Добрый день.
Проблема со стабилизатором "TEPLOCOM ST-555 Бастион", используемого для котла, который периодически отрубается, и подозрение на стабилизатор.
В розетке, в которую он подключен, напряжение 240 В, земля, ноль и фаза сделаны как надо. Сам стабилизатор выдает на выходе между нулём и фазой 215 В, между нулём и землей 21 В. Ранее он был подключен к электропроводке и котлу напрямую, клеммами, скрутками и пайкой, а я сделал такие же соединения, только вывел два шнура из него - вход и выход, как и должно быть - к которым присоединил вилку и розетку. Изначально земля в стабилизаторе была просто соединением провода земли из котла и земли входного кабеля из стены. Никакого подсоединения земли к плате не видно: там 8 клемм винтовых на плате; 4 из них заняты проводами от трансформатора, 2 - это входная фаза и ноль, ещё 2 - это выходная фаза и ноль. Так было изначально соединено, также сделал и я. То есть заземление идёт от розетки к котлу напрямую, минуя плату стабилизатора, по пути: заземление из стены - розетка с заземлением - провод земли входной вилки стабилизатора - клемма WAGO - провод земли выходной розетки стабилизатора - земля вилки котла.
Схему не нашел этого стабилизатора, поэтому сейчас вопрос стоит такой: либо изначально этими скрутками внутри стабилизатора сделано неверно, и заземление всё же должно быть присоединено, либо же он просто сломался.
Может кто сталкивался, посоветуйте, пожалуйста,