megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2018 в 20:17:33

bclient, ссылку смотрели? ПРОВОД ШРО 3Х1,5 ссылка

bclient написал: Правда, сечения 0,75 вроде как недостаточно для утюга мощностью до 2000-2400 Вт...

Смотрим Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами ссылка 0,75-15 А 2400/220=10,909, плюс учитывается длинна шнура. Так что с небольшим запасом. Как вариант попробуйте посмотреть сечение старого шнура.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.03.2018 в 20:21:58

bclient написал: Правда, сечения 0,75 вроде как недостаточно для утюга мощностью до 2000-2400 Вт...

Так и утюг эту мощность постоянно потреблять не может. А если попытается - перегреется и сгорит раньше шнура. Всё учтено.

0
bclient
bclient
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Москва

Сообщений: 35

26.03.2018 в 20:30:35

megrad, смущает, что по вашей ссылке на готовый шнур с вилкой (0,75) указано, что максимальная мощность подключаемого прибора - не более 1200 Вт.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116683

26.03.2018 в 20:31:34

commax написал:

BV написал:

serj12 написал: Это вы задали режим работы - включаться всегда , сколько бы света не было

по логике таких девайсов - не включаться выше установленного уровня Автор, переведите в другое крайнее положение, что будет?

BV, вобщем устанавливал различные положения, в т.ч. максимум и минимум. Также менял установку выдержки времени (работает). Ничего не меняется - основной свет горит, датчик срабатывает. Ощущение что регулировка ни на что не влияет.

commax, где у него фотодатчик? Может закрыт наклейкой и тд... Что там вообще в инструкции пишут? Скиньте сюда...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2018 в 20:46:39

bclient написал: смущает, что по вашей ссылке на готовый шнур с вилкой (0,75) указано

Вывод - не будем нарушать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.03.2018 в 20:50:49

BV написал: Что там вообще в инструкции пишут?

Вроде основное: датчик не должен попадать в зону действия светильника. То что описывает автор у меня также на штайнеле. Датчик стоит в проёме входной двери, порог на мин. но сработка всё равно происходит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

commax
commax
Новичок

Регистрация: 11.05.2013

Ижевск

Сообщений: 88

27.03.2018 в 06:51:15

BV написал:

commax написал:

BV написал:

serj12 написал: Это вы задали режим работы - включаться всегда , сколько бы света не было

по логике таких девайсов - не включаться выше установленного уровня Автор, переведите в другое крайнее положение, что будет?

BV, вобщем устанавливал различные положения, в т.ч. максимум и минимум. Также менял установку выдержки времени (работает). Ничего не меняется - основной свет горит, датчик срабатывает. Ощущение что регулировка ни на что не влияет.

commax, где у него фотодатчик? Может закрыт наклейкой и тд... Что там вообще в инструкции пишут? Скиньте сюда...

BV, фотодатчик скорее всего где-то под линзой, я не вскрывал.

0
shsm
shsm
Новичок

Регистрация: 04.10.2009

Киев

Сообщений: 20

28.03.2018 в 02:24:42

Добрый день! Есть такой вопрос - нужно нарастить вводной кабель для переноса щитка в другое место. В квартиру заходит кабель 3х16 (автомат в щите на площадке на 63А). У меня есть кабель ВВГнг-ls 4х16, хочу снять с него внешнюю оболочку, убрать одну жилу. Часть кабеля будет идти в штробе, часть по потолку в гофре (всего около 5 метров). 4х16 не лезет в 25 гофру, 3 жилы без внешней оболочки войдут норм. Вопрос - не уменьшаю ли я срок службы или безопасность кабеля, убрав внешнюю оболочку?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2018 в 05:43:58

shsm, Нормально все. Можете снять внешнюю изоляцию.

0
Anukulad
Anukulad
Новичок

Регистрация: 28.03.2018

Волгоград

Сообщений: 1

28.03.2018 в 10:31:44

Здравствуйте!Подскажите кто знает. Можно ли подключить 2 лампы ДНАТ 100ват с двумя ИЗУ 100/600 от одного дроселя 250ват

0
freezz_ko
freezz_ko
Новичок

Регистрация: 29.01.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 15

29.03.2018 в 19:40:58

Подскажите хороший диммер для светодиодных ламп. Люстра 6х4,5w

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу