Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.02.2018 в 21:27:33

грохотайло написал: Сходил домой за пирометром

Это у вас пирометр сам такие фотки делает? Что за модель?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

06.02.2018 в 21:29:13

грохотайло написал: 153-166(самая горячая)-125

температуры ?? 47 32
В принципе - распределены пропорционально нагрузкам .

47 вполне нормальная рабочая температура. А жареным то откуда?

грохотайло написал: Имеет ли смысл это?

пока криминала нет

PS Что за прибор - пирометр? Ссылочку можно?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

06.02.2018 в 21:36:48

BV, Начинает вонять тканевая изолента на верхнем наконечнике, причём довольно ощутимо. И разве нормально, когда все "холодные" 32-35, а одна почти к полтиннику? Криминала пока нет, но не хотелось бы повторения банкета. Пирометр - ryobi phone works, приставка к смартфону. Снимок делает прога в смартфоне и подставляет туда данные замера с этой приставки.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

06.02.2018 в 21:44:21

грохотайло написал: BV, Начинает вонять тканевая изолента на верхнем наконечнике, причём довольно ощутимо

Кстати, шикарный индикатор перегрева :)

грохотайло написал: И разве нормально, когда все "холодные" 32-35, а одна почти к полтиннику?

У нее и ток побольше. И может немного побольше контактное сопротивление. Рабочая Т кабеля до 70, если правильно помню ...

грохотайло написал: Криминала пока нет, но не хотелось бы повторения банкета.

Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

06.02.2018 в 21:48:38

BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?

Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.

0
dll2003
dll2003
Резидент

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

06.02.2018 в 22:06:52

Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус. В этом случаи наверное её можно сразу на дерево монтировать, в описании сказано на любую поверхность.

0

The Truth Is Out There

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5719

06.02.2018 в 22:08:53

dll2003 написал: Всем привет, такой вопрос, обязательно ли необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену? Например Schneider Electric серия Этюд, там задняя стенка присутствует, но она пластиковая как и весь корпус.

Не обязательно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.02.2018 в 22:15:43

dll2003 написал: обязательно или необходима металлическая подкладка под накладную розетку, если последняя устанавливается на деревянную стену

По правилам надо, плюс учитывается толщина пластинки, плюс пластинка должна быть больше розетки, то ли на 10 мм, то ли больше. Но Вы же для себя делаете, сдавать ни кому не будете, и раз в год будете протягивать контакты...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

06.02.2018 в 22:23:33

грохотайло написал:

BV написал: Кто обслуживает этот ввод? Чья зона - мосэнерго, или УК?

Ток побольше, но не настолько же? Судя по тому, что предыдущий рубильник менял штатный электрик из УК, скорее всего их вотчина.

грохотайло, Даже с температурой гаек под 150 еще долго живет. А тут 47 всего-то.
Ну напишите на мос.ру - они обязаны будут проверить. Может электрик гайки протянет

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

06.02.2018 в 22:25:25

megrad написал: раз в год будете протягивать контакты...

Я у себя последний раз протягивал лет десять назад . А после этих слов прям зачесалось . :)

0

Да, ни фига.

dll2003
dll2003
Резидент

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

06.02.2018 в 22:36:42

megrad написал: и раз в год будете протягивать контакты...

А зачем?

0

The Truth Is Out There

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу