tianddu
tianddu
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

07.09.2017 в 09:34:45

megrad, даже не смотря на то что есть страховка, зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах? Точно про кросс модуль я совсем забыл..

megrad написал: Переключатель фаз стоит 5 р. А то что Вы задумали прямой путь к пожару.

ну переключатель фаз ручной я видел за 2000 ручной, автоматический видел за 3500. Про пожар конечно верно, отложу пока эту идею надеюсь просадки теперь на линии не будет..

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2017 в 10:38:12

tianddu написал: зачем ставить лишние два автомата которые будут продублированы на конечных узлах?

Вы в курсе, что правила техники безопасности написаны кровью. АВ не дублируются, а ставятся с разными уставками по току. Или характеристиками.

tianddu написал: автоматический видел за 3500.

Нормально. Такой ссылкаВопрос за контакты. РВФ или реле переключения много, но не все обладают контактами позволяющими переключать достаточную мощность. А то придётся контакторы ставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

tianddu
tianddu
Новичок

Регистрация: 08.02.2016

Ижевск

Сообщений: 20

07.09.2017 в 11:08:16

megrad,

megrad написал: Вы в курсе, что правила техники безопасности написаны кровью. АВ не дублируются, а ставятся с разными уставками по току. Или характеристиками.

и как вы это себе представляете? вводной 25,после счетчика надо еще уменьшить уже будет 20, а пока дойдет до гаража останется 16, это конечно хорошо но сварочник 1 фазный автомат на 16 ампер выбивает, и придется ставить 25- счетчик - 20 - 20, по этому и не вижу смысла ставить в щитке еще один.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2017 в 11:12:58

tianddu, а кто мешает поставить с разными характеристиками с начало С потом В. Хотя ... это Ваш выбор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

07.09.2017 в 13:22:54

Добрый день!

Скажите, что взять УЗМ-51М по старинке, или взять новинку УЗМ-51МД - вроде как в ней есть популярная на западе защита от искрения?

И кстати тоже про дублирование автоматов... В старой хрущевке делаю ремонт сейчас. Сделал 7 линий независимых внутри в щитке, а каким наминалом делать вводной автомат, который стоит на этаже? Сейчас там 16А автоматы стоят. Вводной получается тоже делать на 16А? В принципе он будет двухполюсный.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 13:31:36

На квартиру с газом не свыше 25А

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 13:50:46

25 А при условии, что проведена замена общедомовой проводки. Если стояки старые алюминиевые, то кабы не 10 А надо ставить. Потом поменяете при капремонте.

Хотя, согласно СП256, для квартир с газом выделяется 7 кВт. Я не знаю как применять эту цифру, она, скорее всего, относится к новостройкам.

0

Вечный студент

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 14:03:39

MrGalaxy, вводной автомат на 10-16А может быть только в древних Сталинках и Хрущевках, где изначально стояли две пробки по 6А. А если раньше стояли два АВ по 16А, то ставиться 25А, причем вполне обоснованно. Недавно работал в доме 1995г, так там вообще ЖКХ по 32А вводные автоматы поставили взамен пакетников, хотя стояк алюминий 16мм2.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 14:22:44

Vadim 161 написал: вводной автомат на 10-16А может быть только в древних Сталинках и Хрущевках,

Так ведь и вопрос был про Хрущёвку.

0

Вечный студент

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.09.2017 в 14:27:51

MrGalaxy, а как часто вы встречали в Хрущевках по два автомата 16А на квартиру? Я лично никогда.

0

Грубый, но справедливый

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

07.09.2017 в 14:36:54

Vadim 161 написал: MrGalaxy, а как часто вы встречали в Хрущевках по два автомата 16А на квартиру? Я лично никогда.

Vadim 161, я это понял как т.н. пробки-автоматы, которые вкручиваются на место плавких предохранителей на 6 А. Номиналы этих пробок есть самые разные, и 16, и 25 А тоже. :)

AntiLL, можно фото автоматов?

0

Вечный студент