06.09.2017 в 08:31:32
#6104583
Всем привет - помогите советом Такая ситуация - звонит давний Зак и рассказывает - жена в ванне моет руки - рядом стоит стиральная машина включенная в розетку но неработающая в данный момент и вдруг она загудела и какие звуки из нее пошли и появился запах гари из нее - пробовали ее после этого включить - не работает(квартира старая панелька в Москве). Я так думаю что был бросок напряжения - машина ее поймала и умер приемный электро блок в ней(не силен в бытовой технике) И Заку надо найти адекватную фирму либо мастера чтоб ее оживить Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите
06.09.2017 в 08:38:20
#6104587
Dangerr написал: Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите
В мастерскую по ремонту стиральных машин. Вскрытие покажет.
Или самостоятельно вскрыть, подробно сфотографировать и зайти на этот сайт:
Вечный студент
06.09.2017 в 08:53:35
#6104600
Rumato, ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности volchenok, не экономично получится, ни в плане места в щите, которого нет, ни по финансовым затратам нужен какой-то компромисс, только какой лучше
06.09.2017 в 09:17:00
#6104616
ice_daemon написал: ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Ща очередной холливар поднимется. ;)
Вечный студент
06.09.2017 в 09:28:43
#6104626
ice_daemon, Нигде таких рекомендаций нет. И на безопасность это никак не влияет. В данных приборах нет прямого контакта человека с водой, а значит и 10 мА совершенно не обязательны.
06.09.2017 в 09:47:55
#6104648
ice_daemon написал: рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто :) Но при этом почему-то все забывают про обратную сторону медали - один потребитель и одно такое УЗО , а у всех мания навешать на него всех потенциально опасных потребителей :(
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 09:50:02
#6104650
:popcorn
Вечный студент
06.09.2017 в 09:52:40
#6104651
MrGalaxy, ждите - ждите , я лично ушёл монтировать щит с УЗО на 10 мА :p
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 13:18:16
#6104821
serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто
Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.
06.09.2017 в 13:25:05
#6104825
СтранникXXI написал: если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется
Это косяк, конечно. Надеюсь, скоро учёные разработают новые узо, которые будут шелохаться даже при ненарушенной изоляции.
06.09.2017 в 13:33:58
#6104828
СтранникXXI написал: Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.
А при соответствии электропроводки требованиям электроприборов класса раз, УЗО с уставкой 10, 30 и 100 мА отработают повреждение изоляции одинаково.
06.09.2017 в 13:41:52
#6104832
serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ
Эта проблема должна полностью решаться системой уравнивания потенциалов, СУП. И трубы, и корпус СМ должны быть надёжно подсоединены к СУП, и ток утечки после этого никого не интересует. Если же СУП отсутствует, то пользоваться ванной не получится даже при токе 5 мА через тело.
Реальной задачей УЗО 10 мА является борьба с утечками по плохо проводящим объектам: от розетки по мокрой стенке, например. СУП тут действительно не помогает.
06.09.2017 в 14:29:19
#6104873
AlexeyL написал: то пользоваться ванной
Условия задачи - имеется так называемая ванная комната размером 158х131 , каналья - пластик , вода - полипропилен , ванна ( сцуко) - стальная и стиральная машина (б...) впритык к ванной , а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен . На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 14:42:11
#6104879
serj12 написал: как организовать СУП ?
В кастрюле довести до кипения воду (или бульон). Осторожно переложить подготовленные фрикадельки в кипящий бульон и варить минут 5—7. Очищенный и порезанный кубиками картофель добавить в кастрюлю, посолить и варить минут 10. Добавить в суп обжаренные овощи, варить до готовности всех овощей. :tambourinedance:
06.09.2017 в 15:23:12
#6104914
Radio, не актуально - не варить суп , а организовать систему уравнивания потенциалов :)вам двойка :p идите учитесь :flirt Пы.Сы штроборез вам в помощь :tambourinedance:
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 15:50:02
#6104934
serj12 написал: только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. (с) Жванецкий. :)
Вечный студент
06.09.2017 в 15:50:56
#6104936
serj12 написал: На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
Коробка уравнивания (КУП) с шинкой внутри, от неё провод 2,5 мм2 под болт на ухо ванны, другой провод на землю розетки машины. Если розетку не дёргать, вилку не выключать ежедневно, то этого достаточно - контакт PE в розетке сам по себе без рукоприкладства не нарушится. Если паранойя требует выключать вилку, то эту паранойю имеет смысл уравновесить отдельным проводом от КУП на шасси машины.
serj12 написал: а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен
Тут засада в том, что проводимость воды внутри этого непроводящего полипропилена непредсказуема, зависит от загрязнённости воды. И ток от соседей по воде может приехать одновременно с порцией грязи в этой воде. Известный вариант - подключать к КУП корпус счётчика воды или специально ради этого сделанную металлическую вставку в пластиковую трубу.
Radio написал: В кастрюле довести до кипения воду
...положить в воду топор...
06.09.2017 в 18:09:08
#6105056
Dangerr написал: Такая ситуация - звонит давний Зак и рассказывает - жена в ванне моет руки - рядом стоит стиральная машина включенная в розетку но неработающая в данный момент и вдруг она загудела и какие звуки из нее пошли и появился запах гари из нее - пробовали ее после этого включить - не работает(квартира старая панелька в Москве). Я так думаю что был бросок напряжения - машина ее поймала и умер приемный электро блок в ней(не силен в бытовой технике) И Заку надо найти адекватную фирму либо мастера чтоб ее оживить Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите
Лишний аргумент в пользу отключаемых/неотключаемых линий. Radio подтвердит.
06.09.2017 в 18:28:00
#6105073
alx220 написал: Лишний аргумент в пользу отключаемых/неотключаемых линий. Radio подтвердит.
Лишний аргумент, что надо соблюдать инструкцию, ну или хотя бы её читать .На вскидку
06.09.2017 в 18:39:12
#6105082
ebf написал: Лишний аргумент, что надо соблюдать инструкцию, ну или хотя бы её читать .На вскидку
ebf, мде... Называется разработчики задницу себе так прикрывают листком бумаги. :swoon :eek:
Вечный студент
06.09.2017 в 19:15:42
#6105125
Всегда отключаю машину. Это совсем несложно. Просто розетка должна располагаться в доступном месте, а не у самого пола (по дурацкой моде), куда некоторым субъектам лень лазить
06.09.2017 в 19:37:22
#6105151
И это пройдёт ...
07.09.2017 в 07:40:58
#6105601
Доброго времени суток! Сразу скажу, что к электрике не имею вообще никакого отношения. Но давайте к сути. Строю дом. Не от большого ума доверился электрику-дилетанту. Он мне и сделал разводку по всему дому. Вроде бы все работает, несмотря на все его хитросплетения. Проштудировав интернет, решился сам поисправлять хотя бы самые грубые ошибки. И вот тут я столкнулся с чем-то моему мозгу непонятным. Включаю автомат, и начинаю по всем точкам проверять индикаторной отверткой, есть ли электричество во всех точках. С толкнулся с тем , что на некоторых точках нет ничего. Фаза не светится. Ну, думаю ладно... Будем разбираться... Потом совершенно случайно вкрутил лампочку, и опять проверил отверткой. Фаза есть. Замыкаю контакты, лампочка горит. Размыкаю - не горит. Выкручиваю лампу - фаза пропадает. Очень вас прошу о помощи. Что это? Чем это опасно, и как с этим бороться? Заранее благодарю всех неравнодушных.
07.09.2017 в 07:55:15
#6105604
Мужики, вопрос! ПО гос программе должны притащить 3 фазы. Орехи я должен купить или они свои могут взять? меняют всю линию, и тем кому это не надо им по любому как то за свой счет электрики подключать же будут... Вопрос второй на двигатель 5.5 квт автомат на 25 ампер вытянет? просто у него рабочий ток 11 ампер, пусковой в 6-7 раз больше, будет выбивать или нет? Вопрос третий, хочу организовать переключатель фаз самым дешманским способом. 4 раздельных автомата, в каждый входит свой провод (фаза, фаза,фаза, ноль) на выходе 3 фазы объединяются в 1 автомат перемычками. Т.е. выключил фазу, включил другую фазу, Будет висеть инструкция на щитке. Или же есть дешевые переключатели на дин рейку? вопрос четвертый, как после счетчика разделить фазы чтобы не ставить лишние автоматы? надо 3 фазы увести в гараж, и 1 фазу в дом.. в гараже на входе будет стоять сразу автомат и дома так же, не хочу тратить лишнюю тысячу на автоматы в щите..
07.09.2017 в 07:56:41
#6105606
biggi3600, в каком месте проверяете отверткой? выключатель?
07.09.2017 в 08:53:39
#6105629
biggi3600 написал: Включаю автомат, и начинаю по всем точкам проверять индикаторной отверткой, есть ли электричество во всех точках. С толкнулся с тем , что на некоторых точках нет ничего. Фаза не светится.
Основное правило: выключатель отключает фазу. То что описано похоже на то что у Вас выключатель отключает ноль. Если в патроне нет лампочки, то на выключателе индикатор ни чего не показывает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.09.2017 в 09:01:12
#6105634
tianddu написал: Вопрос второй на двигатель 5.5 квт автомат на 25 ампер вытянет?
Посчитайте P1=√3∙U∙I ∙cosφ cosφ= 0,7 - 0,8
tianddu написал: Вопрос третий, хочу организовать переключатель фаз самым дешманским способом.
Переключатель фаз стоит 5 р. А то что Вы задумали прямой путь к пожару.
tianddu написал: как после счетчика разделить фазы чтобы не ставить лишние автоматы
Кросс модуль, распред блок.
tianddu написал: не хочу тратить лишнюю тысячу на автоматы в щите..
Действительно, ведь есть свечи и карасиновые фонари. И на ремонт надо отоложить на случай аварии, это ж надо так себя ненавидеть. Или страховка приличная?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.09.2017 в 09:34:45
#6105659
megrad, даже не смотря на то что есть страховка, зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах? Точно про кросс модуль я совсем забыл..
megrad написал: Переключатель фаз стоит 5 р. А то что Вы задумали прямой путь к пожару.
ну переключатель фаз ручной я видел за 2000 ручной, автоматический видел за 3500. Про пожар конечно верно, отложу пока эту идею надеюсь просадки теперь на линии не будет..
07.09.2017 в 10:38:12
#6105701
tianddu написал: зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах?
Вы в курсе, что правила техники безопасности написаны кровью. АВ не дублируются, а ставятся с разными уставками по току. Или характеристиками.
tianddu написал: автоматический видел за 3500.
Нормально. Такой
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу