Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 10:23:58

Добрый день. Помогите определиться с АВДТ - какой брать: 2Р или 1Р+N... С одной стороны, у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток. С другой стороны, откуда в N может взяться перегруз без такого же перегруза в Р? От "чужой" фазы? Но тогда должна отработать дифзащита. Или нет? Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика. Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

07.05.2018 в 10:56:52

Abik написал: Схема простая: однофазный ввод, ВН, АВДТ, кабель, нагрузка.\Да, АВДТ - электромеханика. Кто что посоветует? Или хотя бы предложит гипотетический случай, когда 2Р отработает, а 1Р+N - нет.

http://ru.electrical-installation.org/ruwiki/Защита_нейтрального_провода.

0

Да, ни фига.

Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 11:30:27

dokar, спасибо. Т.е. при равных сечениях жил N и P кабеля, специальная защита нейтрального проводника ни от перегрузки, ни от кз не требуется.

0
Гocть,
Гocть,
Местный

Регистрация: 19.07.2013

Сообщений: 557

07.05.2018 в 11:35:27

завершаю ремонт, электрики категорически НЕ советуют делать в детской светодиодное освещение. хочу поинтересоваться мнением профи, детям 9 и 12 лет, планировал центральное и настольное в детской делать на светодиодных лампочках/светильниках, как быть?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

07.05.2018 в 11:36:49

Abik написал: АВДТ - электромеханика.

Неплохой китаец и его тест по утечке при отключенном питании .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.05.2018 в 11:38:55

Abik написал: у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток.

Это не недостаток, а особенность.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

07.05.2018 в 11:40:08

Ветер. написал: электрики категорически НЕ советуют делать в детской светодиодное освещение.

Казнить оных и не париться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 11:44:42

MaSeVi написал:

Abik написал: у 1+N нет теплового расцепителя в N, это, наверное, недостаток.

Это не недостаток, а особенность.

MaSeVi, да это понятно. Просто привык, что отсутствие чего-либо нужного - недостаток. Вот и пытаюсь понять, нужно мне это в N или не нужно. Тогда уже будет не недостатком а преимуществом (за счет цены). :)

0
Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 11:45:57

dokar написал:

Abik написал: АВДТ - электромеханика.

Неплохой китаец и его тест по утечке при отключенном питании .

dokar, угу, но щит в квартиру уже на другом бренде почти собран, осталось только с АВДТ определиться.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

07.05.2018 в 11:53:22

Если какие распродажи, то дифф с двумя защищенными полюсами может иметь и другие преимущества. Например использование как сверху так и снизу . завалявшихся 3Р форк шинок безо всякого обрезания неиспользуемых контактов . Гутиш, практиш - безопасниш. ;)

0

Да, ни фига.

Abik
Abik
Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

07.05.2018 в 11:58:40

dokar написал:

Abik написал: Тогда уже будет не недостатком а преимуществом (за счет цены).

Если какие распродажи, то дифф с двумя защищенными полюсами может иметь и другие преимущества. Например использование как сверху так и снизу . завалявшихся 3Р форк шинок безо всякого обрезания неиспользуемых контактов . Гутиш, практиш - безопасниш. ;)

dokar, вот этого не понял... Про использование 3Р шинок. У 2Р и 1Р+N же 2 полюса, зачем там 3Р шинки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.