Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2018 в 00:06:42

Продублирую и сюда свой вопрос ссылка, все-таки лампочки электрикам ближе, чем остальным :) Лампу рассматриваю типа такой, если дойдет до дела ссылка , вертиляторы :) компьютерные

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
valeri0786

Местный

Регистрация: 31.03.2014

Казань

Сообщений: 25

29.01.2018 в 00:26:52

ZooZoo написал: Т.е. помимо функционала (обеззараживание воздуха) должна присутствовать дизайнерская составляющая.

Не собирал, но у родителей есть такой примерно прибор: Правда, там лампа одна вроде. Если надо, уточню модель и что-то еще. Но она используется как переносная, после работы прячется в шкаф, поэтому дизайн не так важен. :) Применяется для периодического обеззараживания воздуха в помещениях квартиры, причем в эти моменты в помещении находиться нельзя (вредно), а после процедуры помещение проветривается минут 5-10. Не знаю, насколько поможет вам мое сообщение, но пусть будет. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2018 в 00:41:10

valeri0786 написал: но пусть будет

спасибо! Пусть будет :) Подобные лампы есть в продаже в большом количестве (но не устраивают лично меня из-за цена/качество/дизайн), но суть еще и в том, чтобы включать (на постоянку, круглосуточно, т.е. как лампа она светить вообще почти не должна, а то ночью фиг заснешь :)) подобную лампу в комнате, например, человека, который болен вирусной инфекцией. Лампа по моей ссылке не выделяет озон, т.е. как раз соответствует.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.01.2018 в 07:35:44

Для включения на ночь вот такие приборы есть.

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

29.01.2018 в 10:02:12

Здравствуйте. Помогите пожалуйста сообразить. Подсветка фасада здания. 12 светильников на крыше. Сделано следующим образом: От трехфазного автомата и контактора на крышу в распределительную коробку приходит 5 жильный кабель (L1, L2, L3, N, PE). И в этой коробке (при помощи клемм wago) идет разделение на 3 линии (L1 N PE; L2 N PE; L3 N PE), соответственно запитано по 4 светильника от каждой линии. Насколько это соответствует правилам? Не было бы здесь правильным протянуть на крышу 3 трехжильных кабеля, а не 1 пятижильный? Спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

29.01.2018 в 10:04:58

заместитель написал: 3 трехжильных кабеля

Никакого смысла нет, перерасход кабеля. То, о чём Вы подумали, это ненужное дублирование N и PE...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

29.01.2018 в 10:21:40

MaSeVi написал:

заместитель написал: 3 трехжильных кабеля

Никакого смысла нет, перерасход кабеля. То, о чём Вы подумали, это ненужное дублирование N и PE...

MaSeVi, Конечно ведь нагрузка равноплечная и ток в нуле стремится нолю и землёй также никто не обделён. )

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

29.01.2018 в 10:29:22

MaSeVi написал: ненужное дублирование

Но если например сделать "тот же трюк" со штепсельными розетками, то это не разрешается (не допускается объединять нули разных групп). Поэтому (вспомнив это) у меня возникло сомнение.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

29.01.2018 в 10:35:12

заместитель написал: не допускается объединять нули разных групп

Чёт я про это забыл! :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.01.2018 в 11:09:57

volchenok написал: Для включения на ночь вот такие приборы есть.

спасибо. но картинка картинкой, а лучше бы пруф :), можно в л/с, если не сложно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

29.01.2018 в 12:00:21

MaSeVi написал:

заместитель написал: не допускается объединять нули разных групп

Чёт я про это забыл! :o

MaSeVi, Интересный вопрос. А можно интерпретировать так: защита всех трёх групп будет одним трёх(четырёх)полюсным автоматом, а распределение по группам пойдёт от коробки, к каждой группе свой ноль и свой РЕ?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

29.01.2018 в 12:06:29

MrGalaxy написал: А можно интерпретировать так: защита всех трёх групп будет одним трёх(четырёх)полюсным автоматом, а распределение по группам пойдёт от коробки, к каждой группе свой ноль и свой РЕ?

Вот уже час над этим вопросом сижу: группы-де разные, а защита общая))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

29.01.2018 в 12:08:54

заместитель написал: Но если например сделать "тот же трюк" со штепсельными розетками, то это не разрешается (не допускается объединять нули разных групп).

Да ?
Владимир Суховеев, ООО «ЭЛЕКОН» Возможно ли использовать для питания большого количества однофазных светильников с дугоразрядными лампами в торговом зале трехфазную пятипроводную групповую сеть (три фазы, ноль, PT-проводник)? В ПУЭ п. 7. 1. 36 указывается, что групповые сети должны быть трехпроводными, а п. 9 СП 31-110-2003 вроде бы разрешает применение трехфазных пяти- проводных групповых сетей. Просим разъяснить требование ПУЭ. Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Пункт 7.1.36 ПУЭ 7-го изд. устанавливает не- обходимость подвода к однофазным электропри- емникам, в том числе и к дугоразрядным лампам, трехпроводных линий. Сама групповая линия может быть при этом как трехпроводной, так и пятипро- водной (определение термина «групповая сеть» см. в п. 7.1.12 ПУЭ) http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_11.pdf "Дугоразрядные" можно опустить.

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

29.01.2018 в 13:13:29

dokar написал: а п. 9 СП 31-110-2003 вроде бы разрешает применение трехфазных пяти- проводных групповых сетей.

Спасибо! Теперь всё понятно. Напрасно я сомневался. Сделано по правилам.

9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 ммСП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

29.01.2018 в 13:14:18

Всем здравствуйте! Подскажите, кто знает: есть три ёлочных светодиодных гирлянды по 5 метров каждая. У каждой свой контроллер, можно ли все три гирлянды повесить на один контроллер, чтобы они все горели в одном режиме а не в разнобой?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу