13.09.2017 в 00:36:51
#6109863
Radio написал: MaSeVi, какой айфон? зачем?
Radio, да мы тут зубчики обсуждаем, что, быть может справедливо, а в это время Эппл презентации своих шедевров проводит!))) Но это оффтоп, конечно же!)))…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
13.09.2017 в 00:38:54
#6109864
MaSeVi, ну пусть проводит, кто ж им запретит? Я вообще в этих айфонах большого смысла не нахожу. :)
13.09.2017 в 06:34:02
#6109917
megrad, ну эти клеммы расчитаны вообще на 6 квадратов, так что там и 32 ампера спокойно выдерживают..
13.09.2017 в 06:36:02
#6109919
megrad, ну эти клеммы расчитаны вообще на 6 квадратов, так что там и 32 ампера спокойно выдерживают..
Johnny, ну пасту монжо добавить а так да.. потечет без проблем.. ну это по сути простые клемники ваго только под большее сечение и идут на дин рейку.. 1 вход (1-3) выхода, в зависимости от исполнения,есть кстати многоуровневые клеммы. 2-3-4 рядные, но там 1 вход 1 выход..
13.09.2017 в 08:37:07
#6109969
еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16? там зазор пол миллиметра так понимаю что врядли? вопросы возникают быстрее чем ответы.. по договоренности будет установлен вводной автомат на 32А. По советам с форума порекомендовали ставить разных групп автоматы. Решил поставить вводной на 32А группы С, после счетчика 4х полюсный на 25А группы С. Дальше утащить в гараж и в дом автоматы на 25А группы В. Но вот загвоздка.. Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В. по этому вопрос, вообще куда ставятся автоматы группы D? можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д, а уже в дом и в гараж группы С?
13.09.2017 в 09:03:47
#6109982
tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16? там зазор пол миллиметра так понимаю что врядли?
Конечно нет.
13.09.2017 в 09:08:35
#6109986
СтранникXXI, а то я уже подумал чудеса... втирали в етм что подойдет)
13.09.2017 в 09:19:48
#6109993
tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16
Мин. 25
tianddu написал: можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д,
Лучше не надо, ведь Вы не знаете, что стоит на защите поводящей линии. У Вас не выбьет, выбьет на ТП.
tianddu написал: Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В.
А под заказ?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2017 в 09:38:18
#6110005
megrad написал:
tianddu написал: еще вопрос кто знает ВВГ 4*2.5 круглый влазит в гофру 16
Мин. 25
tianddu написал: можно ли поставить вводной 32А Д после счетчика 25А Д,
Лучше не надо, ведь Вы не знаете, что стоит на защите поводящей линии. У Вас не выбьет, выбьет на ТП.
tianddu написал: Нет в наличии автоматов на 25 ампер группы В.
А под заказ?
megrad, а под заказ ждать 2 недели.. Просто год назад я с группами не встречался, а теперь меня ввел в ступор вопрос какой группы автомат.. временно посижу на тех что есть в закромах..и закажу тогда в дом и в гараж уже B автоматы.
13.09.2017 в 14:53:53
#6110254
Здравствуйте! Посоветуйте , пожалуйста, по номиналу вводного автомата и сечению вводного кабеля в 1-комн. квартиру (с газом). Что есть: от застройщика в этажном щите вводной автомат ABB С 32А, от него до квартирного щита примерно 7 метров ВВГ под штукатуркой в пвх гофре, 3х4. Сечение - это максимум, а скорее всего по факту и ниже вплоть до 3 кв.мм. (пока не замерил, но вся проводка в квартире "от застройщика" была заниженного сечения). Из крупн. потребителей будет стиралка, ПММ, кондиционер, накопительный водонагреватель 50 л. (без теплых полов, электродуховок и т.п.). Внутри квартиры проводку частично заменил, частично оставил. После разговора с "главным энергетиком" застройщика удалось выяснить только то, что на дом выделена мощность 160 кВт (88 квартир, 2 лифта), выделенную на квартиру мощность (автоматом этим ограничена или кабелем :)) он назвать затруднился. Какой вариант лучше: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
13.09.2017 в 15:28:17
#6110272
В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 15:36:33
#6110277
avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.
13.09.2017 в 15:38:18
#6110279
serj12 написал: Есть небольшая проблема :o нужно как-то спрятать эту красоту :flirt
Треугольный электротехнический плинтус с заглушками по краям решит проблему, и смотреться будет лучше чем прямоугольный.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 15:43:17
#6110282
serj12, Плинтус не устроит?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2017 в 15:50:09
#6110285
serj12, электротехнический?
13.09.2017 в 15:50:16
#6110286
Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
Ввод 1ф?
13.09.2017 в 15:53:49
#6110291
avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.
13.09.2017 в 15:57:47
#6110293
СтранникXXI, да. После замены ЛЭП и подстанций вводной АВ на 40А перед счетчиком во вводном щите, а счетчики Энергомера с модемом.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 18:02:29
#6110403
Vadim 161 написал: В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
Vadim 161, Вадим, в квартирном установить 25 или лучше в этажном заменить? Как я понял, если не менять в этажном с 32 на 25, то "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву". Вводной автомат 25 и кабель 4 кв. у нас вот сейчас тоже стоит в 4-х комн. квартире дома перестроечных времен - хватает вроде, и потребители те же, что и в 1-комн. планируются...
СтранникXXI написал: avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.
СтранникXXI, да, кабель точно не более 4 кв. - чуть позже измерю (маркировку не видно).
alx220 написал:
avp181 написал: 1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей) 2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.
alx220, Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)? Ввести в квартиру максимально высоко и до квартирного щита опускать уже по стене внутри?
13.09.2017 в 18:12:37
#6110412
avp181 написал: , Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
Цена вопроса плюс требования УК. Кабель канал эстетичней.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2017 в 18:32:57
#6110433
avp181 написал: "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву"
Как это не будет? Конечно будет, у Вас же будет стоять АВ на 25А в квартирном щите, и в случае перегрузки он сработает. А если например кто-нибудь перебьет Ваш вводной кабель в подъезде, то отключится автомат 32А в этажном щите, при условии что он более менее нормальный. Вам предложили два варианта решения этой проблемы, заменить кабель, или поставить АВ на 25А, можете делать по любому из этих пунктов. Куда ставить АВ на 25А особой разницы нет.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 18:35:34
#6110435
avp181 написал: Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.
13.09.2017 в 18:52:16
#6110449
avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 19:05:17
#6110461
Добрый вечер! В доме делают капитальный ремонт, меняют стояк и переделывают этажные щитки. Вчера поменяли щиток, а сегодня нужно было обесточить квартиру, вырубил автоматы, а свет есть. Посмотрел флюком в розетке, напряжение есть. Думал вдруг поменяли местами расположения для квартир, позвонил соседям, поотключал их группы автоматов(по три штуки). Эффекта нет, ничего не вырубается. Может они неправильно, что-то соединили или не доделали или я как-то не так отключал. Прикладываю фотку щита.
13.09.2017 в 19:11:45
#6110470
mde_, фото настолько маленькое, что ничего не видно. А если соединили неправильно, то вы полезете переключать? Лучше вызовите специалиста.
13.09.2017 в 19:12:59
#6110472
Фото стало больше :) Те ли АВ вы отключали? Может, соседей?
13.09.2017 в 19:19:31
#6110477
Там похоже провода на квартиры подключены вообще до УЗО, после вводного автомата.
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 19:32:37
#6110491
Вот ссылка на большое изображение.
13.09.2017 в 19:44:06
#6110508
mde_ написал: это не аварийная ситуация
Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"
13.09.2017 в 19:47:49
#6110515
Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"< Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.