Аватар пользователя
Blayn

Местный

Регистрация: 08.05.2016

Москва

Сообщений: 16

15.04.2018 в 01:22:54

#6311056

MaSeVi , кроме того, что все отрубается, ничего :) Вообще это происходит в разное время суток, в том числе, когда дома никого нет (узнаю по плите, на ней сбрасываются часы))

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 01:29:57

#6311058

Blayn, Замеры проводили? Тут вариантов немного: или сеть, или реле. Если подозрительного до реле не было - избавиться от него

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 08:40:37

#6311129

В садовом обществе появилось электричество. К домику подвели провода. Хочу взять 1. Ящик 8 модульный 2. Счетчик Меркурий 201.5 3. Два автомата С16 (на розетку и свет). 4. Кабель медный мягкий (многожильный) 2х2,5 20 метров + короб. Подскажите, что нужно взять дополнительно или этого хватит?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 08:58:49

#6311138

Saleric, Кроме счетчика все в помойку))…

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 15:21:09

#6311407

MaSeVi написал: Saleric, Кроме счетчика все в помойку))…

MaSeVi, Подскажите, что нужно взять.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.04.2018 в 15:26:58

#6311412

MaSeVi написал: Кроме счетчика все в помойку

Зачем так категорично, речь о простом садовом домике? Провод подскажите, считай улица.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 15:29:59

#6311414

Saleric, кабель только ВВГ, автоматы на розетки С16, на освещение С10, и УЗО обязательно.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 15:35:02

#6311419

AndyMirror написал: Зачем так категорично

Потому что должно быть:

Vadim 161 написал: кабель только ВВГ, автоматы на розетки С16, на освещение С10, и УЗО обязательно.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 15:41:29

#6311423

MaSeVi написал:

AndyMirror написал: Зачем так категорично

Потому что должно быть:

Vadim 161 написал: кабель только ВВГ, автоматы на розетки С16, на освещение С10, и УЗО обязательно.

MaSeVi, а может АВ поставить В ,это же лучше

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 15:50:16

#6311436

ebf, Может быть лучше...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 15:55:31

#6311440

MaSeVi написал: ebf, Может быть лучше...

MaSeVi, Просто, ЛУЧШЕ :yu:

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 16:02:39

#6311444

ebf, не помешало бы, ежели ТКЗ невелик.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 16:04:20

#6311446

Vadim 161 написал: ebf, не помешало бы, ежели ТКЗ невелик.

Vadim 161, А что бы не гадать, да и с учётом наших сетей и отношениям к ним, В гарантия надёжности ,навсегда :)

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 16:08:23

#6311451

ebf, а может АВ поставить В ,это же лучше. Извините, не понял о чем речь (объясните, только просто). Кабель ВВГ 2х2,5, возьму. Ящик какой взять 6 или 8 модульный?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 16:08:51

#6311452

ebf написал: Просто, ЛУЧШЕ

Если сети строились ещё древлянами (что наверняка), то всецело соглашусь...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 16:10:01

#6311453

Saleric написал: Ящик какой взять 6 или 8 модульный?

Если счетчик в том же ящике - то надо больше...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.04.2018 в 16:10:24

#6311454

Saleric, В ,это характеристика АВ ,АВ В16А ,АВ В10А ,а кабель надо 3 жильный

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.04.2018 в 16:15:14

#6311462

Saleric написал: ebf, а может АВ поставить В ,это же лучше. Извините, не понял о чем речь (объясните, только просто). Кабель ВВГ 2х2,5, возьму. Ящик какой взять 6 или 8 модульный?

Saleric, Ящик взять на 24 модуля, что бы потом не было мучительно больно.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 16:19:41

#6311467

Почему такой большой ящик, у меня садовый домик. Один автомат на свет, один на розетки.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 16:20:59

#6311469

Saleric написал: Один автомат на свет, один на розетки.

А про вводной автомат и УЗО как всегда забыли ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.04.2018 в 16:22:54

#6311470

Saleric написал: Почему такой большой ящик, у меня садовый домик. Один автомат на свет, один на розетки.

Saleric, Ах да, тогда берите ящик на 4 модуля, вполне хватит.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 16:40:10

#6311495

Vadim 161 написал:

Saleric написал: Один автомат на свет, один на розетки.

А про вводной автомат и УЗО как всегда забыли ?

Vadim 161, Точно, забыл. 8 модульный за глаза хватит. Скажите, как электрик заземление делать будет?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.04.2018 в 16:41:40

#6311499

Saleric написал: 8 модульный за глаза хватит.

Если без счетчика, то да.

Saleric написал: Скажите, как электрик заземление делать будет?

Да кто ж его знает, зависит от его квалификации.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 16:42:14

#6311500

Saleric написал: как электрик заземление делать будет?

Руками.

Saleric написал: Точно, забыл. 8 модульный за глаза хватит.

Вы про счётчик вопросы специально пропускаете?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 16:49:16

#6311505

MaSeVi написал:

Saleric написал: как электрик заземление делать будет?

Руками.

Saleric написал: Точно, забыл. 8 модульный за глаза хватит.

Вы про счётчик вопросы специально пропускаете?

MaSeVi, Какие тонкости про счётчик? Опишите, я не знаю?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 16:53:18

#6311510

Saleric написал: Какие тонкости про счётчик?

Вы прикалываетесь? Счетчик будет стоять там же, где и автоматы, т.е. в одном ящике?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 17:04:54

#6311520

MaSeVi написал:

Saleric написал: Какие тонкости про счётчик?

Вы прикалываетесь? Счетчик будет стоять там же, где и автоматы, т.е. в одном ящике?

MaSeVi, Учитывая, что садовый домик 1,5 комнаты. Планирую сделать так.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 17:21:14

#6311535

Saleric написал: Планирую сделать так.

А вводной АВ где? Хотя бы одно УЗО даже для домик 1,5 комнаты

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Saleric

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Ульяновск

Сообщений: 56

15.04.2018 в 17:46:30

#6311549

Это картинка пример. УЗО и вводной АВ тоже будет. Скажите, УЗО на 16А, а вводные автоматические выключатели 25А. брать?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.04.2018 в 17:48:08

#6311550

Saleric написал: а вводные автоматические выключатели 25А. брать?

Не знаю, Вам надо уточнять у местного сбыта / электриков...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу