#6263151

Всем привет! Имеется водонагреватель накопительный 2.5 квт. При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине. Не сильно, но градусов 40 есть на проводах и 50 на розетке. Это нормально, или что-то не так? Провод 3*2.5 медь многожильный, розетка 16А makel IP44, автомат ABB C16A sh201l. Розетка подключена напрямую в автомату.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.02.2018 в 15:49:54

#6263156

DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный

Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2018 в 15:52:20

#6263159

DEMON1986 написал: При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине.

Вилка литая на водогрее?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 15:58:32

#6263166

megrad написал:

DEMON1986 написал: При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине.

Вилка литая на водогрее?

megrad, да, а на проводе висит встроенный УЗО

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 16:01:16

#6263170

Vadim 161 написал:

DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный

Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.

Vadim 161, что такое обжатый ПВС? Там не разболтано, проверял, затянуто хорошо. И греется весь провод, а это 8м.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.02.2018 в 16:04:02

#6263172

DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2018 в 16:19:22

#6263202

DEMON1986 написал: да, а на проводе висит встроенный УЗО

Вилка цвет у контактов не поменяла?

DEMON1986 написал: И греется весь провод, а это 8м.

откуда на водогрее 8 м?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 16:26:11

#6263210

megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 16:27:16

#6263211

Rumato написал: DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.

Rumato,

Ошибся, мощность 2.0, а не 2.5

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 16:29:45

#6263215

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.02.2018 в 16:31:07

#6263217

DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 16:34:37

#6263223

Rumato написал: DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.

Rumato, Греются все 8 метров кабеля, розетка тут ни при чем.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 16:38:08

#6263231

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2018 в 16:42:44

#6263239

Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2018 в 16:58:32

#6263253

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс

TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 16:59:40

#6263256

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986, Провод чуднОй и его надо менять. Но, причина может быть в постепенно выходящих из строя ТЭНах водонагревателя - поэтому надо замерить реальный потребляемый ток.

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 17:04:03

#6263260

megrad написал:

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс

TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.

megrad, 2кВт это 9-10 ампер. Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет. Ну если только совсем халтура и в проводе меди нет.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2018 в 17:07:04

#6263263

siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.

До 40 градусов? Конечно будет.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2018 в 17:10:08

#6263267

DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО

А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 17:11:46

#6263268

А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 17:14:56

#6263272

TAB написал:

siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.

До 40 градусов? Конечно будет.

TAB, У меня не греется :) до 40 градусов греется кабель 0.75мм2-1мм2 при нагрузке 2кВт. Но спорить не буду.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 17:28:27

#6263287

ebf написал: А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)

ebf, часа 4 :) Его не чистили ни разу за 3 года. Накипи наверно куча. Но теплый кабель уже через полчаса работы.

Аватар пользователя
DEMON1986

Местный

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 17:32:33

#6263295

TAB написал:

DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО

А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.

TAB, кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

25.02.2018 в 17:36:39

#6263299

DEMON1986, Это значит, что его надо менять...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 17:37:09

#6263303

DEMON1986 написал: Его не чистили ни разу за 3 года.

А надо бы раз в год

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108408

25.02.2018 в 17:51:02

#6263321

DEMON1986 написал: Но теплый кабель уже через полчаса работы.

нормально. В розетке контакты протяните.

Аватар пользователя
dpk422

Местный

Регистрация: 24.11.2017

Барнаул

Сообщений: 19

25.02.2018 в 17:57:47

#6263329

Люди опытные, подскажите из практики: у прикроватной тумбы блок розетка+выключатель бра. К какой группе это логичней подцепить: кабелем 1,5 кв. мм к освещению или 2,5 кв. мм к группе розеток? (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

25.02.2018 в 18:00:26

#6263334

dpk422 написал: (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)

Кидать

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2018 в 18:02:14

#6263336

DEMON1986 написал: кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?

Это значит все в порядке.