Всем привет! Имеется водонагреватель накопительный 2.5 квт. При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине. Не сильно, но градусов 40 есть на проводах и 50 на розетке. Это нормально, или что-то не так? Провод 3*2.5 медь многожильный, розетка 16А makel IP44, автомат ABB C16A sh201l. Розетка подключена напрямую в автомату.
25.02.2018 в 15:49:54
#6263156
DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный
Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.
Грубый, но справедливый
25.02.2018 в 15:52:20
#6263159
DEMON1986 написал: При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине.
Вилка литая на водогрее?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2018 в 16:01:16
#6263170
Vadim 161 написал:
DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный
Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.
Vadim 161, что такое обжатый ПВС? Там не разболтано, проверял, затянуто хорошо. И греется весь провод, а это 8м.
25.02.2018 в 16:04:02
#6263172
DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
25.02.2018 в 16:26:11
#6263210
megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
25.02.2018 в 16:27:16
#6263211
Rumato написал: DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
Rumato,
Ошибся, мощность 2.0, а не 2.5
25.02.2018 в 16:29:45
#6263215
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
25.02.2018 в 16:31:07
#6263217
DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
25.02.2018 в 16:34:37
#6263223
Rumato написал: DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
Rumato, Греются все 8 метров кабеля, розетка тут ни при чем.
25.02.2018 в 16:42:44
#6263239
Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
25.02.2018 в 16:58:32
#6263253
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986,
из описания:
Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера.
А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс
TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2018 в 16:59:40
#6263256
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986, Провод чуднОй и его надо менять. Но, причина может быть в постепенно выходящих из строя ТЭНах водонагревателя - поэтому надо замерить реальный потребляемый ток.
25.02.2018 в 17:04:03
#6263260
megrad написал:
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюсTAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.
megrad, 2кВт это 9-10 ампер. Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет. Ну если только совсем халтура и в проводе меди нет.
25.02.2018 в 17:07:04
#6263263
siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.
До 40 градусов? Конечно будет.
25.02.2018 в 17:10:08
#6263267
DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО
А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.
25.02.2018 в 17:11:46
#6263268
А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)
25.02.2018 в 17:28:27
#6263287
ebf написал: А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)
ebf, часа 4 :) Его не чистили ни разу за 3 года. Накипи наверно куча. Но теплый кабель уже через полчаса работы.
25.02.2018 в 17:32:33
#6263295
TAB написал:
DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО
А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.
TAB, кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
25.02.2018 в 17:36:39
#6263299
DEMON1986, Это значит, что его надо менять...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.02.2018 в 17:37:09
#6263303
DEMON1986 написал: Его не чистили ни разу за 3 года.
А надо бы раз в год
25.02.2018 в 17:51:02
#6263321
DEMON1986 написал: Но теплый кабель уже через полчаса работы.
нормально. В розетке контакты протяните.
25.02.2018 в 17:57:47
#6263329
Люди опытные, подскажите из практики: у прикроватной тумбы блок розетка+выключатель бра. К какой группе это логичней подцепить: кабелем 1,5 кв. мм к освещению или 2,5 кв. мм к группе розеток? (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)
25.02.2018 в 18:00:26
#6263334
dpk422 написал: (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)
Кидать
25.02.2018 в 18:02:14
#6263336
DEMON1986 написал: кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
Это значит все в порядке.