Всем привет - помогите советом Такая ситуация - звонит давний Зак и рассказывает - жена в ванне моет руки - рядом стоит стиральная машина включенная в розетку но неработающая в данный момент и вдруг она загудела и какие звуки из нее пошли и появился запах гари из нее - пробовали ее после этого включить - не работает(квартира старая панелька в Москве). Я так думаю что был бросок напряжения - машина ее поймала и умер приемный электро блок в ней(не силен в бытовой технике) И Заку надо найти адекватную фирму либо мастера чтоб ее оживить Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

06.09.2017 в 08:38:20

#6104587

Dangerr написал: Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите

В мастерскую по ремонту стиральных машин. Вскрытие покажет.

Или самостоятельно вскрыть, подробно сфотографировать и зайти на этот сайт: http://monitor.net.ru

0

Вечный студент

Аватар пользователя
ice_daemon

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Калуга

Сообщений: 4

06.09.2017 в 08:53:35

#6104600

Rumato, ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности volchenok, не экономично получится, ни в плане места в щите, которого нет, ни по финансовым затратам нужен какой-то компромисс, только какой лучше

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

06.09.2017 в 09:17:00

#6104616

ice_daemon написал: ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности

Ща очередной холливар поднимется. ;)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2017 в 09:28:43

#6104626

ice_daemon, Нигде таких рекомендаций нет. И на безопасность это никак не влияет. В данных приборах нет прямого контакта человека с водой, а значит и 10 мА совершенно не обязательны.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 09:47:55

#6104648

ice_daemon написал: рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности

Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто :) Но при этом почему-то все забывают про обратную сторону медали - один потребитель и одно такое УЗО , а у всех мания навешать на него всех потенциально опасных потребителей :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

06.09.2017 в 09:50:02

#6104650

:popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 09:52:40

#6104651

MrGalaxy, ждите - ждите , я лично ушёл монтировать щит с УЗО на 10 мА :p

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.09.2017 в 13:18:16

#6104821

serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто

Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2017 в 13:25:05

#6104825

СтранникXXI написал: если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется

Это косяк, конечно. Надеюсь, скоро учёные разработают новые узо, которые будут шелохаться даже при ненарушенной изоляции.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

06.09.2017 в 13:33:58

#6104828

СтранникXXI написал: Только при этом если изоляция между токоведущими частями и корпусом СМ не нарушена, то ваше УЗО хоть на сколько мА даже не шелохнется.

А при соответствии электропроводки требованиям электроприборов класса раз, УЗО с уставкой 10, 30 и 100 мА отработают повреждение изоляции одинаково.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.09.2017 в 13:41:52

#6104832

serj12 написал: Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ

Эта проблема должна полностью решаться системой уравнивания потенциалов, СУП. И трубы, и корпус СМ должны быть надёжно подсоединены к СУП, и ток утечки после этого никого не интересует. Если же СУП отсутствует, то пользоваться ванной не получится даже при токе 5 мА через тело.

Реальной задачей УЗО 10 мА является борьба с утечками по плохо проводящим объектам: от розетки по мокрой стенке, например. СУП тут действительно не помогает.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 14:29:19

#6104873

AlexeyL написал: то пользоваться ванной

Условия задачи - имеется так называемая ванная комната размером 158х131 , каналья - пластик , вода - полипропилен , ванна ( сцуко) - стальная и стиральная машина (б...) впритык к ванной , а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен . На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2017 в 14:42:11

#6104879

serj12 написал: как организовать СУП ?

В кастрюле довести до кипения воду (или бульон). Осторожно переложить подготовленные фрикадельки в кипящий бульон и варить минут 5—7. Очищенный и порезанный кубиками картофель добавить в кастрюлю, посолить и варить минут 10. Добавить в суп обжаренные овощи, варить до готовности всех овощей. :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 15:23:12

#6104914

Radio, не актуально - не варить суп , а организовать систему уравнивания потенциалов :)вам двойка :p идите учитесь :flirt Пы.Сы штроборез вам в помощь :tambourinedance:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

06.09.2017 в 15:50:02

#6104934

serj12 написал: только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. (с) Жванецкий. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.09.2017 в 15:50:56

#6104936

serj12 написал: На ванне только ухи на две точки прихваченные - как организовать СУП ?

Коробка уравнивания (КУП) с шинкой внутри, от неё провод 2,5 мм2 под болт на ухо ванны, другой провод на землю розетки машины. Если розетку не дёргать, вилку не выключать ежедневно, то этого достаточно - контакт PE в розетке сам по себе без рукоприкладства не нарушится. Если паранойя требует выключать вилку, то эту паранойю имеет смысл уравновесить отдельным проводом от КУП на шасси машины.

serj12 написал: а и ещё плотенчик водяной через опять же полипропилен

Тут засада в том, что проводимость воды внутри этого непроводящего полипропилена непредсказуема, зависит от загрязнённости воды. И ток от соседей по воде может приехать одновременно с порцией грязи в этой воде. Известный вариант - подключать к КУП корпус счётчика воды или специально ради этого сделанную металлическую вставку в пластиковую трубу.

Radio написал: В кастрюле довести до кипения воду

...положить в воду топор...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 16:09:45

#6104952

AlexeyL написал: Коробка уравнивания (КУП) с шинкой внутри

Так и заложил.

AlexeyL написал: подключать к КУП корпус счётчика воды

в принципе реально - у меня выводы РЕ около них и собраны , только стояк полотенчика не через них ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 18:09:08

#6105056

Dangerr написал: Такая ситуация - звонит давний Зак и рассказывает - жена в ванне моет руки - рядом стоит стиральная машина включенная в розетку но неработающая в данный момент и вдруг она загудела и какие звуки из нее пошли и появился запах гари из нее - пробовали ее после этого включить - не работает(квартира старая панелька в Москве). Я так думаю что был бросок напряжения - машина ее поймала и умер приемный электро блок в ней(не силен в бытовой технике) И Заку надо найти адекватную фирму либо мастера чтоб ее оживить Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите

Лишний аргумент в пользу отключаемых/неотключаемых линий. Radio подтвердит.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.09.2017 в 18:28:00

#6105073

alx220 написал: Лишний аргумент в пользу отключаемых/неотключаемых линий. Radio подтвердит.

Лишний аргумент, что надо соблюдать инструкцию, ну или хотя бы её читать .На вскидку

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6430

06.09.2017 в 18:39:12

#6105082

ebf написал: Лишний аргумент, что надо соблюдать инструкцию, ну или хотя бы её читать .На вскидку

ebf, мде... Называется разработчики задницу себе так прикрывают листком бумаги. :swoon :eek:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

06.09.2017 в 19:15:42

#6105125

Всегда отключаю машину. Это совсем несложно. Просто розетка должна располагаться в доступном месте, а не у самого пола (по дурацкой моде), куда некоторым субъектам лень лазить

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

06.09.2017 в 19:37:22

#6105151

Любитель_Эл написал: в доступном месте, а не у самого пола

согласен

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
biggi3600

Местный

Регистрация: 07.09.2017

Ставрополь

Сообщений: 2

07.09.2017 в 07:40:58

#6105601

Доброго времени суток! Сразу скажу, что к электрике не имею вообще никакого отношения. Но давайте к сути. Строю дом. Не от большого ума доверился электрику-дилетанту. Он мне и сделал разводку по всему дому. Вроде бы все работает, несмотря на все его хитросплетения. Проштудировав интернет, решился сам поисправлять хотя бы самые грубые ошибки. И вот тут я столкнулся с чем-то моему мозгу непонятным. Включаю автомат, и начинаю по всем точкам проверять индикаторной отверткой, есть ли электричество во всех точках. С толкнулся с тем , что на некоторых точках нет ничего. Фаза не светится. Ну, думаю ладно... Будем разбираться... Потом совершенно случайно вкрутил лампочку, и опять проверил отверткой. Фаза есть. Замыкаю контакты, лампочка горит. Размыкаю - не горит. Выкручиваю лампу - фаза пропадает. Очень вас прошу о помощи. Что это? Чем это опасно, и как с этим бороться? Заранее благодарю всех неравнодушных.

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

07.09.2017 в 07:55:15

#6105604

Мужики, вопрос! ПО гос программе должны притащить 3 фазы. Орехи я должен купить или они свои могут взять? меняют всю линию, и тем кому это не надо им по любому как то за свой счет электрики подключать же будут... Вопрос второй на двигатель 5.5 квт автомат на 25 ампер вытянет? просто у него рабочий ток 11 ампер, пусковой в 6-7 раз больше, будет выбивать или нет? Вопрос третий, хочу организовать переключатель фаз самым дешманским способом. 4 раздельных автомата, в каждый входит свой провод (фаза, фаза,фаза, ноль) на выходе 3 фазы объединяются в 1 автомат перемычками. Т.е. выключил фазу, включил другую фазу, Будет висеть инструкция на щитке. Или же есть дешевые переключатели на дин рейку? вопрос четвертый, как после счетчика разделить фазы чтобы не ставить лишние автоматы? надо 3 фазы увести в гараж, и 1 фазу в дом.. в гараже на входе будет стоять сразу автомат и дома так же, не хочу тратить лишнюю тысячу на автоматы в щите..

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

07.09.2017 в 07:56:41

#6105606

biggi3600, в каком месте проверяете отверткой? выключатель?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2017 в 08:53:39

#6105629

biggi3600 написал: Включаю автомат, и начинаю по всем точкам проверять индикаторной отверткой, есть ли электричество во всех точках. С толкнулся с тем , что на некоторых точках нет ничего. Фаза не светится.

Основное правило: выключатель отключает фазу. То что описано похоже на то что у Вас выключатель отключает ноль. Если в патроне нет лампочки, то на выключателе индикатор ни чего не показывает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2017 в 09:01:12

#6105634

tianddu написал: Вопрос второй на двигатель 5.5 квт автомат на 25 ампер вытянет?

Посчитайте P1=√3∙U∙I ∙cosφ cosφ= 0,7 - 0,8

tianddu написал: Вопрос третий, хочу организовать переключатель фаз самым дешманским способом.

Переключатель фаз стоит 5 р. А то что Вы задумали прямой путь к пожару.

tianddu написал: как после счетчика разделить фазы чтобы не ставить лишние автоматы

Кросс модуль, распред блок.

tianddu написал: не хочу тратить лишнюю тысячу на автоматы в щите..

Действительно, ведь есть свечи и карасиновые фонари. И на ремонт надо отоложить на случай аварии, это ж надо так себя ненавидеть. Или страховка приличная?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

07.09.2017 в 09:34:45

#6105659

megrad, даже не смотря на то что есть страховка, зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах? Точно про кросс модуль я совсем забыл..

megrad написал: Переключатель фаз стоит 5 р. А то что Вы задумали прямой путь к пожару.

ну переключатель фаз ручной я видел за 2000 ручной, автоматический видел за 3500. Про пожар конечно верно, отложу пока эту идею надеюсь просадки теперь на линии не будет..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2017 в 10:38:12

#6105701

tianddu написал: зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах?

Вы в курсе, что правила техники безопасности написаны кровью. АВ не дублируются, а ставятся с разными уставками по току. Или характеристиками.

tianddu написал: автоматический видел за 3500.

Нормально. Такой ссылкаВопрос за контакты. РВФ или реле переключения много, но не все обладают контактами позволяющими переключать достаточную мощность. А то придётся контакторы ставить.

0