06.09.2017 в 08:53:35
Rumato, ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности volchenok, не экономично получится, ни в плане места в щите, которого нет, ни по финансовым затратам нужен какой-то компромисс, только какой лучше
06.09.2017 в 09:17:00
ice_daemon написал: ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Ща очередной холливар поднимется. ;)
Вечный студент
06.09.2017 в 09:28:43
ice_daemon, Нигде таких рекомендаций нет. И на безопасность это никак не влияет. В данных приборах нет прямого контакта человека с водой, а значит и 10 мА совершенно не обязательны.
06.09.2017 в 09:47:55
ice_daemon написал: рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто :) Но при этом почему-то все забывают про обратную сторону медали - один потребитель и одно такое УЗО , а у всех мания навешать на него всех потенциально опасных потребителей :(
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 09:50:02
:popcorn
Вечный студент
06.09.2017 в 09:52:40
MrGalaxy, ждите - ждите , я лично ушёл монтировать щит с УЗО на 10 мА :p
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 13:18:16
serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто
Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.
06.09.2017 в 13:25:05
СтранникXXI написал: если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется
Это косяк, конечно. Надеюсь, скоро учёные разработают новые узо, которые будут шелохаться даже при ненарушенной изоляции.
06.09.2017 в 13:33:58
СтранникXXI написал: Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.
А при соответствии электропроводки требованиям электроприборов класса раз, УЗО с уставкой 10, 30 и 100 мА отработают повреждение изоляции одинаково.
06.09.2017 в 13:41:52
serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ
Эта проблема должна полностью решаться системой уравнивания потенциалов, СУП. И трубы, и корпус СМ должны быть надёжно подсоединены к СУП, и ток утечки после этого никого не интересует. Если же СУП отсутствует, то пользоваться ванной не получится даже при токе 5 мА через тело.
Реальной задачей УЗО 10 мА является борьба с утечками по плохо проводящим объектам: от розетки по мокрой стенке, например. СУП тут действительно не помогает.
06.09.2017 в 14:29:19
AlexeyL написал: то пользоваться ванной
Условия задачи - имеется так называемая ванная комната размером 158х131 , каналья - пластик , вода - полипропилен , ванна ( сцуко) - стальная и стиральная машина (б...) впритык к ванной , а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен . На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 14:42:11
serj12 написал: как организовать СУП ?
В кастрюле довести до кипения воду (или бульон). Осторожно переложить подготовленные фрикадельки в кипящий бульон и варить минут 5—7. Очищенный и порезанный кубиками картофель добавить в кастрюлю, посолить и варить минут 10. Добавить в суп обжаренные овощи, варить до готовности всех овощей. :tambourinedance:
06.09.2017 в 15:23:12
Radio, не актуально - не варить суп , а организовать систему уравнивания потенциалов :)вам двойка :p идите учитесь :flirt Пы.Сы штроборез вам в помощь :tambourinedance:
И это пройдёт ...
06.09.2017 в 15:50:02
serj12 написал: только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. (с) Жванецкий. :)
Вечный студент
06.09.2017 в 15:50:56
serj12 написал: На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?
Коробка уравнивания (КУП) с шинкой внутри, от неё провод 2,5 мм2 под болт на ухо ванны, другой провод на землю розетки машины. Если розетку не дёргать, вилку не выключать ежедневно, то этого достаточно - контакт PE в розетке сам по себе без рукоприкладства не нарушится. Если паранойя требует выключать вилку, то эту паранойю имеет смысл уравновесить отдельным проводом от КУП на шасси машины.
serj12 написал: а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен
Тут засада в том, что проводимость воды внутри этого непроводящего полипропилена непредсказуема, зависит от загрязнённости воды. И ток от соседей по воде может приехать одновременно с порцией грязи в этой воде. Известный вариант - подключать к КУП корпус счётчика воды или специально ради этого сделанную металлическую вставку в пластиковую трубу.
Radio написал: В кастрюле довести до кипения воду
...положить в воду топор...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу