Vik Tor написал: Приветствую форумчане.Подскажите пож. в чем может быть причина.Двухкомнатная квартира с установленным газовым котлом у которого сильно греется кабель.Греется сам питающий кабель,который с вилкой.Розетка в которую подключен котел запитана отдельной линией от распределительного щита в квартире(ввг нг 3-1.5,автомат на 10ампер).Пару лет назад в подъезде был произведен капитальный ремонт проводки,система заземления "тн-ц-с".К газовой трубе котел подключен гофрированным мет."шлангом".Провод греется довольно сильно,причем даже при выключенном котле(вилка при этом в розетке).В чем может быть причина?может из-за "корявого" заземления?

Vik Tor, У Вас получается соединение PEN в подвале через Ваше PE на газовую трубу, которая может быть заземлителем. Возможно она не включена в систему уравнивания потенциалов. Обратитесь к газовикам чтобы это проверили.

volchenok написал: Ноль в стояке где то отгорает.

Не факт, и без отгорающего нуля возможен такой ток через PE.

MaSeVi написал: Сложно судить, но симптомы говорят о серьёзной проблеме.

Не факт. Хорошо бы измерить напряжение между землей в розетке и газовой трубой.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

24.04.2018 в 10:47:17

MaSeVi написал: dokar, Я бы оконцевал в любом случае...

MaSeVi, Чем , уточняю ? Это вопрос срочной закупки .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

24.04.2018 в 10:53:26

dokar написал: Чем , уточняю ?

По сути повторяет конструкцией клемму автомата. Вы бы стали обжимать в АВ? Я бы стал. Модель/бренд можете уточнить?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

24.04.2018 в 11:00:48

MaSeVi , А вот нашел http://cdn.etm.ru/ipro/1116/ks_35_f.pdf . Так понимаю ГМЛ.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

24.04.2018 в 11:06:13

dokar, Не круто еще и герметичную муфту?))) Я бы в НВШИ и все...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.04.2018 в 11:12:03

dokar написал: Так понимаю ГМЛ.

Не вставите . Или не зажмёте .

dokar написал: требуют оконцевания многожилки

Ну я бы не сказал что требуют ... Если маложильный - я бы без НШВИ подключал .

0

И это пройдёт ...

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4647

24.04.2018 в 11:12:14

megrad написал:

TAB написал: Осталось только понять, "проходной" у меня будет потолок, али "непроходной".

Теперь осталось найти определение.

megrad, похоже "проходной", это по которому ходить можно. Т.е. где надпотолочное пространство по сути является помещением, пусть и техническим. А декоративные потолки являются "непроходными" и требуют стальных труб, в случае их горючести.

Я решил не считать свою обрешетку потолком. Так проще. :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

24.04.2018 в 11:14:03

MaSeVi, Наверно газонепроницамость для надеги ? Впрочем, рядом простояло нагишом лет 20- ть и не чихнуло )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

24.04.2018 в 11:21:38

dokar написал: Наверно газонепроницамость для надеги ?

Может быть и так, перестраховка такая, в случае чего - пр-ль не виноват. Просто я (для себя) считаю, что если сечение м/проволочного не совпадает с клеммным - ставить наконечник.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

24.04.2018 в 11:49:50

MaSeVi, Ок

0

Да, ни фига.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.04.2018 в 11:53:12

Кстати, вместо НШВИ имеет смысл использовать НШПИ (или НШВ с термоусадкой). Первый метод использую сам, второй подсмотрел у уважаемого @woody_mc в инстаграмме. Наверное, сам перейду на его метод вместо НШПИ так их последнее время сложно достать в Москве.

НШПИ практически не деформируется при сжатии клеммой что снижает требования к периодической затяжке клемм.

0