megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2018 в 13:01:39

BV написал: однако по старым нормативам оно было.

Было зануление для плит. Плюс ДСУП путём обваривания труб ГВС, ХВС.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2018 в 13:02:35

AntiLL написал: PE оставляю в воздухе

Не подключаете в розетках.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2018 в 14:07:11

megrad написал: В этажных щитах разделение не разрешено.

Вы же уже в одной теме, согласились, что в старом фонде ,можно и нужно ,перестаньте новые правила, переносить на старый фонд

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2018 в 14:09:45

megrad написал: Было зануление для плит.

Зануление, было не только для плит, не придумывайте ,оно по нормам должно было быть везде и даже в домах с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2018 в 15:04:05

ebf написал: Вы же уже в одной теме, согласились, что в старом фонде ,....

Есть фигня - пусть до реконструкции поживёт, а заново фигню исполнять... как то не по ПУЭ.

ebf написал: Зануление, было не только для плит, не придумывайте ,оно по нормам должно было быть везде и даже в домах с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

ну да газопровод на ВРУ дома заземлялся...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2018 в 15:37:33

megrad написал: ну да газопровод на ВРУ дома заземлялся...

Не только ,было требования и для квартир

megrad написал: Есть фигня - пусть до реконструкции поживёт, а заново фигню исполнять... как то не по ПУЭ.

Вообще то по ПУЭ ,что там в ПУЭ НАПИСАНО ,во первых строках Правила устройства электроустановок (ПУЗ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ А у нас старые дома ,живут по другим ПУЭ

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.04.2018 в 15:37:40

ebf написал: Зануление, было не только для плит, не придумывайте ,оно по нормам должно было быть везде и даже в домах с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

Я не знаю как там в Англии, я не была. Но в одном конкретном доме в городе-герое Москва, один конкретный дом с газовой плитой, построенный в 1970 году, зануления не имел от слова - совсем, до капремонта в 2010 году.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2018 в 15:42:16

Rumato написал:

ebf написал: Зануление, было не только для плит, не придумывайте ,оно по нормам должно было быть везде и даже в домах с ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ

Я не знаю как там в Англии, я не была. Но в одном конкретном доме в городе-герое Москва, один конкретный дом с газовой плитой, построенный в 1970 году, зануления не имел от слова - совсем, до капремонта в 2010 году.

Rumato, Ну могу, только вам посочувствовать ,по тому как по тем нормам ,должен был иметь

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.04.2018 в 16:02:07

ebf написал: Ну могу, только вам посочувствовать ,по тому как по тем нормам ,должен был иметь

И мне посочувствуйте :) В очень многих старых домах работал, но так и нигде не увидел зануления отходящих от щита линий, да и почти везде там АППВ двух жильный. Старых домов с электроплитами у нас в области я не встречал, а те что встречал - не старше 2000 года, и там стояки алюминиевые, но уже пятипроводные.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2018 в 16:46:00

ebf написал: А у нас старые дома ,живут по другим ПУЭ

А есть ещё дореволюционные дома для них третьи нормы... У Вас всё в порядке, анонсировать разные требования для разных домов это что то новенькое.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.04.2018 в 16:57:12

megrad написал: У Вас всё в порядке,

У меня да :) А вот вам при вашей работе, надо задуматься, чего .вы можете натворить ,единственное ваше спасение, это отсутствие старого фонда, на вверенном вам участке :)

0