18.01.2018 в 20:34:55
Radio, спасибо, мил человек
19.01.2018 в 02:10:11
Вопрос не совсем чисто по электрике, но более подходящей ветки не нашёл. В квартиру входят сейчас кабели Internet и TV. Возможно, будут ещё какие-то. Что и как надо сделать сейчас, чтобы в последствие не надо было бы всё курочить, ломать или лишний раз потеть и напрягаться? Может, есть какой-то что-то типа распределительный щиток или что-то вроде этого, который и эстетичен и позволяет легко вводить в квартиру новые кабели и заменять старые?
19.01.2018 в 02:19:07
FashRus написал: Что и как надо сделать сейчас, чтобы в последствие не надо было бы всё курочить, ломать или лишний раз потеть и напрягаться? Может, есть какой-то что-то типа распределительный щиток или что-то вроде этого, который и эстетичен и позволяет легко вводить в квартиру новые кабели и заменять старые?
Гофра с протяжкой 32 или 25 в коридорный слаботочный щит и слаботочный щит АББ (без шинок и дин реек) в квартире
19.01.2018 в 11:59:03
Добрый день.
Проблема со стабилизатором "TEPLOCOM ST-555 Бастион", используемого для котла, который периодически отрубается, и подозрение на стабилизатор.
В розетке, в которую он подключен, напряжение 240 В, земля, ноль и фаза сделаны как надо. Сам стабилизатор выдает на выходе между нулём и фазой 215 В, между нулём и землей 21 В. Ранее он был подключен к электропроводке и котлу напрямую, клеммами, скрутками и пайкой, а я сделал такие же соединения, только вывел два шнура из него - вход и выход, как и должно быть - к которым присоединил вилку и розетку. Изначально земля в стабилизаторе была просто соединением провода земли из котла и земли входного кабеля из стены. Никакого подсоединения земли к плате не видно: там 8 клемм винтовых на плате; 4 из них заняты проводами от трансформатора, 2 - это входная фаза и ноль, ещё 2 - это выходная фаза и ноль. Так было изначально соединено, также сделал и я. То есть заземление идёт от розетки к котлу напрямую, минуя плату стабилизатора, по пути: заземление из стены - розетка с заземлением - провод земли входной вилки стабилизатора - клемма WAGO - провод земли выходной розетки стабилизатора - земля вилки котла.
Схему не нашел этого стабилизатора, поэтому сейчас вопрос стоит такой: либо изначально этими скрутками внутри стабилизатора сделано неверно, и заземление всё же должно быть присоединено, либо же он просто сломался.
Может кто сталкивался, посоветуйте, пожалуйста,
19.01.2018 в 12:02:56
FashRus, я бы жёсткие трубы
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2018 в 13:28:46
megrad, для этого же надо сначала расштробить чуть ли не насквозь всю стену от квартиры до щитка?
BV написал: слаботочный щит АББ (без шинок и дин реек) в квартире
А что это такое? Как он выглядит?
Эти конструкции в целом же как-то повлияют на звукоизоляцию в квартире?
19.01.2018 в 13:38:30
FashRus написал: Может, есть какой-то что-то типа распределительный щиток или что-то вроде этого, который и эстетичен и позволяет легко вводить в квартиру новые кабели и заменять старые?
Щитков сколько угодно, а не только абб, вопрос лишь в том, как ваши кабели заведены в квартиру и какова будет трасса до щитка? В одном случае достаточно просверлить стенку из щитка на площадку, а в другом - надо тащить кабели через всю квартиру.
Поэтому, если хотите получить действительно полезную консультацию, а не просто "трубы" или "гофру", то не поленитесь и набросайте план. Также не лишними будут фотографии места ввода, предполагаемой установки щитка, и того, как это всё это хозяйство идет снаружи квартиры и заходит в неё.
19.01.2018 в 13:55:08
Засвербило в одном месте взять электромобиль за недорого! Но возник вопрос! Авто 2012 года , пробег от 20 до 50 тыс км! Вопрос вот в чём! Сколько я на нём поезжу до полного отказа батареи? Батарея там от Тошиба 10 и 16 кВт
Добрых дел мастерррр
19.01.2018 в 14:00:53
FashRus написал: А что это такое? Как он выглядит?
Примерно так:
Это щит на базе UK500. Есть больше по размеру и большей глубины, если нужно.
19.01.2018 в 14:05:12
BV написал: Какой именно?
Добрых дел мастерррр
19.01.2018 в 14:11:07
Арс Ди Коль,Леша , где запрвляться будем , сверхбыстро ?
19.01.2018 в 14:13:10
dokar написал: Арс Ди Коль,Леша , где запрвляться будем , сверхбыстро ?
dokar, Быстро не надо , Паркинг! Ночь!
Добрых дел мастерррр
19.01.2018 в 14:23:47
dokar написал: Сгребут вас там в одну кучу и скажут - стройте свою ТЭЦ вскладчину . :D
Да она от обычной сити заряжается! Если быстро там какие то ахрененые токи!
Добрых дел мастерррр
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу