Vadim 161 написал: Если не заземлить экран FTP, то может быть еще хуже чем вообще без него. Заземлять правильнее со стороны источника сигнала. Я вообще не вижу смысла в прокладке FTP, в квартирных сетях он не нужен, UTP достаточно.

Vadim 161, а чем может быть хуже? я сравниваю FTP cavel и обычный китайский UTP. Разница как день и ночь. Она очень велика, правда. И по толщине, и плотности и изоляции и жилам. Я знаю, что в FTP большого смысла нет в быту, взял исключительно потому что стоил дешевле CAVEL UTP как ни странно)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

07.09.2017 в 22:24:53

Скажите, если квартира в старой хрущевке, межэтажные провода не пойми какие, алюминька и весьма тонкая, стоит ли вводной кабель в квартиру делать в 6 мм и делать разводку в квартирном щитке 6 мм ПУГВ, защитив при этом вводным автоматом на 16А? Или же не пугать местного электрика таким толстым сечением кабеля в щитке?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 22:25:12

vitya написал: а чем может быть хуже?

Может быть наводка на экран, т.е не нем может быть небольшое напряжение, при прокладке вместе с силовым кабелем.

AntiLL, выложите фото этажного щита, чтобы было понятнее состояние стояка.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:27:52

Vadim 161 написал:

vitya написал: а чем может быть хуже?

Может быть наводка на экран, т.е не нем может быть небольшое напряжение, при прокладке вместе с силовым кабелем.

AntiLL, выложите фото этажного щита, чтобы было понятнее состояние стояка. Отмена Опубликовать

Vadim 161, ух, не подумал ну надеюсь от 4 Вт 12 В ничего особо не наведет)

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

07.09.2017 в 22:30:43

Vadim 161, я сейчас в другом доме, завтра постараюсь выложить. Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 22:33:08

vitya написал: ну надеюсь от 4 Вт 12 В ничего особо не наведет

Так у Вас по этому NYM-у постоянка будет идти?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

07.09.2017 в 22:45:19

Vadim 161, ну пока фиг знает) скорей всего да предусмотрел оба варианта в щите будет место под БП на дин-рейку

0
Аватар пользователя
tianddu

Местный

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

08.09.2017 в 07:03:49

megrad, ни кто не мешает, автоматы В я не встречал в наилчии, либо С либо Д.. а Д очень странные для меня..

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 08:35:47

AntiLL написал: Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..

При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают, а сейчас ввод можно тем, что под рукой. Внутри щитка можно 6-кой вести, или даже 4-кой, т.к. на вводе больше 25 А автомата не будет. Реконструкцию проводки в доме сделают, но это не значит, что с подстанции увеличат подводимую к дому мощность.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 08:38:40

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.09.2017 в 09:47:23

MrGalaxy написал:

tianddu написал: вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, э

интересно Вы считаете. :confused:

Усушка-утруска...

0
Аватар пользователя
Ярослав132

Местный

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

08.09.2017 в 10:02:58

Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А... Вопрос: а он сработает при КЗ? (Для ВА с ВТХ С ток срабатывания расцепителя 175А, при большом сопротивлении петли этого тока может и не быть... и автомат может не сработать). Промеряйте петлю

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.09.2017 в 10:09:11

tianddu написал: либо Д

Не, их не надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

08.09.2017 в 11:17:53

Ярослав132 написал: Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А...

Написали же, что 16 А автомат поставят. 25 А будет после ремонта.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

08.09.2017 в 13:04:32

MrGalaxy написал: При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают

Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.

0