Аватар пользователя
ice_daemon

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Калуга

Сообщений: 4

06.09.2017 в 08:53:35

Rumato, ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности volchenok, не экономично получится, ни в плане места в щите, которого нет, ни по финансовым затратам нужен какой-то компромисс, только какой лучше

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.09.2017 в 09:17:00

ice_daemon написал: ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности

Ща очередной холливар поднимется. ;)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2017 в 09:28:43

ice_daemon, Нигде таких рекомендаций нет. И на безопасность это никак не влияет. В данных приборах нет прямого контакта человека с водой, а значит и 10 мА совершенно не обязательны.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.09.2017 в 09:47:55

ice_daemon написал: рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности

Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто :) Но при этом почему-то все забывают про обратную сторону медали - один потребитель и одно такое УЗО , а у всех мания навешать на него всех потенциально опасных потребителей :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.09.2017 в 09:50:02

:popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.09.2017 в 09:52:40

MrGalaxy, ждите - ждите , я лично ушёл монтировать щит с УЗО на 10 мА :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.09.2017 в 13:18:16

serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто

Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20713

06.09.2017 в 13:25:05

СтранникXXI написал: если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется

Это косяк, конечно. Надеюсь, скоро учёные разработают новые узо, которые будут шелохаться даже при ненарушенной изоляции.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.09.2017 в 13:33:58

СтранникXXI написал: Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.

А при соответствии электропроводки требованиям электроприборов класса раз, УЗО с уставкой 10, 30 и 100 мА отработают повреждение изоляции одинаково.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.09.2017 в 13:41:52

serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ

Эта проблема должна полностью решаться системой уравнивания потенциалов, СУП. И трубы, и корпус СМ должны быть надёжно подсоединены к СУП, и ток утечки после этого никого не интересует. Если же СУП отсутствует, то пользоваться ванной не получится даже при токе 5 мА через тело.

Реальной задачей УЗО 10 мА является борьба с утечками по плохо проводящим объектам: от розетки по мокрой стенке, например. СУП тут действительно не помогает.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.09.2017 в 14:29:19

AlexeyL написал: то пользоваться ванной

Условия задачи - имеется так называемая ванная комната размером 158х131 , каналья - пластик , вода - полипропилен , ванна ( сцуко) - стальная и стиральная машина (б...) впритык к ванной , а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен . На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20713

06.09.2017 в 14:42:11

serj12 написал: как организовать СУП ?

В кастрюле довести до кипения воду (или бульон). Осторожно переложить подготовленные фрикадельки в кипящий бульон и варить минут 5—7. Очищенный и порезанный кубиками картофель добавить в кастрюлю, посолить и варить минут 10. Добавить в суп обжаренные овощи, варить до готовности всех овощей. :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.09.2017 в 15:23:12

Radio, не актуально - не варить суп , а организовать систему уравнивания потенциалов :)вам двойка :p идите учитесь :flirt Пы.Сы штроборез вам в помощь :tambourinedance:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.09.2017 в 15:50:02

serj12 написал: только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. (с) Жванецкий. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.09.2017 в 15:50:56

serj12 написал: На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

Коробка уравнивания (КУП) с шинкой внутри, от неё провод 2,5 мм2 под болт на ухо ванны, другой провод на землю розетки машины. Если розетку не дёргать, вилку не выключать ежедневно, то этого достаточно - контакт PE в розетке сам по себе без рукоприкладства не нарушится. Если паранойя требует выключать вилку, то эту паранойю имеет смысл уравновесить отдельным проводом от КУП на шасси машины.

serj12 написал: а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен

Тут засада в том, что проводимость воды внутри этого непроводящего полипропилена непредсказуема, зависит от загрязнённости воды. И ток от соседей по воде может приехать одновременно с порцией грязи в этой воде. Известный вариант - подключать к КУП корпус счётчика воды или специально ради этого сделанную металлическую вставку в пластиковую трубу.

Radio написал: В кастрюле довести до кипения воду

...положить в воду топор...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу