19.04.2018 в 19:23:44
#6315472
Vadim 161 написал: Нахрена её одевать в металлорукав ?
Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
19.04.2018 в 19:26:23
#6315474
TAB написал: Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.
При этом короб при совместной прокладке силового кабеля и кабеля оповещения должен быть тоже металлическим и закрытым.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 19:32:31
#6315480
Vadim 161, а это откуда? Не встречал такого.
19.04.2018 в 19:47:16
#6315487
TAB, СП 256.1325800.2016 Пункт не припомню, это надо искать копии документации по тем моим объектам.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 19:56:57
#6315494
Vadim 161, вроде помнится между слаботочкой и силой мин. 0,3 м должно быть. может что то изменилось...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2018 в 20:08:36
#6315504
megrad написал: между слаботочкой и силой мин. 0,3 м
Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанциях до 200 метров по крайней мере проблем не было.
Грубый, но справедливый
19.04.2018 в 20:22:25
#6315515
Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанция менее 200 метров по крайней мере проблем не было.
по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации кабель датчиков ПС не цифровой
19.04.2018 в 20:41:05
#6315532
юра Т написал: по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации
Там есть ряд оговорок:
13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять «витую пару», экранированные или неэкранирован- ные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
19.04.2018 в 23:17:16
#6315636
TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
19.04.2018 в 23:51:34
#6315657
Коллеги, кто-нибудь работал с Bironi? Если да, как качество? Нужно подобрать "ретро" на дачный домик, никогда не сталкивался с такой прихотью, да и придётся всё-таки прокладывать и монтировать всю проводку и ЭУИ.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.04.2018 в 00:01:31
#6315666
юра Т написал:
TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?
по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
юра Т, а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?
20.04.2018 в 00:48:01
#6315691
TAB написал: а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?
Вам потом сдавать пожарному инспектору?
20.04.2018 в 09:00:37
#6315837
юра Т, а хрен его знает, может и придется.
20.04.2018 в 09:50:24
#6315886
Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило
Вы это проверяющему скажите.
TAB написал: а хрен его знает, может и придется.
Вот чтобы 2 раза одно и то же делать выполните раздельно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 10:06:47
#6315898
юра Т написал: "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
Пожарники ещё не любят когда 2 дымовых датчика стоят, им бы везде хотелось бы 3 видеть.
20.04.2018 в 10:15:34
#6315908
Дымчатый написал:
юра Т написал: "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают
Пожарники ещё не любят когда 2 дымовых датчика стоят, им бы везде хотелось бы 3 видеть.
Дымчатый, В первую очередь они не любят, когда их называют «пожарники»…
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.04.2018 в 10:27:00
#6315920
Дымчатый написал: Пожарники ещё не любят когда 2 дымовых датчика стоят, им бы везде хотелось бы 3 видеть.
Всё зависит от площади помещения - мин. 2 датчика. Даже если помещение 2 кв м.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2018 в 10:52:55
#6315941
megrad написал: Вот чтобы 2 раза одно и то же делать выполните раздельно.
Так помимо пожарных хотелок есть мои собственные. И для меня они важнее.
Над кнопкой висит накладной электрощит, к нему по стене с потолка спускается кабель-канал. Размер кабель-канала могу выбрать почти любой. В стене заложены ПВХ трубы D16, они соединяют ЭЩ, пожарную кнопку и домофон (висит рядом с кнопкой). Планирую спустить пожарный кабель по кабель-каналу в электрощит, там он сразу же уйдет в стену и выйдет уже под кнопкой. И задача сделать это с минимумом нарушений.
Заморочился я еще и потому, что для временного отключения сигнализации был послан в МЧС, которое обслуживает всю эту байду в доме. И хрен его знает, как оно там обернется.
20.04.2018 в 11:36:29
#6315979
Здравствуйте, Подскажите хватит 1 УЗО или нет опасаюсь, что может быть перегруз? В щитке на лестничной клетке ввод 10 мм2 Автомат 63А/2П после идет электросчётчик и УЗО 50/100. В квартире автомат на 10А свет, УЗО 63/0,03 ABB, после автомат на 16А стиральная машина, автомат на 10А сушильная машина, автомат на 16А розетки комнат, автомат на 16А розетки кухни, автомат на 32А розетка Электра плиты, автомат на 16А розетки и свет санузлов. Автоматы Legrand.
20.04.2018 в 12:35:27
#6316030
И это пройдёт ...
20.04.2018 в 13:29:12
#6316067
serj12 написал: maisei, у вас нет автомата
maisei написал: Автомат 63А/2П
maisei, Это рубильник, без защиты.
maisei написал: после идет электросчётчик и УЗО 50/100.
Это УЗО на 100ма (селективное? ) + АВ 50А в одной упаковке.
maisei написал: УЗО 63/0,03 ABB, после автомат на 16А стиральная машина, автомат на 10А сушильная машина, автомат на 16А розетки комнат, автомат на 16А розетки кухни, автомат на 32А розетка Электра плиты, автомат на 16А розетки и свет санузлов.
Если УЗО не срабатывает - значит хватает. Но лучше разделить потребители хотя бы на 2-3 УЗО, т.к. сейчас, если будет где-то утечка, то отключится вся квартира.
20.04.2018 в 13:29:59
#6316069
serj12, То есть это рубильник?, И на сколько я понял от перегруза защиты у УЗО нету?
20.04.2018 в 13:30:06
#6316070
maisei, УЗО в щитке на лестничной клетке замените на больший номинал, чем вводной автомат.
20.04.2018 в 13:31:31
#6316071
MeVeriS написал: maisei, УЗО в щитке на лестничной клетке замените на больший номинал, чем вводной автомат.
MeVeriS, нет там УЗО
20.04.2018 в 13:37:30
#6316077
BV, В квартиру я поставлю 2 узо, а вот в щитке где рубильник стоит что то менять?.
20.04.2018 в 13:46:36
#6316087
maisei написал: BV, В квартиру я поставлю 2 узо, а вот в щитке где рубильник стоит что то менять?.
maisei, Если есть финансы - замените ставропольский дифф на селективное УЗО 63А (50А) / 100ма и АВ С50, лучше 2П. Если нет, то не срочно, и замените потом если будут ложные срабатывания. В ставропольском - есть защита от перенапряжения, рассчитанная на допустимые пределы по старому стандарту напряжения 220+-10%. Сейчас в России стандарт - 230 вольт. Если есть еще деньги - поставьте реле напряжения - либо УЗМ-51М, либо другое по вкусу
20.04.2018 в 13:52:07
#6316097
BV, Большое спасибо
20.04.2018 в 19:19:05
#6316383
BV написал: замените ставропольский дифф на селективное УЗО
А Ставрапольский диф типа не селективный ? Вы фото хоть смотрели то ?
Грубый, но справедливый
20.04.2018 в 20:48:27
#6316451
Vadim 161, Хоть смотрел, и что?
20.04.2018 в 20:50:10
#6316453
BV, и что он селективный вы естественно не увидели ?
Грубый, но справедливый