Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.04.2018 в 19:23:44

Vadim 161 написал: Нахрена её одевать в металлорукав ?

Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 19:26:23

TAB написал: Да вроде как нужно негорючая перегородка и экранирование.

При этом короб при совместной прокладке силового кабеля и кабеля оповещения должен быть тоже металлическим и закрытым.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.04.2018 в 19:32:31

Vadim 161, а это откуда? Не встречал такого.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 19:47:16

TAB, СП 256.1325800.2016 Пункт не припомню, это надо искать копии документации по тем моим объектам.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2018 в 19:56:57

Vadim 161, вроде помнится между слаботочкой и силой мин. 0,3 м должно быть. может что то изменилось...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.04.2018 в 20:08:36

megrad написал: между слаботочкой и силой мин. 0,3 м

Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанциях до 200 метров по крайней мере проблем не было.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.04.2018 в 20:22:25

Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило :) Нет никаких проблем при совместной прокладке силового кабеля с кабелями цифрового сигнала, на дистанция менее 200 метров по крайней мере проблем не было.

по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации кабель датчиков ПС не цифровой

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.04.2018 в 20:41:05

юра Т написал: по нормам положено 0.5 метра, самые жесткие у пожарной сигнализации

Там есть ряд оговорок:

13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять «витую пару», экранированные или неэкранирован- ные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.

Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.04.2018 в 23:17:16

TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?

по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.04.2018 в 23:51:34

Коллеги, кто-нибудь работал с Bironi? Если да, как качество? Нужно подобрать "ретро" на дачный домик, никогда не сталкивался с такой прихотью, да и придётся всё-таки прокладывать и монтировать всю проводку и ЭУИ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.04.2018 в 00:01:31

юра Т написал:

TAB написал: Вот я и думаю, металлорукав в качестве экрана пойдет?

по уму то пойдёт, пойдёт даже просто раздвинуть по сторонам в канале, но "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают

юра Т, а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2018 в 00:48:01

TAB написал: а если это большой канал с отсеками и пожарка отделена перегородкой?

Вам потом сдавать пожарному инспектору?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.04.2018 в 09:00:37

юра Т, а хрен его знает, может и придется.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2018 в 09:50:24

Vadim 161 написал: Нет, мое радиотехническое образование и работа в сфере связи в пух и прах разбивают это правило

Вы это проверяющему скажите.

TAB написал: а хрен его знает, может и придется.

Вот чтобы 2 раза одно и то же делать выполните раздельно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

20.04.2018 в 10:06:47

юра Т написал: "пожарники" не любят когда силу с пожаркой смешивают

Пожарники ещё не любят когда 2 дымовых датчика стоят, им бы везде хотелось бы 3 видеть.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу