грохотайло написал: Сходил домой за пирометром
Это у вас пирометр сам такие фотки делает? Что за модель?
06.02.2018 в 21:27:33
грохотайло написал: Сходил домой за пирометром
Это у вас пирометр сам такие фотки делает? Что за модель?
06.02.2018 в 21:29:13
06.02.2018 в 21:36:48
BV, Начинает вонять тканевая изолента на верхнем наконечнике, причём довольно ощутимо. И разве нормально, когда все "холодные" 32-35, а одна почти к полтиннику? Криминала пока нет, но не хотелось бы повторения банкета. Пирометр - ryobi phone works, приставка к смартфону. Снимок делает прога в смартфоне и подставляет туда данные замера с этой приставки.
06.02.2018 в 21:44:21
грохотайло написал: BV, Начинает вонять тканевая изолента на верхнем наконечнике, причём довольно ощутимо
Кстати, шикарный индикатор перегрева :)
грохотайло написал: И разве нормально, когда все "холодные" 32-35, а одна почти к полтиннику?
У нее и ток побольше. И может немного побольше контактное сопротивление. Рабочая Т кабеля до 70, если правильно помню ...
грохотайло написал: Криминала пока нет, но не хотелось бы повторения банкета.
Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?
06.02.2018 в 21:48:38
BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?
Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.
06.02.2018 в 22:06:52
Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус. В этом случаи наверное её можно сразу на дерево монтировать, в описании сказано на любую поверхность.
The Truth Is Out There
06.02.2018 в 22:08:53
dll2003 написал: Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус.
Не обязательно.
06.02.2018 в 22:15:43
dll2003 написал: обязательно или необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену
По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше. Но Вы же для себя делаете, сдавать ни кому не будете, и раз в год будете протягивать контакты...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.02.2018 в 22:23:33
грохотайло написал:
BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?
Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.
грохотайло,
Даже с температурой гаек под 150 еще долго живет. А тут 47 всего-то.
Ну напишите на мос.ру - они обязаны будут проверить. Может электрик гайки протянет
06.02.2018 в 22:25:25
megrad написал: раз в год будете протягивать контакты...
Я у себя последний раз протягивал лет десять назад . А после этих слов прям зачесалось . :)
Да, ни фига.
06.02.2018 в 22:36:42
megrad написал: и раз в год будете протягивать контакты...
А зачем?
The Truth Is Out There