Привет ребята. У меня квартира старая блочная хрущевка, с автоматами и счетчиком в квартире и алюминиевой проводкой. В подъезде никаких щитков никогда не было, никичего не переносили. Раньше в щите был пакетник(вроде так называется) который не работал и две пробки на 10 ампер. И розетки, и свет, все одним кабелем. Розетки в стене соединены таким образом: на одной стене кабель идет сверху, с коробки, а другая розетка на противоположной стороне стены просто в стене проводочками петелькой. Причем проводка внутренняя, а розетки и выключатели внешние. То есть фанерочка и из нее торчат два огрызка алюминиевого провода, никаких запасов как в подрозетнике - обломился провод и все пускай поверху. Одна розетка из-за этого уже не работает, и в туалете свет сделан внешне по стене - просто провод пустил без всяких кабель-каналов. Году в 07 наша ук разослала требования сменить счетчики, у кого старье, и поставить автоматы на 16А, + УЗО 25А с током утечки 30мА. Я хочу сменить проводку на медь, такую же двухпроводную, и не хочу спорить с ук на тему законно ее требование 3,6 кВТ на квартиру или нет. То есть менять автомат буду на однополюсной, а номинал оставлю тот же. Никаких кондеев, водогреев, электроплит и варочных нет и машинка активаторная. И тут я вижу два варианта: после счетчика развести на всю квартиру проводом 2,5 или розетки и свет отдельно добавив два автомата 16А и 10А. Так вот вопросы: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат, если вводной уже 16А, если замкнет, то их два выбьет или тот который ближе к розеткам? Если я всю проводку сделаю проводом 2,5, то я светотехнику без проблем подключу или у нее зажимы заточены под провод 1,5? Нужна в таком случае нулевая шина или просто в УЗО завести два провода и все? Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?
02.02.2018 в 23:46:53
vyjtrtyjtyu, ваше сообщение столь же трудночитаемое, как и ваш ник.
Меняйте проводку на трехпроводную. Желто-зеленую жилу никуда не подключайте. Поставьте на вводе АВДТ и после него два автомата - на свет и розетки. На свет - кабель ВВГнгLS 3х1,5, на розетки - кабель - ВВГнгLS 3х2,5. Если нет места в щите, оба отходящих нуля подключите к нижней клемме АВДТ (для этого нужно взять АВДТ с двойными клеммами).
По поводу счетчика. В Москве обычно все решает звонок в Энергосбыт. У вас могут быть какие-то местные особенности общения с Энергосбытом, лучше вам на месте уточнить.
03.02.2018 в 00:01:39
alx220 написал: Меняйте проводку на трехпроводную.
Думаете дом доживёт до реконструкции?
03.02.2018 в 00:04:31
vyjtrtyjtyu, У меня только один вопрос - Вы не выступаете со скороговорками на сцене?
03.02.2018 в 00:20:46
AndyMirror написал: Думаете дом доживёт до реконструкции?
Вдруг повезет. В любом случае, трехжильный кабель не намного дороже двухжильного.
03.02.2018 в 00:56:16
vyjtrtyjtyu, Ваш длинный и трудночитаемый пост явно не для "Темы для мелких вопросов"... Но если кратко, то: меняйте на медь хоть двухпроводку, но лучше три, по спорам с ук ищите ответы в юридическом разделе, без ведома ук номинал не меняйте, хотите узо ставьте, есть смысл на розетки свой автомат на свет отдельно, если кз то выбьет все автоматы линии на которой кз. Согласовать замену счётчика можно через энергосбыт, там где денежки за свет отдаёте, в окошке консультант (в разных городах и весях свои "окошки")
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.02.2018 в 07:42:19
vyjtrtyjtyu написал: Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?
Покупаете счётчик, делаете заявку в УК.
vyjtrtyjtyu написал: Если я всю проводку сделаю проводом 2,5, то я светотехнику без проблем подключу или у нее зажимы заточены под провод 1,5?
Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5. Хотя можно всё освещение выполнить 1,5 - только чтоб сечение было "честное".
vyjtrtyjtyu написал: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат
есть, с характеристикой "В".
vyjtrtyjtyu написал: Нужна в таком случае нулевая шина или просто в УЗО завести два провода и все
Поставь мини бокс
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.02.2018 в 07:54:01
megrad написал: Выполните 2,5 питание, а отходящие выполните 1,5.
на освещении прям такое потребление под 16-20А? Зачем это?
03.02.2018 в 09:07:44
vyjtrtyjtyu написал: Так вот вопросы: есть смысл на розетки ставить отдельно автомат, если вводной уже 16А, если замкнет, то их два выбьет или тот который ближе к розеткам?
Смысл есть. Будете ремонтировать розетки - отдельно линию отключите, свет останется. А выбить может любой автомат. Если хотите селективности, то на ввод ставьте специальный селективный автомат.
Кто менял у себя в квартире счетчик или профессионально занимается монтажом, как согласовать с УК замену, там ведь пломба на счетчике?
В свой Энергосбыт обратитесь, заявление писать надо будет. Сначала на распломбировку, потом после замены на опломбировку. По форуму есть темы, поищите.
vyjtrtyjtyu, много букв, и у Вас клавиша Ввод не работает, что без абзацев пишете? Уважайте читающих.
Вечный студент
03.02.2018 в 11:31:49
Для счётчика 6,5×150 оказалось многовато. Надо было PH2 или 5,5×100.
03.02.2018 в 14:12:08
Прошу прощения за простыню. Пост большой, чтобы не писали про АВБДТ на каждую розетку, трехжильный кабель, и не постили фотки щитов с новостроек в Москве. И все равно на три вопроса прямо почти никто не ответил, хотя более-менее понятно стало. Ребята, я же писал что не хочу спорить с ук по поводу УЗО, зачем вы мне пишете - поставь АВДТ? Или каким проводом вести под розетки, а каким проводом под освещение - разве я это спрашивал? Думаю очевидно, что я в курсе какое сечение провода использовать. Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм. Про селективность спасибо. Конечно спасибо всем за ответы - неясности стало меньше.
03.02.2018 в 14:14:00
vyjtrtyjtyu написал: Не в курсе только влезет в клемму люстры 2,5 мм.
Берёте конкретную люстру и смотрите, влезет или нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.02.2018 в 14:53:46
Всем доброго дня. Лет 5 не заглядывал в квартирный щиток, но тут решил его "модернизировать" открыл и осознал что все линии были выполнены чудо-электриком то ли недопроводом на 2,5 мм, то ли хорошим не 1,5мм :killyourselfbywall: (Он по сечению гуляет от 1,6 до 1,8). Чую надо менять автоматы на С10, но беспокоит что они буду вырубаться при малейшем чихе. Так как нагрузки повешено много. особенно заботит линия 7. Там постоянно активно: посудомойка+холодильник+чайник. Эпизодически тостер+блендер+зарядка для планшета.
Посоветуйте что делать? Менять не менять? На что менять, как быть с нагрузкой?