25.02.2018 в 16:29:45

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.02.2018 в 16:31:07

DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 16:34:37

Rumato написал: DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.

Rumato, Греются все 8 метров кабеля, розетка тут ни при чем.

0
DEMON1986
DEMON1986
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 21

25.02.2018 в 16:38:08

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

25.02.2018 в 16:42:44

Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2018 в 16:58:32

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс

TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 16:59:40

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986, Провод чуднОй и его надо менять. Но, причина может быть в постепенно выходящих из строя ТЭНах водонагревателя - поэтому надо замерить реальный потребляемый ток.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

25.02.2018 в 17:04:03

megrad написал:

DEMON1986 написал:

siemens написал:

DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.

DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.

siemens,

DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс

TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.

То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.

megrad, 2кВт это 9-10 ампер. Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет. Ну если только совсем халтура и в проводе меди нет.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

25.02.2018 в 17:07:04

siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.

До 40 градусов? Конечно будет.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

25.02.2018 в 17:10:08

DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО

А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2018 в 17:11:46

А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)