Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 20:57:00

#6893078

Иркут написал: на ваших фото видно, что часть жил скрытая колпачками, скручена и у меня примерно то же самое получается, при накручивании сиза.

Да, они скручены были до наворачивания СИЗов.

Иркут написал: Вот что пишет КВТ на официальном сайте :

Пошлите им от меня воздушный поцелуй. :D Никакого КВТ и в проекте не было, когда я (и мои предки) использовали СИЗы.

Иркут написал: Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички».

Рукожопы СЭР ! ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 21:05:57

#6893087

Иркут написал: Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички».

Смотри:

Риски видишь? Так они не от пассатижей, а от самого СИЗа. Косичка не правильная или не равномерная ?

Иркут написал: Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии.

Технологии КВТ ? Так у меня не их производства СИЗы... :popcorn

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.09.2020 в 21:36:24

#6893101

Иркут написал: Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии.

а 3М допускает оба варианта, а это куда более известный производитель (копания входит в индекс Dow Jones) и колпачки у них куда более приличные

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.09.2020 в 21:39:51

#6893103

Иркут написал: Есть только гильзы длинные гмл

Можно ими ничуть не хуже. В шестерку гмл входят ровно 3х2,5. А в гмл-п 10 ровно 4х2,5. В гмл-п 6 - 3х2,5 НЕ входят.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.09.2020 в 21:43:22

#6893104

ПPOPAБ написал: Смотри

Стесняюсь спросить, а что это вообще за уродство? Серая коробка с сальниками на обояхЪ? :popcorn Нормальных коробок под короб не было?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.09.2020 в 21:57:42

#6893118

Radio написал: а что это вообще за уродство?

Вы ничего не понимаете, это пожелание заказчика, частичка промдизайна)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.09.2020 в 22:09:26

#6893135

юра Т написал: частичка промдизайна)

Аааа.. Тогда ладно, это меняет дело.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.09.2020 в 22:12:55

#6893136

юра Т написал:

Иркут написал: Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии.

а 3М допускает оба варианта, а это куда более известный производитель (копания входит в индекс Dow Jones) и колпачки у них куда более приличные

юра Т, сиз 3м у нас нет в продаже, вот с этими не работали, как они по качеству?

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

16.09.2020 в 22:14:03

#6893137

Здравствуйте. Оговорюсь сразу, что знания в области практической электротехники и навыки электромонтажа у меня минимальные. Но продолжительное проживание на даче молодого пенсионера вынуждают меня на склоне лет вспоминать школьный и институтский курсы физики и постигать тонкости необходимых в быту специальностей. Недавно озадачился правильным подбором сечения проводов в зависимости от нагрузки. Почитал Интернет. На сайте http://строительство-отделка-ремонт.рф/kommunikatsii/elektroprovodka/755-vybor-secheniya-provo узнал для себя кое-что неожиданное. Цитирую: «...провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. ...» Т.е. то, что в реальной жизни называют провод 2х2,5 или 3х1,5 это кабель? Боюсь, что если я так его назову где-нибудь в кругу непрофессиональных электриков (да и профессиональных тоже) меня не поймут. Там же есть таблица соответствия сечения жил допустимой нагрузке. Казалось бы свою цель я достиг. Но с некоторых пор, справочной информации и разного рода советам из Интернета я не очень доверяю. Отсюда вопрос: Можно ли подобрать правильное сечение провода (жилы) расчетным путём?

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Filippok

Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

16.09.2020 в 22:16:35

#6893140

добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кабель на солнце может выделять какую либо маслянистую жидкость? Новая проводка в квартире. На одной стене подрозетники не закрыты. В них скручено (убрано) два провода. Почти весь день на них падает солнце. Заметил, что провода "потеют". В подрозетниках влажно. На палец жижа маслянистая. Провода по всей квартире протянуты одного производителя. Подрозетники не закрыты. Но "потеют" только там, где падает солнце.

Что это и насколько критично?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.09.2020 в 22:17:03

#6893142

VLAVIC написал: Цитирую: «...провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. ...»

Забудьте этот говносайтик как страшный сон.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:18:53

#6893144

Radio написал: Стесняюсь спросить, а что это вообще за уродство? Серая коробка с сальниками на обояхЪ? :popcorn

Да, пожалуй обои не под цвет коробки... Ну и хер с ними, с обоями. Какие подарили - такие и есть. В голубенький цветочек я чет в конторе лепить постеснялся. На халяву и уксус - сладкий. ;)

Radio написал: Нормальных коробок под короб не было?

Ну их в жо... эти "нормальные" коробки для коробов. Для себя и так сойдёт. Да, коробки то-же бесплатные. :yu:

Ну... Короба то-же бесплатные и разные сцуко. Еще и без уголков. Окна, двери, линолеум - всё б/у. Правда ужас ? :D

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.09.2020 в 22:21:28

#6893147

ПPOPAБ написал: Правда ужас ?

Правда.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 22:23:11

#6893149

юра Т написал: Вы ничего не понимаете, это пожелание заказчика, частичка промдизайна)

:applause: Это этот, как его ? Лофт - же!

Я сам заказчик, сам дизайнер, сам исполнитель...

Претензии к качеству соединений есть ? :) А на перламутровые пуговицы мне пох...

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.09.2020 в 22:24:10

#6893151

Radio написал:

Иркут написал: Есть только гильзы длинные гмл

Можно ими ничуть не хуже. В шестерку гмл входят ровно 3х2,5. А в гмл-п 10 ровно 4х2,5. В гмл-п 6 - 3х2,5 НЕ входят.

Radio, на гмл тоже одна опрессовка делается (одна точка) или несколько? Если нет фена, для термоусаживающих трубок, можно зажигалкой их нагревать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий