22.04.2018 в 00:32:22

#6317390

BV, неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?

У меня там не один кабель, их там пять штук идти будет, не считая слаботочки.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

22.04.2018 в 00:36:24

#6317393

TAB написал: неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?

В деревянном доме или о чём речь?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 01:05:10

#6317410

MaSeVi, да нет же, обычная квартира в панельном доме. Кабели идут по потолку, но чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

22.04.2018 в 01:12:26

#6317411

TAB написал: о чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).

Убрать её нельзя? Или так предусмотрено? Извините, но просто непонятны все вводные...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 07:40:59

#6317483

TAB написал: Ну так обрешетка такой и является.

Вы по обрешётке собираетесь проводить кабель?

TAB написал: неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят

Вы упомянули деревянный дом, за фальш потолком допускается несколько видов прокладки.

TAB написал: но чуть ниже них деревянная обрешетка (типа реечного потолка).

MaSeVi написал: Или так предусмотрено?

Видимо дизайн такой.

TAB написал: Кабели идут по потолку,

Расположите трассу кабеля по периметру и покрасьте в белый цвет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 09:24:04

#6317535

megrad

Вы по обрешётке собираетесь проводить кабель?

Кабель в зазоре между обрешеткой и плитой перекрытия. Крепление будет к плите. Но зазор там миллиметров тридцать.

Вы упомянули деревянный дом

Да это я для примера.

за фальш потолком допускается несколько видов прокладки.

Независимо от его горючести?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 10:28:52

#6317580

TAB написал: Независимо от его горючести?

Это учитывается.

TAB написал: Но зазор там миллиметров тридцать.

Вы желаете перегрузить кабель так чтобы он потёк на ниже весящую конструкцию? Можно для успокоения обработать дерево , но этого хватит только на 3 - 5 лет в зависимости от вещества, которым обрабатываете и количества раз. Без обид, это уже параноя. Распред. коробки есть за фальш потолком? Как вариант выполнить разводку в профиле для ГКЛ ссылка или в люмонеевом кабель канале ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 11:17:04

#6317607

megrad написал: Это учитывается.

Как?

megrad написал: Вы желаете перегрузить кабель так чтобы он потёк на ниже весящую конструкцию? Можно для успокоения обработать дерево

Да вовсе нет, просто хочу проложить электропроводку правильно. По возможности.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 12:05:29

#6317652

TAB написал: Как?

выбирают способ проклаки.

TAB написал: Да вовсе нет, просто хочу проложить электропроводку правильно. По возможности.

В ПУЭ же написано за фальш потолками в гофре. Вот и всё правило. Как вариант проложите ПРКС, даже если будет гореть потолок (не приведи творец) ему ни чего не будет. И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108545

22.04.2018 в 12:09:57

#6317655

TAB написал: BV, неужели все проводку над потолком в стальных трубах разводят?

У меня там не один кабель, их там пять штук идти будет, не считая слаботочки.

TAB, У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 12:13:05

#6317657

megrad написал: И желательно распред. коробки убрать из фальш потолка. Даже если есть доступ.

Да вроде пока коробки там не планируются. Но доступ будет.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 12:19:42

#6317660

BV написал: У Вас только обрешетка или еще что-то горючее? Может заменить дерево на профили для ГКЛ?

Это прихожая с коридором, помещения сильно вытянутые. По периметру будет брусок 40х30 или 40х40. К нему поперечные планки с просветами. Дерево крашеное морилкой или нарезка из наличников МДФ (не решил еще). Возможно на них (с внутренней стороны) наклею светодиодные ленты. Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108545

22.04.2018 в 12:57:30

#6317690

TAB,

TAB написал: Проводка будет идти с одной стороны вдоль бруска. Там и сила и слаботочка, в разных отсеках или каналах

проложите в двух профилях для ГКЛ, прижатых к потолку, отдельно силу и слаботочку аналогично прокладке в лотках

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 13:11:31

#6317703

BV, ну вообще вариант конечно, хотя и возни чуть больше.

А пластиковый кабель-канал здесь не прокатит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108545

22.04.2018 в 13:18:27

#6317709

TAB, Делайте как хотите - Выше все уже написано для принятия Вашего личного решения.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 13:45:22

#6317726

BV, да я только хотел узнать, что по этому поводу пишут Правила. А здесь как обычно спектр мнений, от делай как хочешь до стальных труб нормированной толщины. :)

0
Аватар пользователя
id23453247

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Оренбург

Сообщений: 3

22.04.2018 в 14:03:49

#6317737

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой марки кабель можно проложить вводным в квартиру? Сечение уже точно 3х10мм так как до счетчика такой кабель идет и автомат на 50А стоит. Но вот если брать ВВГнг-LS то так как он жесткий только в кабельканале по стене(это слова электрика из УК), но я сам расковырял уже проложенные провода(несколько по 2.5мм и один 4мм) и они идут в пластиковых трубках в плитах(дом панелька) и один я уже кое как выдернул но он в каком то месте поворачивает и протянуть туда ВВГ 3х10мм будет нереально. Скажу сразу что в кабельканале это пока основной вариант но если б протянуть в плите было бы шикарно) Есть ли какой то более мягкий вариант с таким сечением разрешенный для скрытой прокладки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108545

22.04.2018 в 14:14:05

#6317745

id23453247 написал: но он в каком то месте поворачивает

найти где и вскрыть - сделать протяжную коробку

id23453247 написал: и они идут в пластиковых трубках в плитах

Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p01_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0137_provod_pugv_1kh10_0_kv_mm_chernyy_gost_elekt/

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 14:19:04

#6317751

TAB написал: А пластиковый кабель-канал здесь не прокатит?

Нормально, может только для надёжности ДКС взять, а не китай.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 14:20:41

#6317753

BV написал: Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ

Либо одножильный ВВГ нг. В отличии от провода он в двойной изоляции.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.04.2018 в 14:26:32

#6317758

BV, вот, не поленился, нашел в СП 256.1325800.2016:

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести ГЗ и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной". Если он из реек с просветами, через которые видно канал и которые можно достать рукой и оторвать при необходимости, это проходной или не проходной? Я ведь все же хожу там, только снизу.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.04.2018 в 14:28:35

#6317760

TAB написал: Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной".

Теперь осталось найти определение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
id23453247

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Оренбург

Сообщений: 3

22.04.2018 в 14:30:33

#6317764

BV написал:

id23453247 написал: но он в каком то месте поворачивает

найти где и вскрыть - сделать протяжную коробку

id23453247 написал: и они идут в пластиковых трубках в плитах

Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ

https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p01_pugv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_p/p0137_provod_pugv_1kh10_0_kv_mm_chernyy_gost_elekt/

BV, Коробка скорее всего и сейчас там есть, но вскрыть проблематично. Надо в подъезде плитку снять не разломав ее, найти где поворачивает и стоит коробка а потом раздолбить до нее. А учитывая как и на какой глубине провода проложены по квартире... А насчет проводов Спасибо, возьму на заметку.

0
Аватар пользователя
id23453247

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Оренбург

Сообщений: 3

22.04.2018 в 14:31:36

#6317765

megrad написал:

BV написал: Тогда допустимо использовать отдельные проводники ПУГВ ПУГВВ

Либо одножильный ВВГ нг. В отличии от провода он в двойной изоляции.

megrad, Спасибо!

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

22.04.2018 в 21:10:27

#6318047

Дымчатый написал: То есть цепи "Таймер - Регулятор температуры включения - Контактор - Резистентный кабель" будет достаточно (в смысле управляющей аппаратуры)

Снова вопрос возник. В эту цепь для теплого пола добавляю дифавтомат. Мощность пола 1,5 кВт. Контактор, таймер и регулятор рассчитаны на 16А. Дифавтомат хочу поставить на 10А (Acti9 SE 10А, 30мА, 1Р)из-за соотношения цена/качество.

Допустим ли такой колхоз? (есть ещё дешёвый вариант с EASY9 на 16А) УПС, чуть не забыл. Допустимо ли будет до щитка (2 метра в зоне пребывания людей) провести "холодный" кабель теплого пола в кабель-канале?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2018 в 22:05:52

#6318106

Дымчатый, В чем Вы видите колхоз? Все решения вполне рабочие.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

22.04.2018 в 22:35:46

#6318139

Rumato, спасибо...просто я электротехнику в вузе не очень переваривал - теперь я электрик от слова "колхоз". Смущало 10А дифа с 16А остальных устройств. :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.04.2018 в 22:35:52

#6318141

Дымчатый написал: Дифавтомат хочу поставить на 10А

Ставьте, на 1.5 кВт достаточно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.04.2018 в 22:47:21

#6318161

Дымчатый, Все нормально. И даже правильно.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

23.04.2018 в 06:27:33

#6318320

Дымчатый написал: Rumato, спасибо...просто я электротехнику в вузе не очень переваривал - теперь я электрик от слова "колхоз". Смущало 10А дифа с 16А остальных устройств. :)

Дымчатый, колхоз был бы, если б Вы на 25 А поставили. :)

0