror, это отдельно частное строение. Типа летнего домика что-то. Щиток оттуда. Там так - с улицы приходит вводной кабель (фаза/ноль)- вводной автомат - два УЗО. С одного общего УЗО ноль на шину и далее на линии света и розеток, фаза на автоматы. С автоматов на выключатели (фаза) и на розетки. Со второго УЗО ноль на розетку кабины, фаза на автомат и на розетку кабины. Земля ото всех на общую шину. На фото выше синий провод ноль, белый фаза.

0
Понь
Понь
Новичок

Регистрация: 08.08.2017

Киров

Сообщений: 53

27.08.2017 в 22:48:36

state, если "временую вилку в розетку" (не через вводной автомат) так фаза через шинку нолей узо1 и прошла до светильника.

0
Savage Mind
Savage Mind
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Киев

Сообщений: 20

27.08.2017 в 22:48:46

Всем добрый вечер. Пару вопросов, знающим людям.

  1. Подскажите, как правильно сделать расчёт тока утечки (как я понимаю, по ПУЭ-7 п. 7.1.83) для выбора УЗО тёплого пола? Так же как и для утюга? Тоесть, терморегулятор, это та же розетка и после него метраж кабеля не считать?
  2. В обвязке гигиенического душа есть электромагнитный НЗ клапан на ~220В (ceme 8514). Для активации будет подключен на выключатель санузла. Считать ли данную линию "мокрой" с последующим исключением из группы линий "свет" и соответсвенно установкой на отдельное УЗО?
0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 770

27.08.2017 в 23:14:00

Понь, вот так:

ЗЫ: это времянка.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

27.08.2017 в 23:32:55

Savage Mind написал: Считать ли данную линию "мокрой" с последующим исключением из группы линий "свет" и соответсвенно установкой на отдельное УЗО?

Самые мокрые линии - это чайник, утюг, аквариум, увлажнитель воздуха. Те приборы, в которые наливается вода. Всё под отдельные узо, строго.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4638

27.08.2017 в 23:59:39

Radio Т.е. на кажный утюг свое УЗО? Мощно. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

28.08.2017 в 00:01:40

TAB написал: на кажный утюг свое УЗО

А много ли у вас утюгов? :a

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4638

28.08.2017 в 00:09:58

Radio Мне хватает. А главное, что они по квартире бегают и то тут в розетку воткнуться, то там. А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

28.08.2017 в 00:13:19

TAB написал: А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!

Строго на каждую мокрую линию. Да, все, что вы перечислили - мокрое. Мокрые потребители - это вам не баран чихнул! :nо:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17277

28.08.2017 в 00:19:06

TAB написал: Radio Мне хватает. А главное, что они по квартире бегают и то тут в розетку воткнуться, то там. А еще мультиварки всяки, они тоже с водой. И кофеварки. И пароочистители. С моющими пылесосами. Это скока мокрых УЗОв-то нужно, ужасть!

TAB, Ну, если допустить, что утюг и моющий пылесос могут таскаться по квартире, то кухонная техника точно нет. Про пароочистители не скажу, хрен знает, на кой это в быту...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21190

28.08.2017 в 00:21:13

MaSeVi написал: то кухонная техника точно нет

Разве кто-то запрещает её таскать? Вполне можно включить мультиварку в комнате, а хлебопечку - на веранде (еще несколько мокрых узо!).

0