dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

10.01.2018 в 19:00:01

Blayn написал:

Vadim 161 написал: Пригляделся на фото, у вас там УЗО вообще на 30мА... У вас в щите в квартире есть УЗО ? Если есть, то, то что в этажном щите - в помойку, либо менять на селективное противопожарное.

В квартирном щите вводной автомат (см. фото). Я правильно понял, что УЗО в холле лучше поменять и лучше на селективное но и обычное будет нормальным вариантом?

Blayn, ОбычноеУЗО будет пятым колесом.

0

Да, ни фига.

AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

11.01.2018 в 22:00:41

Подскажите, пожалуйста, главный кабель входящий в квартиру (который подходит к счетчику), при монтаже щитка укоротили "ноль", т.е. фаза достает до счетчика, а "ноль" нет. Могу его удлинить зажимом винтовым или что-то делать другое?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.01.2018 в 22:29:24

AndreyB написал: Могу его удлинить зажимом винтовым или что-то делать другое?

данное соединение должно быть необслуживаемым, т.е. никаких винтиков

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

11.01.2018 в 22:34:41

ZooZoo написал:

AndreyB написал: Могу его удлинить зажимом винтовым или что-то делать другое?

данное соединение должно быть необслуживаемым, т.е. никаких винтиков

ZooZoo, Тогда что делать? Пайка? или так тоже нельзя?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.01.2018 в 22:58:07

AndreyB написал: Тогда что делать? Пайка? или так тоже нельзя?

да что угодно :) опрессовка, скрутка+пайка, скрутка+сварка. Изолировать ТУТ и вот вам бубльгум :) (можно и нужно даже попросить инспектора приклеить на ТУТ пломбу-стикер, чтобы не было мучительно больно (с) потом... :) ).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

11.01.2018 в 23:01:47

ZooZoo написал:

AndreyB написал: Тогда что делать? Пайка? или так тоже нельзя?

да что угодно :) опрессовка, скрутка+пайка, скрутка+сварка. Изолировать ТУТ и вот вам бубльгум :) (можно и нужно даже попросить инспектора приклеить на ТУТ пломбу-стикер, чтобы не было мучительно больно (с) потом... :) ).

ZooZoo, Вот это я и хотел узнать, что можно пайку, свару и прочее. Уже втулки для оприсовки смотрю)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.01.2018 в 23:05:54

AndreyB написал: втулки для оприсовки смотрю

гильзы ГМЛ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.01.2018 в 23:14:33

AndreyB, а если автомат поставить, кабель в него дотянется?

0
AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

11.01.2018 в 23:23:25

юра Т написал: AndreyB, а если автомат поставить, кабель в него дотянется?

юра Т, В том то и дело, что нет. Кабель приходит сверху и буквально спускается на 5-7 см. Никак не обогнуть и не подключить. Максимальная длинна сейчас на картинке. Самый толстый как раз он

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 23:32:05

AndreyB, поставьте клемму на дин рейку ссылка

0

Грубый, но справедливый

AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

11.01.2018 в 23:36:58

Vadim 161 написал: AndreyB, поставьте клемму на дин рейку ссылка

Vadim 161, Для ПетроЭлектросбыта не будет нарушением? Знаю, что фазу то точно нельзя, дабы не воровать электричество, а ноль?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.