Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.10.2017 в 00:18:33

bnmuyt,

Я думаю что Леграну и прочим производителям модульного обрудования, квартиры не очень значимы в части продаж по сравнению с промышленными потребителями. Конечно, этому рынку уделяют внимание, и немалое, но, имхо, в этом больше маркетинга чем прибыли :-)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

12.10.2017 в 00:25:00

MaSeVi, конечно, каждая линия на отдельном АВ. Для понимания, это галереи ТРК с площадью этажа 10 тыс. кв.м. Потолки усыпаны светодиодными светильниками. Включаются все сразу. Делить все это на группы по 5-6 светильников - необоснованно большое кол-во групп, кабеля, огромный щит. А по сколько делить? Возьму группу под киловатт, опять же автомат нужен С16 и при удалении щита от последних светильников под 150м, это уже кабель 3х6 - тут уже даже клеммы не подойдут для расключения

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

12.10.2017 в 00:26:51

Alexey_Spb написал: bnmuyt,

Я думаю что Леграну и прочим производителям модульного обрудования, квартиры не очень значимы в части продаж по сравнению с промышленными потребителями. Конечно, этому рынку уделяют внимание, и немалое, но, имхо, в этом больше маркетинга чем прибыли :-)

Alexey_Spb, Может быть. Только крупные проекты то ли стартуют, то ли нет, а розница, пусть и немного, но стабильна в своих объёмах…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.10.2017 в 00:32:08

aleksandr29 написал: Делить все это на группы по 5-6 светильников - необоснованно большое кол-во групп, кабеля, огромный щит.

Секционирование . А охота включать с одного места - щит управления и большая кнопка .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.10.2017 в 00:38:53

aleksandr29 написал: Из своей практики

20 по 7,5 Вт ( поделённые по-палам ) - В10А - всё отлично :) 3х25 - В10А - прекрасно 9х15 - В6А - изумительно и 4х14 - С6А - вышибает :cool: , другой С6А - отлично =) Драйверы ... они такие разные :flirt А , ещё прикольный элемент 11х8 под В10А - хоть бы что .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

12.10.2017 в 00:46:54

serj12, заказчик упертый, не нужны ему промежуточные щиты в галереях. Первым делом предложил такой вариант а светильники все по 36-40 Вт общее количество под 200

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

12.10.2017 в 00:54:36

aleksandr29, жесть :scare Тогда - 150 м это 150 м :confused: Удачи вам :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.10.2017 в 01:02:23

aleksandr29,

Тут еще дело в том что при таких условиях C16 гарантированно выбьет от пускового тока источников питания. Деление на линии позволит решить и эту проблему тоже.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

12.10.2017 в 11:32:39

Alexey_Spb, не понял... наоборот, чем дальше источник питания (ЭПРА) от автомата, тем ниже пусковой импульс тока за счет существенной индуктивной составляющей длинной кабельной линии. Единственная проблема тут, что при С16 и длине линии более 100 м я получаю маленьким ток КЗ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20733

12.10.2017 в 11:41:27

aleksandr29 написал: не нужны ему промежуточные щиты в галереях.

Псих какой-то. Ну включайте по частям каскадом, через реле.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

12.10.2017 в 19:41:31

aleksandr29 написал: Alexey_Spb, не понял... наоборот, чем дальше источник питания (ЭПРА) от автомата, тем ниже пусковой импульс тока за счет существенной индуктивной составляющей длинной кабельной линии. Единственная проблема тут, что при С16 и длине линии более 100 м я получаю маленьким ток КЗ

aleksandr29, в кабелях сечений, используемых в осветительных цепях реактивная составляющая сопротивления настолько мизерна, что вообще ни на что не влияет.

0
Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

13.10.2017 в 17:51:01

Подскажите, как лучше соединять медь и алюминий? Ваговским клеммником (серый, с вазелином который) или между болтом и гайкой с гроверной шайбой через шайбу между проводами? Вазелином техническим стоит покрыть место соединения, а потом в термоусадку?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.10.2017 в 18:25:53

GAP5, уж лучше болт с гайкой, чем ваго. Хорошо было бы смазать вазелином, чтобы провода меньше окислялись.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

13.10.2017 в 18:50:18

А если гильзы алюмомедные? Просто место за натяжным потолком, добраться туда проблематично для ревизии.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.10.2017 в 18:52:13

GAP5, а какое сечение проводов ? ГАМ только от 16мм2 идут. Можно не морочить голову, и нарастить алюминием через гильзы ГА.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу