Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

21.01.2018 в 12:48:05

Шуюп написал: Циферки 7743 08 чего именно обозначают?

Шуюп, Заводской ID, или артикул...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:05:36

Milla123 написал: Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?

Если вы найдёте схему распаечной коробки , то ещё больше запутаетесь. Это я вам как мега специалист по затупам с двухклавишными проходными говорю! :D Полдня косяк искал!

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:06:10

Radio написал: Таким образом, в коробку войдёт всего 5 кабелей.

У легранда 6 .

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:11:19

Milla123, Мила какого цвета провода и точно знаете где какой?

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Milla123

Местный

Регистрация: 15.07.2017

Москва

Сообщений: 707

21.01.2018 в 13:21:40

Вот такая дичь ). 2 разных приглашенных электрика потратили уже 2 дня, т к схему делали другие люди. Одно понятно- все провода рабочие и все что нужно есть. План таков: прозвонить и промаркировать каждый провод. Потом соединить по схеме. Нужна схема ).

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:29:42

Milla123 написал: Вот такая дичь ). 2 разных приглашенных электрика потратили уже 2 дня, т к схему делали другие люди. Одно понятно- все провода рабочие и все что нужно есть. План таков: прозвонить и промаркировать каждый провод. Потом соединить по схеме. Нужна схема ).

Milla123, Мила жёлтый с желтым , синий с синим ! Рабочие белые . Два питание , кним фазу поключить , два должны быть подключены на свет.

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:33:58

Milla123, Включатель чей ?

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112376

21.01.2018 в 13:39:03

Milla123 написал: Вот такая дичь ). 2 разных приглашенных электрика потратили уже 2 дня,

Из ДЭЗа? Судя по скруткам - дичь.

Milla123 написал: План таков: прозвонить и промаркировать каждый провод.

А что же делали эти двое два дня?????? Подозреваю, что они не пользовались бумагой и карандашем :)

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:47:37

Milla123, от руки

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

21.01.2018 в 13:47:44

BV написал:

Milla123 написал: Вот такая дичь ). 2 разных приглашенных электрика потратили уже 2 дня,

Из ДЭЗа? Судя по скруткам - дичь.

Milla123 написал: План таков: прозвонить и промаркировать каждый провод.

А что же делали эти двое два дня?????? Подозреваю, что они не пользовались бумагой и карандашем :)

BV, Если штатный электрик видит количество проводов больше двух - он «погиб»!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:49:03

MaSeVi написал: BV, Если штатный электрик видит количество проводов больше двух - он «погиб»!)))…

:applause:

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20172

21.01.2018 в 13:53:57

Арс Ди Коль написал:

Milla123 написал: Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?

Если вы найдёте схему распаечной коробки , то ещё больше запутаетесь. Это я вам как мега специалист по затупам с двухклавишными проходными говорю! :D Полдня косяк искал!

Арс Ди Коль, А если б там ещё и крестовые по дороге стояли ? :a

0
Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 13:55:28

dokar написал: Арс Ди Коль, А если б там ещё и крестовые по дороге стояли ? :a

В двух клавишном ?! Я бы сам умер ! :D

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16879

21.01.2018 в 14:09:53

dokar написал: А если б там ещё и крестовые по дороге стояли ?

Если число выключателей больше 2-х - ставлю импульсники, кишки проводов просто беда...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

21.01.2018 в 14:14:48

MaSeVi написал: Если число выключателей больше 2-х - ставлю импульсники, кишки проводов просто беда.

Уже привыкаю в блоке обычно Проходной /Одноклавишный и Двух клавишный проходной и это студия в комнате две группы Бра на двух клавишном проходном и люстра проходной/перекрёстный /проходной! Главное навык не потерять!

0

Добрых дел мастерррр

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу