25.02.2018 в 15:49:54
DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный
Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.
Грубый, но справедливый
25.02.2018 в 15:52:20
DEMON1986 написал: При подключении в розетку греется розетка и провод по всей длине.
Вилка литая на водогрее?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2018 в 16:01:16
Vadim 161 написал:
DEMON1986 написал: Провод 3*2.5 медь многожильный
Снимите розетку, и посмотрите как зажаты в ней провода. Вангую, там нифига не обжатый ПВС, из-за чего и ослаб контакт и греется розетка.
Vadim 161, что такое обжатый ПВС? Там не разболтано, проверял, затянуто хорошо. И греется весь провод, а это 8м.
25.02.2018 в 16:04:02
DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
25.02.2018 в 16:26:11
megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
25.02.2018 в 16:27:16
Rumato написал: DEMON1986, Сделайте фото с шильдика водонагревателя где написана мощность. И фото разобраной розетки.
Rumato,
Ошибся, мощность 2.0, а не 2.5
25.02.2018 в 16:29:45
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
25.02.2018 в 16:31:07
DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
25.02.2018 в 16:34:37
Rumato написал: DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
Rumato, Греются все 8 метров кабеля, розетка тут ни при чем.
25.02.2018 в 16:42:44
Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
25.02.2018 в 16:58:32
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986,
из описания:
Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера.
А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс
TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2018 в 16:59:40
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986, Провод чуднОй и его надо менять. Но, причина может быть в постепенно выходящих из строя ТЭНах водонагревателя - поэтому надо замерить реальный потребляемый ток.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу